用PKPM做磚混計算時,底層沒有墻體,上層有墻,此處梁是加梁上荷載正確還是在上層直接輸墻正確?如果輸入梁上荷載的話,把上部幾層的荷載全部加上呢?還是怎么處理?請教!我是PKPM新手.
問下新手問題,,比如板的荷載怎么傳到梁和墻上面,,梁再通過什么公式傳到墻上面,再怎么算到地基上面,,告訴我查什么資料也可以,,比如哪本書,,剛加入設計,求前輩指導一下
我在用satwe算底框結構時,,執行“生成satwe數據文件及數據檢查“得時候,,總是在執行一半的時候彈出wind.tmp 出錯為什么
感覺不錯的一個小程序,特向大家推薦,。希望對大家有幫助,。
PKPM建模的時候,樓梯間的荷載怎么輸入???是手算出荷載加在梯梁上,還是直接用“樓層定義”里面的“樓梯布置”,?如果是手算的話,,是不是除了要把均布荷載加在梯梁上外,還要加樓梯板產生的扭矩,?我的是兩跑板式樓梯,,3米的層高高差,第一跑1.5米那個樓梯休息平臺我錯層降下去了,,梯梁左右端標高也是-1.500m,。[ 本帖最后由 vious 于 2011-4-3 23:06 編輯 ]
我在做一個多層磚混,在"設計參數"里"砌體容重"設為18(按荷規), 因內外墻體裝修做法不同,這些裝修荷載是否在墻間荷載里一個一個的輸入?還是選取最大的裝修荷載值計入"砌體容重"?大家是怎么做的?能否給出寶貴意見?謝謝!
底框磚混結構,,考慮按經驗墻梁作用上部荷載折減,當有洞口時和無洞口時輸入的折減系數應該哪個大一些,?我認為有洞口時折減系數應該取大值,,少折減一點偏于安全;而有的跟我的想法正好相反,,認為有洞口時應該扣除洞口位置的墻體荷載,,所以應該取小值。哪個正確,?,??
斑竹, 我在設計中遇到了這個問題:磚混結構梁上的墻是否自動把荷載傳給梁,?我是新手,,所以請教了常做結構的人,,有人告訴我說:上面的荷載可以自動傳給梁,而有人說不傳,,要把隔層的墻荷,、板荷折算成線載加到梁上。 根據PKPM說明(PMCAD三里輸入荷載項說明:這里要輸入的荷載是除結構自重,、樓面恒活荷載之外的外加荷載,,例如外加于墻上的填充墻,設備荷載等等,。結構自重,、樓面荷載的傳導在這一步程序自動計算)根據此說明,我也認為墻上的荷載是可以自動傳給梁,,就按照不外加荷載的方式完成了一個設計,,可最后有關人員說這樣是不 正確的,而必須輸入線荷,,難道隔層的墻板不是結構自重嗎,? 我現在很迷惑,究竟該怎么樣計算,,斑竹能否給予我權威的指導,?非常感謝!??!
磚混結構能否用SATWE計算,?計算梁的結果會不會偏???我計算過,磚混住宅計算結果感覺梁比PK里計算結果大一點,;而磚混教室有個大梁,,計算結果卻偏小,不知道大家有沒有類似體會,?
老板給的第一個項目七層磚混結構進行抗震演算天呀,,大片大片的紅色怎么辦呀?,?,?一般調整的方法有那些,還請前輩指點指點?。,。?/p>
各位達人,,小弟在桂林工作一年了,,所在的設計院經常接多層磚混的住宅,在做到基礎時,,有人用PM荷載,,有人建議使用SATWEI,用的都是標準值,,并不統一,,總工不會用電腦(70多了),所以也不能說的很清楚,,不知道各位英雄是怎么處理的,;還有構造柱初的集中力怎么處理(集中力較大的情況),是散開按條基來做呢,,還是單獨做獨基~~~
磚混結構pkpm中jccad讀取荷載是磚混,,還是pm荷載,。我一般讀取pm荷載,,但覺得算的基礎偏大,我如果手算的話,,可否直接采用我讀取的pm荷載值進行計算
公司現在有一些活 多數是磚混或者框架結構加層項目 增加部分甲方都想采用輕鋼結構 這種結構形式好像抗震相能很差 有沒有這方面的書籍或者規范 給推薦一下,。 謝謝![ 本帖最后由 memodate 于 2010-5-5 21:31 編輯 ]
pkpm磚混結構基礎計算時,,荷載輸入選擇磚混荷載,總是提示沒有輸入荷載,,怎么回事,,程序能不能自動統計,還是需要手動添加附加荷載,?
我是江蘇的,,我認為磚混結構中同一根梁承載著不同厚度的兩塊現澆板時,這根梁應套用單梁,,所承載的現澆板下無梁時應套用平板,,有梁時應安肋梁和有梁板分別套用。其余由圈梁支撐的板套用平板,。以上觀點是否合適,,誠盼專家指點迷津。謝謝,!
1. 同事去工地驗收,,發現許多承重墻上留有一道道的通縫(墻厚打通),問:咋回事?2. 回答:提前把線槽留好,。3. 同事頭疼得很:這也不能留個通縫呀,,而且磚塊也不留個咬槎,直溜溜的挺整齊,。4. 請問:如何處理,?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-5-22 22:53 編輯 ]
一個三層磚混結構,同一跨中第一層沒有墻,,第二,、三層有墻,那么在底層布置梁時,,要不要輸入梁荷載,?輸入的話要怎么算?,?是算一層還是兩層,?這樣的話上面的墻還是承重墻嗎,?? 求大神指導啊
SATEWE中采用接PM菜單8數據分析計算底層框架,,上部磚混風荷載不能傳導到下面框架上,,采用有限元算法時又經常出現數據檢查警告信息,計算通不過,,請教各位有沒有碰到這種問題,,如何做才比較合理
底框磚混結構,考慮按經驗墻梁作用上部荷載折減,,當有洞口時和無洞口時輸入的折減系數應該哪個大一些,?我認為有洞口時折減系數應該取大值,少折減一點偏于安全,;而有的跟我的想法正好相反,,認為有洞口時應該扣除洞口位置的墻體荷載,所以應該取小值,。究竟哪個正確呀?,?,?
現在我們這很多工程都是外圍是磚墻承重,,而中間是用框架的,不同于底框的結構,,這樣就是pkpm能不能準確的計算,,和板的荷載的傳遞到墻上是否?再者,,如果在兩平行承重墻上放一簡直梁,,則其梁的荷載是否能傳到墻上呢?本人覺得,,這荷載好像是程序不承認的,,但確實是這樣的結構啊,用tat算就不準拉,,而且stawe,這軟件不能算磚混的,,用參數接pm的磚混的抗震計算,,這是,后來總說下文件錯誤.DTAT,,真是不懂,,這種工程應如何做,才能較準確的在pkpm建立計算模型,,請大家討論下拉
磚混結構荷載
磚混結構荷載專題,,為您提供磚混結構荷載相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚混結構荷載 相關的專業交流討論,,更多磚混結構荷載相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題