pkpm小白,,只會簡單的梁板柱建模,。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,但說的太籠統了,,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,,不用做別的處理,?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做,。
STRAT軟件空心板樓蓋建模方法和技巧謝靖中上海交通大學土木工程系 STRAT軟件針對現澆空心板樓蓋結構,,構造了當前最為精確、有效的計算模型,。如準確區分柱帽,、柱間實心板帶,通過附加梁方法模擬板柱節點的面支撐作用,,等等,。空心板建模的最重要的一環,,是對樓板進行網格剖分,。由于柱帽、板帶,、附加梁邊界的存在,,使得剖分邊界極度不均勻,對網格剖分提出了更高的要求,。STRAT軟件提供了很多便捷工具,,極大地方便了空心板的建模。熟悉這些工具,,掌握使用技巧,,將使空心板的建模變得很容易。
請問版主采用空心樓蓋的框架結構,周邊的柱網上可以布置ban-anliang嗎?另外請教空心樓板可以做傾斜屋面或折板屋面嗎,用什么命令能簡單指點一下嗎,多謝
各位大神,,請問現澆雙向密肋空心樓蓋的空心箱體在gen里怎么建模,?求指點
如何用PKPM SLAB建模計算空心樓蓋 .pkpm 中的slab復雜板有限元分析,可否進行可以空心樓蓋計算.有人認為輸入空心板的折算厚度即可,這樣是否可以,有過比較嗎?
我手里的很好的資料!正在學習中?。,。?/p>
有問題請教高手:問題一:用STRAT4.0版本設計無梁空心樓蓋,,托板輸入后,,該怎么輸入柱上實心板帶,?打比方說:柱網是10米x10米,板厚350,,柱子是直徑500的圓柱,,則托板是高350+100=450,托板平面尺寸為3500x3500,,而柱頂抗沖切實心板塊的平面尺寸是4100x4100.按照教學模型演示錄像中只是把3500x3500的托板按照柱帽輸入,,但是這4100x4100實心板塊(它比托板每邊大了300)怎么輸入?是不是干脆就不輸,?只輸入3500x3500的托板?問題二:如果建筑平面是直徑50米半圓形的,,柱網是10米x10米,,則輸入的邊柱帽為厚450,邊長1250X2500的柱帽,,這種矩形柱帽與圓弧邊梁形成個夾角,,會不會造成網格剖分異常?問題三:無梁樓蓋有邊框架明梁,,且同時邊框架梁處又半個柱上板帶,,這半個柱子上板帶該怎么輸入?是不是用STRAT3.0版本的畫線方法輸入,?我見模型演示錄像中是沒有錄入這半個柱上板帶的,。
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的,。純粹一層的地下車庫,,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下,。求助各位朋友,,有什么招。對了,,車庫層高3.3米,。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,,有什么辦法,。或者有類似的施工圖上傳一份,,小弟在此感激不盡,。謝謝!
現澆混凝土空心樓蓋簡介1
收集了下有關現澆空心板的計算方法 以及一些圖紙 相信對有些朋友很有用,呵呵 ,!大家可以一起討論下軟件計算!
05SG343現澆混凝土空心樓蓋
摘要:竹芯是屬于內置模,,其規格為1000x500xh(mm),,它是相當于把兩個500x500xh規格的薄璧方箱合在一起,同時也把,,減少了安裝數量,,加快了施工速度。鑒于以前對有梁空心板和無梁空心板的設計具有較詳細的論述,,本文針對設計細節與要點對薄璧方箱空心板給予說明,。 一、 熟悉建筑圖:熟悉最長跨度,,層高和凈高要求,,荷載情況,判斷樓蓋板厚度和柱帽取決于那塊板格,,可稱之為控制板格,。 二、 初步估算樓板板厚,、柱帽寬度,、薄璧方箱高度及肋寬。對于空心無梁板時,,按《混凝土結構設計規范》GB50010-2002(以下簡稱《砼規范》)第7.7.1條抗沖切驗算,,當層高方面較寬松時,滿足不需設置抗沖切箍筋的要求為好,;設置合理的柱帽可改善樓蓋受力從而節省造價,,對于不同的跨度可以采用不同的柱帽寬度,但也不要相差太大,,因為暗梁的布置統一,。 三、 如果板上要立構造柱,,則周圍必須做實心區域,,應驗算沖切,一般好滿足,,對于軸力較大的構造柱,,可做擴底或者拉梁處理。無梁板的板厚還
現澆混凝土空心樓蓋的直接設計法,。共同學習下,!
下面是我在做無梁空心樓蓋遇到的問題,希望能得到大大們的精彩評論。軸網布局:X向跨度為7200,,Y向跨度為8000,。使用等帶框架法建模,用SATWE有限元分析,。對板的分析建模步驟如下:板厚為270,,擬采用箱型內膜。等帶框架梁h=270,,寬度按空心樓蓋剛度與實心樓蓋的的剛度比較取了一定的折減,,板恒荷0.24*25+1.5,活載取的4.5,,等帶框架梁輸入負荷載減去重復混凝土重量,。分了三個模型對等帶框架梁進行分析,分別為X向Y向和雙向板進行結構計算,。雙向板分析結果中梁負彎矩比單向板減少,,正彎矩增大較多??倧澗匕磧蓚€單向配筋的情況下,,會比雙向板增加10%。也咨詢了行業內的一些設計人員,,對這兩種算法說法不一,。在咱論壇也看到有人說新規程提供了雙向板的方法,但是沒翻到規程上這點內容,,使用的是CECS 175:2004,,希望有豐富經驗的大大們提供下理論解釋,另外感覺下我算出來的彎矩合理不,。附分析結果如下圖:
新手請教大家:看了無梁空心樓蓋的補充建模錄像,,見里面的實心暗梁寬度是同柱寬的,但是按照《空心樓蓋技術規程》構造要求6.3.1.1及6.3.4,,實心暗梁應該要大于柱寬的,,軟件是怎么考慮的?謝謝大家,。,。。
我進行如下操作:在Plots計算板配筋之后,,會提示是否需要計算板的撓度,。選擇計算,程序將自動缮Name_Dp._Pre文件,。返回到前處理Prep,,打開Name_Dp._Pre文件,。運行“菜單:文件/接口輸入/導入Plots形成混凝土板剛度系數”,程序應該將讀入前次計算形成的剛度系數,,并加在相應板單元上,。可是發現混凝土板的剛度折減系數還是1,,最后計算出來的撓度跟上次一樣,,還是彈性撓度,請問為什么呢,?
在plots中,按F5彈出對話框從圖中可以看出來,,柱帽附近總是存在抗彎 抗剪超限問題,,請問,這點范圍要不要處理是不是一定要把左上角的系數調成小于1的數,,這樣貌似很難,,總會或多或少有些超限求解答假如要處理,一般把左上角的系數調到什么范圍才比較合理,,求解答
現在是不是很多工程都用現澆混凝土空心樓蓋啊,?我看空心樓蓋有很多優點,,比如可以提高凈高,節省工期和造價,,很多優點,,請問空心樓蓋有什么缺點和,哪種情況不能用空心樓蓋???
最近在做一個工程,想采用空心樓蓋,但又不知道空心樓蓋的結構造價大概是多少,而甲方又比較的在乎造價,只能尋求幫助,好確定是采用空心樓蓋呢還是采用普通梁板式樓蓋.