上篇主要描述了車庫的排煙和補風的情況,。下篇總要講解住宅地下室車庫的設備房通風設計。住宅地下室車庫主要有電氣設備用房、水泵設備用房,、鍋爐房和風機房,。 1 電氣設備用房需要進行通風散熱和氣體滅火后將殘余氣體排出室外,,一般一個通風系統具有這兩種功能,,通風量則按電氣房的散熱量進行計算,具體計算方法可以參加措施里提出的計算公式,因氣體滅火的物質重于空氣,,故要求將排風口設置在下部(下邊緣離地300mm ),,但也有做法未將排風口設置在下部。電氣房還設置補風口,,一般直接在墻上開口,,直接從車庫引風。進出排風口都應增加電動防火閥,。 2 柴油發電機房需設置獨立的排風系統,,柴油發電機房使用時通風包含冷卻通風量(風冷)和燃燒通風量,平時通風,,一般
住宅的地下車庫平時通風采用誘導風機,,另外安裝有排煙風機,在汽車庫和自行車庫的地方有防火卷簾門按照車庫防火規范,,II類以下的地下車庫可不設火災報警系統,,也就是說150輛以下的地下車庫不用設置火災自動報警系統,那上面的地下車庫(30輛車)的排煙風機和防火卷簾門的控制信號怎么給呢
圖紙簡介: 本圖為某某小區地下車庫人防工程,,本工程為Ⅰ類地下汽車庫,,共四個防火分區。戰時為甲類人防工程,,部分為非人防,,共六個防護單元,其中第一,、六防護單元為人防物資庫,,第二、三,、四、五防護單元為六級人員掩蔽部,。 投稿網友: yangyazhao 上傳時間:
遇到一個內蒙古的住宅項目,,車庫覆土當?shù)囟际?.3-1.5m,但是凍土深度1.4m,,室外管線該如何解決,? 雨水是不是只能采用明溝、暗溝排放,,在出車庫范圍后改為雨水井,? 排水的話,1.5m應該勉強夠用,,走覆土內 室外給水和室外消防怎么處理,,走車庫下然后穿頂板做消火栓? 這樣合理么?求教
圖紙簡介: 上海某知名設計院圖紙,,蘇州某住宅地下車庫及人防圖,,共5張圖紙,內容包括地下車庫及人防定位圖,,地面停車布置圖及地下車庫布置圖,,地下車庫兩版圖紙,和半地下車庫剖面圖,。圖紙清晰,,內容完整。 投稿網友: h1149870871 上傳時間:
圖紙簡介: 圖紙包含:水池檢修孔詳圖,、水池吸水坑詳圖,、集水坑蓋板詳圖、施工縫防水詳圖等,。 投稿網友: tutu013 上傳時間: 2014-06-04
圖紙簡介: 某住宅地下車庫平面圖,,包含防火分區,,施工圖深度! 投稿網友: c330102932 上傳時間: 2013-10-29 圖紙省
現在許多住宅小區,,幾棟甚至十幾棟高層住宅地下為連通的地下停車場,,這種情況,車庫是按照高層建筑裙房及地下室考慮消防呢,?還是按照車庫危險等級考慮消防呢,?
以前地下室車庫的照度都是按GB50034-2004的5.4.1所規定的75Lx.現時13版中5.2.1中住宅建筑中車庫照度要求是30Lx,而5.5.1中公共車庫要求是50Lx,。那現在住宅建筑的地下室公共車庫應按30還是50,,不知大家如何執行?
建筑基地內地下車庫的出人口設置應符合下列要求: a 地下車庫出入口距基地道路的交叉路口或高架路的起坡 點不應小于 7.50m,; b 地下車庫出入口與道路垂直時,, 出人口與道路紅線應保持不小于 7.50m 安全距離; c 地 下車庫出入口與道路平行時,, 應經不小于7.50m 長的緩沖車道匯入基地道路,。 根據規范, 本設計選取坡道為直線坡道,, 坡度為 15%,。 汽車庫內當通車道縱向坡度大于 10%時, 坡道上下 端均應設置緩坡,。 直線緩坡破段的水平距離不小于3. 6 米,, 緩坡坡度為坡道坡度的 1/2, 緩坡段的中點為坡道 的原起點或止點。 微/小型車庫,, 汽車間橫向凈距為 0. 6 米,, 汽車與柱間凈距為 0. 3 米, 由此得來,, 雙車位兩 柱之間最小凈距為 5. 4 米,, 三車位兩柱之間最小凈距為 7. 2 米。 本地形位于哈爾濱,, 為北方,, 不可采用庫外 外直坡
地下車庫已經成為開發項目中不可或缺的配套設施,根據經驗,,地下車庫建安成本所占比例較大(以北京地區為例,,其比例約占13%~18%),雖然隨著市場需求的增加,,可售車位正逐步由售價不高銷售利潤低甚至賠錢的狀態向高利潤過渡,,但地下車庫屬于配套設施,在滿足功能需求的情況下盡可能的減少不必要投入,,具有很重要的現實意義,。 而近年來,從多個項目的開發實踐中發現,,地下車庫的設計存在很多不盡合理的問題,,比如柱距不合理,、車道寬度偏大,、坡道寬度偏大、出入口數量偏多,、行車方式不合理,、附屬設施擠占停車位、車庫輪廓線設計不合理等增加了車庫的無效面積和投入,,有的項目車均面積甚至高達60平米,,很大程度的增加了車庫的成本。
高層住宅的地下車庫疏散照明用電是否能接于地下車庫照明配電箱的專用支路上呢,?我覺得它是消防負荷,應該從消防電源里引專線來吧,?
對于住宅地下車庫各防火分區照明配電,,我有疑惑,設計規范上說照明與動力宜分開配電,;同時也規定“應按防火分區設置末端雙電源自動切換應急照明配電箱,,提供該分區內的備用照明和疏散照明電源。“請大家幫分析一下以下做法有什么優劣,。
本工程位于山東濟南,,主要為高層(11--16)住宅,住宅的地下室作為戊類物品儲藏室,,每個單元為一個防火防煙分區,;在地下住宅之間布置了地下車庫,每一區域為一防火分區,。請問各位:1,、住宅地下室防排煙要幾個管井、機房,!2,、車庫每個防火分區防排煙要幾個管井、機房,!
求助各位老師,,住宅小區的地下車庫的普通照明是用單電源供電還是雙電源供電了?我看大部分設計院都是用雙電源供電的,,有沒有這個方面的依據:還有最新的執行的GB50846《住宅區和住宅建筑內光纖到戶通信設施工程設計規范》要求設置小區的弱電設備間,,這個房間要不要給它留電源呢,應該預留多大的電源呢,?謝謝各位老師,。
請教大家,地下車庫坡道和扶梯是否需要設置噴淋,,是不是規范上強條規定,,如果不是能否不用布置?過人防門和防火分區的話會在結構和防火墻上開孔,,卷簾門隔斷的地方也不合適穿過啊,。
各位幫忙,求地下車庫坡道施工方案,,尤其是出入口處,,地下二層標高-11米,目前已經把坡道口位置土方挖出了,,但是如何按圖紙坡度放坡,,還有支模問題。
住宅地下車庫坡道
住宅地下車庫坡道專題,,為您提供住宅地下車庫坡道相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與住宅地下車庫坡道 相關的專業交流討論,更多住宅地下車庫坡道相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度