王增長版《建筑給水排水工程》中的建筑內部熱水供應系統中的熱水加熱及貯存設備選擇計算(建工版為第8章8.3節,高教版為第5章5.7節)中的電熱水器耗電功率計算公式N=(1.10~1.20)3600q(tr-tl)Cρτ/3617η
教材二排水工程P204~205供氣量Qs=GsX0.21X1.33=0.28Gs式中1.33為標準條件下氧的密度,。我查看了排水工程(第四版)教材和網上一些資料,,該密度均為1.43,供氣量Qs=GsX0.21X1.43=0.3Gs 請教:此處應按0.28還是0.3,?
pdf電子版下載地址:https://share.weiyun.com/zHpBEVKY 2022年版《排水工程》教材勘誤表20220420版,此版在20220412版基礎上進行了二次修改,,并根據官方勘誤表新增了一些修改,,在20220412版81條修訂項基礎上增加至104條修訂項。
秘書處3版教材《排水工程》412頁表17-3和本科教材《排水工程》383頁表8-20又對不上,,希望廣大水友小心,,看來還是秘書處教材和本科教材對著看。與此對應的是07年單選24題與此相關,。[ 本帖最后由 xue20036222 于 2012-7-6 11:18 編輯 ]
pdf電子版下載地址:https://share.weiyun.com/EKlBLWsg
本帖最后由 小小花 于 2015-3-21 20:35 編輯 注冊考試秘三教材 修訂版 第2冊排水工程
大家好,!請教 一下廣州注冊給排水工程師基礎考試需要買什么教材呢,全部科目的教材都需要買,,還是買幾本精講精練什么的呢~~基礎考試一般是什么時候報名的,,一年可有幾次考試呢~~~謝謝大家!
本帖最后由 清風細雨 于 2013-12-19 18:13 編輯 我是2012年通過注冊環保工程師專業考試的,,案例選擇的是固廢專業?,F(xiàn)有全新輔導教材(第三版五冊)和三廢手冊固廢卷(聶永豐編)及《現代衛生填埋場的設計與施工》(錢學德編)、《危險廢物處理技術》(趙由才編),、《城市生活垃圾焚燒處理技術》(建設部繼續教育教材)等,,還有更新的各類打印的標準和規范。如果有通過了2012年注冊給排水專業考試的朋友,,想參加自環保工程師考試的,,我們可以相互交流,同時,,交換復習資料?。ń滩囊艳D(zhuǎn)讓了)另外有整理過的2012年
麻煩有的兄弟 給傳一個好嗎?十萬分感謝,!初學者?。[email protected]再次感謝啊~~~~~~~~~~~~
引言:本文的目的,是希望組成一本能知道甲方,、監理,、乙方現場施工內業管理的手冊,。基于此目的,,希望各位同仁對文中內容不完全,,甚至錯誤之處給予補充和更正,使本文更具指導意義,。 本人QQ:261777721 云南·昆明 羅貴紅 本文的內容引用了很多同仁的的觀點及文章,,在此對他們的無私奉獻表示感謝。 文章共兩大部分:目錄,、正文,。建筑給、排水工程內業管理目錄一,、圖紙審查部分1.1.一般規定1.2.給水部分1.3.排水部分1.4.熱水及飲水供應1.5.室外給排水部分1.6.消防給水及滅火設備二,、質量保證資料管理1.材料、設備的隨機資料2.材料設備進場驗收3.水壓試驗4.系統清洗5灌水,、通水試驗三,、技術、安全交底部分1.技術交底1.1室內給水系統安裝1.2室內消火栓系統安裝1.3給水設備安裝1.4排水管道及設備安裝
很不錯的啊,,大家學習學習,。
求<<排水工程>><<給水工程>><<高層建筑給排水工程>>課本謝謝
一直以為“教材”上的東西都是絕對正確的,然而隨著所用教材級別越來越高,,甚至自己也參與了一些書籍的編寫后,,才發現原來圖書上出現一些失誤是這么的普遍。 但教材如果出現失誤會影響對一些知識的理解,,所以在使用《給水工程(第四版)》多年后,,特指出該書中一些小的瑕疵,但瑕不掩玉,,無論何時該書都是給水排水工程專業書籍的經典,。1. P13的2.3節(2-1)式中q應為“最高日綜合生活用水量定額”,書上少了“綜合”二字,。2. p65圖片下面的第一行文字:西廠泵站輸入水塔所需揚程為,,此處揚程應為水壓。3. p66 6-28式的上面一行文字:正常時和事故時輸水系統的摩阻卻不相等,,應為相等,,即S=Sa。4. p67 6-33式上面一行文字:任一端損壞時的水泵揚程為,,應為輸水管的特性曲線方程為,。<
2019給排水工程師教材電子版 下載地址:http://pan.xuekao1.com/file-49348.html (以上鏈接可復制到瀏覽器地址欄打開)
排水 建筑層數≤18層的生活給水立管采用PP-R管,,建筑層數>18層的給水立管采用鋼塑復合管,,支管統一采用PP-R管。 建筑層數≤18層的室內生活排水管道采用PVC-U管道,;建筑層數>18層的室內污水立管采用柔性鑄鐵管或PVC-U排水管,,橫干管及橫干管上部1米處采用鑄鐵管。 建筑層數≤18層的屋面雨水管采用PVC-U管道,;建筑層數>18層的屋面雨水管道采用熱鍍鋅鋼管,;陽露臺雨水管統一采用PVC-U管道。 排水管道穿平屋面管道需預留防水鋼套管,,其余樓層排水管道不設置套管,。坡屋面無管道井時要求從側面外墻出戶,不允許管道直穿斜屋面,。 排水通氣管不得與風道或煙道連接,且應
1.給排水監理的主要工作 在給排水施工中,,監理的質量控制工作主要包括:負責編制本專業的監理實施細則,;在總監理工程師授權范圍內對本專業施工的質量、進度,、投資實施監理,;審查安裝單位報送有關設備的安裝和調試計劃及其它施工方案、申請及工程變更,,并向總監提出報告,;審查安裝單位申報的工程完成情況統計報表及支付申請報告,向總監理工程師提出處理意見,;負責
全國勘察設計注冊公用設備工程師給排水專業職業資格考試教材第2冊《排水工程》秘三修訂版勘誤貼在學習考試教材《排水工程》(秘三修訂版)過程中,,發現有地方錯誤,經核實,,發布出來讓大家共享,,也歡迎大家提出來,我也愿意一并匯總,。給水,、建水的也可以。最好格式統一,,如下:1,、《排水工程》P360,公式(15-12)錯誤,,可以看《室外排水設計規范(2011年版)》(GB50014-2006)中的公式6.6.18-7及參數說明,。
給排水工程包括管道附件和各類水嘴、角閥,、給水配件的安裝,、室內排水工程等,。基本要求:1,、進場必須先測彈水平線,,檢查原有水管是否暢通;2,、原進戶電源(電表容量,、進線線經大小),、電話線,、寬帶信息網能是否調整;3,、現場核對家用電器,、燈具開關及衛生潔具位置與圖紙是否相符或遺漏,如不符時應該按實際情況調整,;4,、除設計注明外,冷熱水管均采用鋼塑管,,主管統一為Ф20mm,,分管為Ф16mm;安裝前應檢查管道是否暢通,;5,、不得隨意改變排水管、地漏及座便器等的廢,、污排水性質和位置,。(特殊情況除外)排水管必須有有點存水彎,以防臭氣上排,;6,、鋼管全部采用螺紋連接,并用麻絲,、厚漆或生料帶襯口,,管道驗收應符合加壓>=0.6Mpa;穩壓“20分鐘管內壓下降<=0.5Mpa為標準,;下水管竣工后一律臨時封口,,以防雜務阻塞;7,、管道安裝應 到橫平豎直,,鋪設牢固,PVC下水管必須膠粘嚴密,,坡度符合35/1000要求,;8,、管道安裝不得靠近電源,并在電線管下面,,交叉時需用過橋彎過度,,水管與燃氣管的間距應該不小于50mm;
建筑給排水工程教材
建筑給排水工程教材專題,,為您提供建筑給排水工程教材相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑給排水工程教材 相關的專業交流討論,更多建筑給排水工程教材相關內容請訪問