我是剛剛接觸做幕墻施工這塊,以前沒做過這個,。很多不懂,。基本程序都不清楚是怎么回事,?希望做幕墻施工的同仁不吝賜教,,非常感謝!需要各位解讀的幾個問題如下:1,、幕墻的鋁合金龍骨上的防靜電墊片這種材料有什么嚴格要求沒有,?是否需要報驗給監理?2,、工地上用的焊條是否需要報驗給監理,?焊接施工是否需要報焊條烘烤記錄?3,、幕墻用的結構硅酮膠相容性試驗是怎么回事,?是請實驗室來做,還是我們送檢,?還是由我們施工單位自己公司在材料進場前直接報送已做好的資料,?4、三性試驗是怎么做呢,?是先做三性檢測之后再裝玻璃還是先做完了在檢測,?問題非常低級,大家莫笑話俺,。畢竟開接觸,,不懂,。謝謝了
鋁板幕墻采用隱性膠縫打膠難度較大,打膠時需要特殊的尺子戴在膠槍上保證打膠厚度,。1.鋁單板安裝完畢后,,進行泡沫條的填塞工作,泡沫條的選擇,,應根據膠縫的大小進行選擇,,填塞前將泡沫棒切割開,切割面向內側,。泡沫條填塞深淺度要一致,,不得出現高低不平現象,在施工中應采用靠尺進行填塞,。2.泡沫條填塞后,,進行美紋紙的粘貼,美紋紙的粘貼應橫平豎直,,不得有扭曲現象,。3.打膠過程中,注膠應連續飽滿,,刮膠應均勻平滑,,不得有跳刀現象。3.1.膠縫注膠采用從下向上施膠注意注膠的均勻性,,施膠后膠縫表面刮壓,,修整光潔可克服一些起泡現象。更重要是工作操作者的熟練性和責任心,。3.2.上午在建筑物的西側或北側注膠,,下午在建筑物的東側或南側注膠。注膠后,,膠經過一段時間的固化,,表層已結皮,太陽再曬時,,有了一定的抵抗能力,,便可克服一些起泡現象。3.3.在金屬鋁單板幕墻的耐候嵌縫時,,在炎熱的夏季,,當太陽暴曬金屬板時,特別是鋁單板表面溫度會達到80℃,,此時注膠極易引起膠縫起泡,。所以應選在后半下午或陰天時注膠,以改善起泡情況,。
Ⅰ干掛石材幕墻施工的施工工藝 近年來,,建筑幕墻倍受廣大業主及建筑師們的青昧,。建筑幕墻中,石材幕墻也因國民經濟的發展,、科學技術水平的提高,、科學生產力的不斷進取、幕墻行業成熟化,、奧運工程的啟動,、及其本身的材質天然屬性、獨特的質感,、在不斷更新,。用量也在幕墻的百分比中逐漸遞增。建筑幕墻是由建筑師,,根據建筑物的使用功能,、立面設計及空間變化來進行創意的,再由幕墻公司的設計人員(工程師)來進行細部的配合,,來最終的實現。 幕墻公司的深化設計就是完善外立面的細部分格,、做好各個不同作業面的接口節點,,確定石格幕墻的構造做法及干掛工藝的方式。現就石材幕墻的施工工藝簡單的闡術如下: 一,、基本情況: ⒈幕墻結構類型:石材幕墻結構 ⒉飾面規格:25mm厚磨光花崗巖28mm厚火燒板 ⒊幕墻結構設計特點: 石材的安裝是先將豎向鋼龍骨(槽鋼)的轉接件(角碼)與埋件焊接好后,,再將豎向鋼龍骨(槽鋼)與轉接件(角碼)焊接(或不銹鋼螺栓連接),最后
請高手回答此上部的壓頂板的掛件是如何來固定這塊板的,?,??
KANKAN
各種幕墻形式的施工方法
圖紙簡介: 某學校全套幕墻施工圖節點圖,,很詳細的很實用,,歡迎大家下載,希望對大家有幫助,。,。。 投稿網友: bxdhailan 上傳時間: 2013-03-14
石材幕墻在干掛后對石材縫隙進行封堵時,必須采用中性硅酮耐候密封膠,以避免污染石材.硅酮耐候密封膠還應有證明無污染的試驗報告.室內石材墻面所用的硅酮結構密封膠,、硅酮耐候密封膠,應符合《室內裝飾裝修材料膠粘劑中有害物質限量》的規定. 在石材干掛設計中,因缺乏相關的技術信息和資料,無從參考而使真正先進的施工工法和掛件產品無法被設計采納,故仍延用被市場早已淘汰的針銷式工法或只在圖紙某一部分注明實施石材干掛,然后任由施工方自行安排操作方法,導致無圖紙依據在施工中隨意性處理,監理驗收得過且過,安全隱患既由此產生.如今有經建設部批準實施的國家標準圖集《全國民用建筑工程設計技術措施》和由華北,、西北地區建筑設計標準化辦公室聯合編審的《建筑構造通用圖集》(8 8J-1之外裝修〈1〉兩部標準圖集為依據,完全可解決設計無參考的被動局面,并能為推廣應用先進干掛工法具有重大意義. 選材不合理 石材干掛工程材料的選用應嚴格按照圖紙設計和符合《金屬與石材幕墻工程技術規范》(JGJ133-20 01)的要求實施,但個別施工單位為降低成本而選用劣質材料以次充好,尤其以干掛件、干掛膠最
圖紙簡介: 此圖紙包括了1150系列明框幕墻的所有節點有用到的朋友趕快下載 投稿網友: cb811030 上傳時間: 2013-05-13
小白在這里想了解下建筑外墻干掛鋁塑板具體是怎么施工的,,特別是鋁塑板還有凹凸造型的,。還有最近發現身邊的一些建筑外墻又新增加了一層類似與擠塑板的材質,雙面是呂膜的,。這個在外墻是起到個然防潮的作用嗎,?
圖紙簡介: 本圖紙是某住宅樓幕墻結構施工圖,,平面圖、立面圖 ,、東立面石材預埋件布置圖 ,、西立面左石材預埋件布置圖、西立面右石材預埋件布置圖,、南立面石材預埋件布置圖,、北立面石材預埋件布置圖、節點大樣,、樓梯間玻璃屋預埋件布置圖,、樓梯間玻璃屋鋼結構平面圖、樓梯間玻璃屋雨蓬平面圖,、樓梯間玻璃屋平面圖,、樓梯間玻璃屋鋼骨架布置圖、樓梯間玻璃屋玻璃分格布置圖,、樓梯間玻璃屋東,、西立面圖、樓梯間玻璃屋北立面圖,、樓梯間玻璃屋南立面圖,、構件詳圖、雨篷玻璃平面分格圖共70多張圖紙,。
大家好,請問這樣的施工可以放過嗎,?
(1),、根據有關防雷接地的技術資料并結合以往竣工工程的經驗,我們認為玻璃幕墻防雷必須在以下幾個重要方面滿足要求: 玻璃幕墻的防雷設計應符合現行國家標準《建筑物防雷設計規范》(GB500057-94)的有關規定,。 玻璃幕墻豎向主龍骨應視為引下線,,豎向主龍骨的跨接用扁鋼制品時截面必須達到100mm2。 除焊接方式以外,,采用壓接方式其金屬材料厚度應達到4mm,。 圓鋼搭接長度為其直徑的6倍,且雙面施焊,;扁鋼搭接長度為其寬度的2倍,,且三面施焊;焊接處做防腐處理。 不同金屬壓接,,要做防電化腐蝕處理,。如:鋼與鋁連接時,鋼要鍍錫,;或在鋼,、鋁之間加不銹鋼墊片。 施工完成后,,要有權威檢測機構進行檢測,,必須達到設計和規范要求的接地電阻值。 (2),、某大廈玻璃幕墻防雷接地的作法 該大廈地上22層,,高80米,外墻使用大面積花崗巖掛板,、玻璃幕墻及復合鋁板,。下面說明其玻璃幕墻防雷接地具體作法: 從六層開始,九層,、十二層,、十五層直至二十二層,每三層在建筑物四周結構樓板表面敷設一根40×4鍍鋅扁鋼,,并與建筑物四周防雷引下線的引出鋼
玻璃幕墻有哪些要求及施工,? (1)根據有關防雷接地的技術資料并結合以往竣工工程的經驗,,我們認為玻璃幕墻防雷必須在以下幾個重要方面滿足要求: 玻璃幕墻的防雷設計應符合現行國家標準《建筑物防雷設計規范》(GB500057-94)的有關規定,。 玻璃幕墻豎向主龍骨應視為引下線,,豎向主龍骨的跨接用扁鋼制品時截面必須達到100mm?. 除焊接方式以外,采用壓接方式其金屬材料厚度應達到4mm. 圓鋼搭接長度為其直徑的6倍,,且雙面施焊,;扁鋼搭接長度為其寬度的2倍,且三面施焊,;焊接處做防腐處理,。 不同金屬壓接,要做防電化腐蝕處理,。如:鋼與鋁連接時,,鋼要鍍錫;或在鋼,、鋁之間加不銹鋼墊片,。 施工完成后,要有權威檢測機構進行檢測,必須達到設計和規范要求的接地電阻值,。 (2)某大廈玻璃幕墻防雷接地的作法 該大廈地上22層,,高80米,外墻使用大面積花崗巖掛板,、玻璃幕墻及復合鋁板,。下面說明其玻璃幕墻防雷接地具體作法: 從六層開始,九層,、十二層,、十五層直至二十二
對于框架結構,,先抹灰的話,后置埋件施工時會把砂漿會掉,,而且不容易找到混凝土結構,,先做后置埋件,抹灰也不方便,,請問應該是怎么個施工方法,?
剛從土建轉到幕墻施工管理,,之前沒有幕墻方面的基礎,,現在剛入門,無從下手,,前輩們給點建議,,謝謝啦!要看什么書什么規范,,從哪個方塊學起,?
在幕墻施工前,有專家認證的方案在編制資料文件時,,是寫么么專項方案好點還是寫么么施工組織設計好點,。因為寫專項方案可能一個幕墻工程里面有一個甚至三個需要專家論證的方案,而寫施工組織設計則可以把所有有關的方案統一寫在里面,,所以單獨寫方案是不是要分別多次進行論證,,如寫施工組織設計是不是可以把需要論證的問題一次性統一體現,統一論證完,,想這樣的情況一般大型幕墻工程是怎么操作的,。
1建筑幕墻施工中易出現的問題 正是由于“設計滯后”和“審核不力”等原因,決定了幕墻工程的設計質量必然難以保證。從近幾年全國幕墻工程檢查的結果看,,以下是設計中常見的問題: 1.1預埋件部分:有的工程主體未設計預埋件,,只好采用膨脹螺栓、化學螺栓來補救,;有的雖有預埋件,,但該預埋件的規格、鋼筋的焊接及錨固長度等又不滿足規范要求,。 1.2立柱,、橫梁部分:立柱的力學計算模型不符合工程實際,立柱和橫梁的型材截面特性參數計算有誤或套用錯誤,,甚至有些型材的截面形狀不符合受力要求,;立柱被設計成受壓桿件(按規定應設計成受拉桿件);有校核桿件強度但未校核其剛度,;不按最不利分格及最大跨度進行驗算
一,、采用節能型隔熱鋁型材 高層鋼結構的幕墻支撐結構選材可以選用節能型隔熱鋁型材,采用槽形嵌入式將隔熱條與鋁型材相連接,,這樣能夠降低構件的導熱系數,,同時也能滿足高層鋼結構的強度要求。
點支式玻璃幕墻(Dot Point Glazing Full Curtain Wall),,也有人稱作接驅式全玻璃幕墻,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 09:18 編輯 ]