各位:您好,目前在一個原有框架上添加設備,,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求,。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),現想底部焊接一T型鋼147X200,。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求,?(不能讓T型鋼太高,使得梁高但很窄,?)如,,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內。我提出的補強方式是否可行,。
一直以來習慣了用PKPM計算,,然后CAD繪圖,,工作兩年,,繪圖的速度有了提高,但是還是感覺速度不夠快,。這幾天,,試著用TSSD,感覺也TSSD做混凝土確實比較專業,,但是鋼結構這一塊,,似乎速度還是不能有太大的提高。
現如今,,鋼結構雨棚在生活中是很常見的,,很多建筑、工地,、廠房都會使用到鋼結構雨棚,,但市場上鋼結構雨棚質量不一樣,使用材質不同,,其造價也就存在一些差異,,那么雨棚造價都與哪些內容有關呢?下面小編就來給大家介紹一下,。
我有一套<鋼結構住宅一>的標準圖集,可是這里附件大學不能超過10MB,要是大于10MB的文件如何上傳呢?請各位達人指點指點第一次發貼,請各位多包函!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
鋼結構節點怎樣設計才容易合格 我做了幾個模型 在satwe分析都通過 進入節點設計時有的通不過 請問 按抗震規范8.2.8條進行梁柱連接的極限承載力驗算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不滿足 ****** 程序沒有用加蓋板方式來加強如果把柱翼緣板的厚度改為比梁翼緣板的厚度大6mm 則 程序用加蓋板方式來加強 節點合格 什么意思下圖節點對比 用蓋板和不用蓋板的
還不錯的工具,,奉獻給大家!
鋼結構在施工前,都要做好相應的準備,,具體主要有一下幾個方面:技術準備1 在鋼結構開始加工前應編制鋼結構制作,、安裝施工方案,報公司審批,,通過后方可開始施工,。施工前由技術負責人組織現場質檢、工長,、作業隊技術質檢人員熟悉圖紙,、施工方案,學習相關的規范,、標準,,并進行《鋼結構施工方案》交底;
在PKPM中框架鋼結構的參數如何設置,?有好的文本嗎,?傳一個,最好是有說明的,,介紹一下每個參數的意思,。謝謝各位大俠了!如下圖:
在施工中遇到這么一個難題,,請各位前輩給予解答: 工業廠房,,設計采用鋼結構屋面,,但在鋼結構避雷這一塊施工單位和監理單位出現了分歧,為了這個還爭吵不休,。請問鋼結構屋面稟條之間用不用跨接線進行連接,?鋼結構避雷這一塊如何處理。請各位前輩給予解答,。謝謝
做鋼結構預算用什么軟件好,?
小弟初次做鋼結構資料,對鋼結構資料有些不是很懂的地方,,現在向大家請教,。1、我們工程的鋼柱進場分為不同批次進場,,鋼柱報審是每次要進場的鋼柱的質量證明文件和合格證都要用一次報審表,,還是所有的構件的質量證明文件和合格證合用一個報審表。2,、檢驗批的報法,。我以前是這樣做的,一個工程有多個相同檢驗批(例如鋼構件焊接的檢驗批)用一個分項工程的表格然后再前面加個報審表,,這樣報的對嗎,?請問一個分項工程表格里面的檢驗批是同一個分部工程的不同檢驗批,還是不同分部工程的同一個檢驗批,。3,、如何準確無誤的使用報審表的問題。[
我想請教一個關于鋼結構外露柱腳的問題: 1)抗震規范第9.2.16 條中“柱腳承載力不宜小于柱截面塑性屈服承載力的1.2倍”,; 在第8.2.8條5款中敘述為“考慮軸力影響時柱的塑性受彎承載力”,。我的問題是:1)塑性屈服承載力和塑性受彎承載力是否是同一概念,計算公式是否是MP=WP*f,? 2)根據表8.2.8的連接系數外露式取1.1,,與第9.2.16不一致,并沒有單層廠房嚴格,,為何,? 3)表8.2.8中的鋼材牌號與柱腳選用是否是一一對應的? 4)表8.2.8中的鋼材牌號為何沒有Q235GJ?2)鋼結構外露柱腳的適用范圍:是否是不考慮抗震的鋼結構廠房(含門剛)可不執行抗震規范第9.2.16條,?
102.設計一有填充墻的鋼框架,,用SATWE計算,發現計算風載和不計算風載兩者的計算結果相差非常大,,很是迷惑,,但本人覺得無填充墻的框架結構受風面積只有梁柱,,風載很小,計算與不計算兩者的差值很小才是,,所以煩請解釋一下原因,? 答:無填充墻的鋼結構該項只用于計算風振系數時用到,擋風面還是考慮整個墻面完全擋風來考慮的,;如果您的結構是一個開敞式結構,,可以根據您的梁柱構件擋風系數修改體型系數,折算成全墻面擋風,,或著手工交互修改作用風載,。15、什么是熱軋,,什么是冷軋,,有什么區別?答:熱扎是鋼在1000度以上用軋輥壓出, 通常板小到2MM厚,鋼的高速加工時的變形熱也抵不到鋼的面積增大的散熱, 即難保溫度1000度以上來加工,只得犧牲熱軋這一高效便宜的加工法, 在常溫下軋鋼, 即把熱軋材再冷軋, 以滿足市場對更薄厚度的要求,。當然冷軋又帶來新的好處, 如加工硬化,使鋼材強度提高, 但不宜焊, 至少焊處加工硬化被消除, 高強度也無了, 回到其熱軋材的強度了,,冷彎型鋼可用熱扎材, 如鋼管,也可用冷扎材,,冷扎材還是熱軋材,2MM厚是一個判據,, 熱軋材最薄2MM厚,冷扎材最厚3MM。18,、高強螺栓長度如何計算的,?
1. 鋼結構中,確定框架柱平面外的計算長度時,,下列()說法是不正確的,。 A. 取相鄰側向支承點之間的距離 B. 與梁、柱的連接情況有關 C. 與梁線剛度之和與柱線剛度之和的比值有關 D. 與框架柱平面內有無側移有關 2. 下列哪些是影響鋼梁整體穩定的因素(),。 A. 梁的截面形式 B. 梁的截面尺寸 C. 梁所受荷載類型 D. 梁存在的原始缺陷 1. 軸心受壓構件的整體穩定系數φ與()等因素有關,。 A. 構件截面類別 B. 鋼號 C. 長細比 D. 兩個方向的長度 2. 兩端鉸接的理想軸心受壓構件,當構件為雙軸對稱截面形式時,,在軸心壓力作用下構件可能發生(),。 A. 彎曲屈曲 B. 扭轉屈曲 C. 彎扭屈曲 D. 側扭屈曲 1. 鋼材經過冷加工(冷拉、冷彎,、沖切,、機械剪切)所產生的應變硬化后,()已經發生變化,。 A. 抗拉強度 B. 屈服強度 C. 塑性 <
今天去一工地,,發現鋼結構柱腳竟然是這樣施工的(見圖)!這樣整個鋼結構層前期全靠這些螺栓支撐著,,有這樣做法的嗎,?請教各位大蝦指教,謝謝,!
本帖最后由 二流才子weibo 于 2015-10-26 13:34 編輯 求助各位大俠,,用PKPM計算純鋼結構時,比如6根柱子上放一個設備,,知道此設備的重量,,如何計算各柱子的載荷,能不能具體說一下如何添加載荷分配給各個柱子
本帖最后由 風輕云淡822 于 2015-9-30 14:35 編輯 現在鋼結構廠房已經應用很普遍了,,目前來看山西鋼結構廠房也是性價比最高的建筑結構,有很多優點比如:易于搭建,,施工期短,,而且也結實耐用,那么鋼結構有什么缺點呢,?各位說說唄,。
不知大家有沒碰到過鋼梁凈跨很小,不能滿足抗規8.2.8-2條的情況,,遇到這種情況是否只有拼命加厚梁腹板和連接板,,并增加螺栓?螺栓可以增加,,連接板也可以加厚,,但梁腹板太厚甚至比翼緣還厚就比較怪了吧。我想既然偏心支撐處的耗能梁段可以強彎弱剪(抗規8.2.7-1條),,為什么其它梁不可以呢,?抗規8.2.8-2條是否僅僅針對連接板和螺栓而不包括梁腹板本身?鋼結構剪切破壞是否與混凝土不同,,是延性的,?
我現在需要見一個五層的鋼結構框架,因為我一直搞施工,,有一定經驗,,所以不讓請設計院設計了,自己設計一下,,但是有些問題不太明白,,再次請教各位設計高手,望不吝賜教。1,、樓板采用壓型鋼板+現澆混凝土樓板,,壓型鋼板型號YX76-305-915,壓型鋼板上混凝土厚60,,樓板上將來鋪瓷磚,,請教樓面恒荷載取多少。2,、這個樓將來1到3層為商場,,4、5層辦公,,但是施工時沒有內墻,,將來根據需要再設置內墻,這樣的話樓面活荷載取值應該多少,?3,、垂直提升電梯的荷載如何取值?4,、自行扶手電梯荷載怎么取值,?5、樓梯間荷載怎么取值,?