隨著建筑業的發展,對混凝土結構加固的重要性也日益突出,。舊有建筑存在承載力不足或使用功能改變等狀況,,因此必須對混凝土加固效果及影響結構加固的因素作深入研究。現在,,小悍先來聊一聊---碳纖維加固梁的破壞形態。 國內外大量試驗結果表明,碳纖維加固梁的破壞形態有以下五種: 一,、超筋破壞 超筋破壞示意圖 當原結構配筋量很高或碳纖維加固過量,構件受力后在受拉鋼筋達到屈服前(或剛過屈服不久時),,受壓區混凝土先壓壞,。此時CFRP復合材的應力僅達到設計強度的1/10左右,其強度遠未得到充分發揮,,加固的經濟效益低,,且破壞時顯脆性性質,應予以避免,。用限制相對受壓區高度ξbf和CFRP的加固量來控制,。 二,、適筋破壞Ⅰ <
碳纖維加固梁計算。下載地址 http://www.sjqy.com.cn/setup.exe
各位大哥大姐,,各位師兄,,我是新來的,請多多關照,!現在遇到一個框架梁加固問題,,請幫我找到一個碳纖維加固梁的計算書!不勝感謝,!
碳纖維加固,,當下我們用的最多的可能就是碳纖維布加固,,其他的碳纖維加固還有碳纖維板和預應力碳板加固。既然我們常用的是碳纖維加固,,我們在碳纖維加固這個成本當中就以碳布為例,。 碳纖維布加固的成本計算,就需
根據CECS146:2003規程編制的計算表格,!歡迎您的指正,!這是我工作中常用到的計算表!【QQ】403670321[qq]403670321[/qq]【慕飛 網易 博客】http://blog.163.com/john_murphy/[ 本帖最后由 john_murphy 于 2009-6-11 00:16 編輯 ]
碳纖維加固包括碳纖維布加固和碳纖維板加固兩種,。碳纖維材料用于混凝土結構加固修補的研究始于80年代美,、日等發達國家。我國的這項技術起步很晚,,但隨著我國經濟建設和交通事業的飛速發展,,現有建筑中有相當一部分由于當時設計荷載標準低造成歷史遺留問題,一些建筑由于使用功能的改變,,難以滿足當前規范使用的需求,,亟需進行維修、加固,。目前常用的加固方法有很多,,如:加大截面法、外包鋼加固法,、粘鋼加固法,、碳纖維加固法等。碳纖維加固修補結構技術是繼加大混凝土截面,、粘鋼之后的又一種新型的結構加固技術,。 碳纖維加固的特點 碳纖維與傳統的加大混凝土截面或粘鋼混凝土補強相比,具有節省空間,,施工簡便,,不需要現場固定設施,,施工質量易保證,基本不增加結構尺寸及自重,,耐腐
廠房碳纖維加固施工流程分享如下: 一,、廠房加固改造運用粘貼碳纖維加固施工的優點: 1.采用碳纖維布加固補強,對原結構不產生新的損傷,; 2.能有效地封閉混凝土的裂縫,,提高了混凝土構件的整體剛度; 3.碳纖維布(片)具有優良的耐化學腐蝕性,,幾乎無腐蝕性和磁性以及其有較好的耐熱性,; 4.不增加恒載及斷面尺寸; 5.可適應不同構件形狀,,成型很方便; 6.施工簡便,,無需大型設備,、模板、夾具及支撐,,操作起來簡單易行,; 7.不影響結構的外觀,碳纖維布(片)的厚度很薄,,粘貼固化后其表面還可以涂刷一層與原有結構外觀顏色一致的涂料,,而不影響結構的
剛接觸混凝土加固,有一個問題就是能否用碳纖維加固混凝土柱,?混凝土柱軸壓比夠,,但配筋不夠。我知道有一位高工說碳纖維加固混凝土柱起不到一點作用,,但沒有說明原因我個人意見是梁底柱截面是最不利的壓彎截面,,碳纖維在此處加固錨固不好解決。另軸壓比不夠用碳纖維肯定是沒有用的歡迎大家討論一下,,給點意見
我正在做一個碳纖維加固混凝土構件的ansys分析,,建模過程遇到了困難:碳纖維和混凝土之間的膠粘劑如何模擬?還有我用solid65單元建模,,分析其高溫性能,,請問,改單元可以進行嗎,?
美國碳纖維加固技術指南
剛做一個工地,,樓板裂縫修補,做完化學灌漿后,,業主要求在裂縫位置做碳纖維,,裂縫是個十字把樓板分成了四塊,,不過是毛細裂紋。各位大大有類似圖紙的支援下小弟,!
由于改變功能增加荷載,,原框架梁需要加固。驗算后增加荷載后,,原梁支座負筋富裕能滿足承載力要求,,但梁底鋼筋不夠。想采用碳纖維加固梁底,,但由于原梁支座負筋太大,,計算表明不適合用碳纖維加固。現在把計算過程公布,,想請各位大俠看看是否計算有誤或是參數選擇不對,,抑或是只能選擇別的加固方式,請大家幫忙指?!以下是?jì)算過程: 期望的加固后的梁底抗彎承載力為716.00 kN?m 期望的加固后的梁底抗剪承載力為541.00 kN 3.構件參數: 構件類型: 重要構件 框架梁或懸挑構件 截面寬度: b = 400.00 mm 截面高度: h = 700.00 mm 受拉鋼筋面積: As = 2463.00 mm2 受拉鋼筋合力點至截面近邊緣的距離: a = 25.00 mm 指定受拉鋼筋強度, 受拉筋抗拉強度設計值 fy = 360.00 N/mm2 受壓鋼筋面積: A's = 4926.00 mm2 受壓鋼筋合力點至截面近邊緣的距離: a' = 25.00 mm
圖紙簡介: 由于使用功能改變對11層樓板進行了加固,。圖紙內容包括說明、加固平面布置圖和碳纖維加固大樣,、鋼板加固大樣,。 投稿網友: qweliulong123 上傳時間: 2013-08-01
碳纖維加固混凝土梁端部應力分析
經常做加固的可以一看
碳纖維片材加固-梁抗彎加固表格
碳纖維加固是新型的加固手法,已經得到很多的運用,,但是傳統的粘鋼手法不退就此退去,,因為他們各有優勢,他們應該相互補充達到最大的加固效果,。我們選擇兩種加固方法的時候也必須理性,。從概念上,已經是老生長談了,,但是我們還是必須要說一說,,只有搞清楚概念,我們才能更好的運用,。 1,、粘鋼加固 包括外粘型鋼加固和無粘接外包型鋼加固。粘鋼加固適用于大幅度提高截面承載面和抗震性,。 a 外粘型鋼加固就是選擇用粘鋼膠來粘貼,,更緊更牢固。
一,、碳纖維加固處理要求 1.所有進場材料,,包括碳纖維材料和膠結材料,必須符合質量標準,并具有出廠產品合格證,,符合工程加固補強設計要求,。 2.為了防止碳纖維受損,在碳纖維片運輸,、儲存,、裁切和粘貼過程中,嚴禁受彎折,,材料不得直接日曬和雨淋,,膠結材料應陰涼密閉儲存。 3.各工序的施工質量,,由技術人員負責指導,、監督,每一道工序完成后提請技術員檢查,、認可后,,才能進行下道工序。 4.涂抹碳纖維浸漬膠應涂刷均勻,、不得漏涂,,浸漬膠應在規定時間內用完。 5.碳纖維粘貼的質量檢驗標準
已有“適量加固梁”試驗結果表明,,不考慮二次受力情況,,碳纖維布加固梁隨著荷載逐級施加到受壓區混凝土壓碎,,大致經歷三個過程,。此類梁的典型彎矩—跨中撓度曲線如下圖所示: 整個過程可劃分為三個階段:未開裂階段、裂縫階段和破壞階段,。第一階段——未開裂階段在彎矩較小時,,跨中梁截面上沿梁高測得的混凝土應變為劲阈躁P(guān)系,并且應變值較小,,符合梁的平截面假定,;同時所測的受拉鋼筋應變和碳纖維布應變較小,加固梁的工作情況與未加固梁相似,,受壓區和受拉區混凝土應力分布圖形為三角形,。 隨著彎矩的增加,由于混凝土抗拉能力遠小于抗壓強度,,受拉區混凝土應力增長較快,,混凝土進入塑性階段,受拉區應力圖形表現為曲線形狀,。當彎矩達到開裂彎矩時,,受拉區混凝土拉應變即將達到極限拉應變,截面處于即將開裂狀態
隨著社會經濟的發展,,人們對結構安全的重視越來越甚,然而,,真實的情況是,,有很多的因素會縮短現有結構的使用壽命,如物理老化,,化學腐蝕,,社會需求的變化,設計標準的提高等,,當實際情況不允許推倒重建時,,則只能采取適當?shù)募夹g(shù)措施對其進行加固補強處理。 隨著加固技術的發展,,碳纖維加固技術越來越火爆,。相比于其他加固技術,碳纖維加固具有高強度,、高模量,、高耐久性等特點,常適用于鋼筋混凝土結構的梁板柱結構加固補強,。 福瑞斯碳纖維布采用進口碳纖維布,,專門用于建筑物結構加固的先進復合材料,性能超過國家標準,。福瑞斯碳纖維布加固修復混凝土結構技術是將高性能碳素纖維用樹指類材料粘貼于建筑結構構件表面,,形成先進復合材料,與既有結構構件協同受力,,從而加固補強及改善結構構件受力性能
碳纖維加固梁
碳纖維加固梁專題,,為您提供碳纖維加固梁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與碳纖維加固梁 相關的專業交流討論,,更多碳纖維加固梁相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題