本帖最后由 我不愛生氣才怪 于 2014-4-2 12:00 編輯 一,、工程概述天立廣場位于武漢市漢口建設大道邊,建設大道是漢口嚴格規劃建設的大道,,大道兩邊高樓林立,,是武漢市的金融一條街。該地區有完善的城市基礎設施,,供水可靠,,水質良好;排水設施完善,,有可靠的城市消防保證體系,。天立廣場由不等高的169.2米A座和139.2米B座兩座高度均超過100M的塔樓組成,地下二層,,有裙房五層,,總建筑面積93616m2,地下兩層均設有停車場,,地下二層為設備層,。裙房設商場、餐廳,、娛樂等多功能用房,,六層以上為寫字樓。整個建筑為
摘要:通過玩具廠消防給水設計實例,,論述了如何依據國外規范進行工業建筑的自動噴水滅火系統的設計,。介紹了在自動噴水滅火系統設計中,有關設計水量的確定,,報警閥,、壓力開關的設置,,管網及噴頭的布置等方面與國內常規作法的不同之處。 關鍵詞:玩具廠 消防給水 設計流量 報警閥 壓力開關 噴頭 1 情況概述 南海市美泰玩具廠(簡稱玩具廠)始建于80年代初期,,是一間大型的中外合資企業,。主要產品是塑料玩具,且全部外銷,。全廠主要車間有:配料車間,、注塑車間、噴漆車間,、組裝車間,、維修車間和模具車間等,此外還有寫字樓,、高架倉庫等用房,。 建筑高度超過24m的高層工業建
一、工程概況 雍景臺大廈位于深圳市福田中心區景田路與商報路交匯處,,是一座集住宅,、商場、休閑娛樂,、車庫為一體的綜合性大廈,。98年完成擴初設計,99年完成施工圖設計,。大廈建筑面積約8萬M2 , 總高度約148m,,地下一層為停車庫和設備用房,地下二層為人防地下室,,平時作為車庫,,地上一至二層為商場,3~5層為高層汽車庫,,六層為空中康樂公園(兼消防避難層),七層為娛樂層,,八層以上是A,、B兩座塔樓,8~34層為標準住宅,,35~39層為豪華住宅,,40~43層為豪華復式住宅,44層至屋頂為空中花園住宅(復式),。
某辦公樓地下室1層,,上面26層均為辦公室,其中1層~13層為銀行日后使用樓層,,14層~26層為寫字樓,。該建筑屬于一類高層,10kV電源兩路進線,銀行自帶發電機組,,機組設置在地下室,,銀行重要機房還自帶EPS應急電源。由于該建筑屬一類高層,,火災自動報警系統的等級為一級,。系統包括:火災自動報警系統;消防聯動控制系統,;火災應急廣播系統,;消防專用對講電話系統;電梯監視控制系統,;應急照明控制系統,。本工程按規范要求,將消防控制室設置在首層,。 (1)工程概況 某辦公樓地下室1層,,上面26層均為辦公室,其中1層~13層為銀行日后使用樓層,,14層~26層為寫字樓,。該建筑屬于一類高層,10kV電源兩路進線,,銀行自帶發電機組
1,、消火栓用水量的分配及消火栓栓口壓力問題:某寫字樓工程,高57m,,十六層,,地下二層,消火栓用水量40L/s,。原設計豎向?yàn)橐粋€(gè)區,,八層以下均采用減壓穩壓消火栓,由于工程甲方資金緊張,,施工中將減壓穩壓消火栓改為減壓孔板,,鑒于減壓孔板的局限性,減壓效果不理想,。工程驗收時,,由消防檢測機構進行檢測,檢測工況為:一層同時開7只消火栓,,屋頂開一只試驗消火栓,,可想而知,屋頂水槍不出水,。由于一層減壓孔板的減壓效果不理想,,每只水槍的出水量遠大于5L/s,。實際上一層消火栓栓口壓力達0.50Mpa,出口流量達8L/s,,7只水槍同時開啟,,水流量遠大于40L/s,水泵揚程自然達不到設計工況時的揚程,,試驗消火栓自然不會出水,。按檢測公司的說法,消火栓系統不合格,,須進行修改,。這樣就帶來下列幾個問題:①設計工況與檢測工況應一致。目前消火栓系統尚無驗收規范,,應盡快編制相關驗收規范,,明確相關問題。根據火災現場撲救實例和有關資料,,目前默認的設計工況為:對于消火栓用水量為40L/s的民用建筑,,每只水槍的用水量為5L/s,同時開啟的數量為8只,,著火層為3-4只,,著火層的上下相鄰層各為2只或3只。由于相鄰層幾何
杭州市賣魚橋農貿市場(云河大廈)是一座集單身公寓,、酒店,、辦公、市場和車庫為一體的綜合樓,,主樓高19層,,其中地下層為設備用房和自行車、三輪車,、汽車庫,。一層為農貿市場,二,、三層為酒店,,裙房四、五層為辦公及管理用房,,主樓四~十九層為單身公寓,共兩幢,,總建筑面積4萬多平方米,,建筑高度66m。下面就該工程給水,、消防設計作簡單介紹,,與大家共同探討,。 1 給水設計 (1)給水系統:從文一路引入一根DN150市政給水管,接至地下室生活水池(130t)和消防水池(849.6t,,分兩格),,大樓農貿市場、酒店,、單身公寓的生活用水及消防用水均分開設置,,其中生活給水系統分4個區:一層農貿市場和二層酒店,由市政管網直供,,以便能充分利用管網水壓,;裙房三~五層由裙房屋頂水箱供水,且各功能區均設單獨水表計量,;主樓單身公寓采用變頻調速水泵供水,,分兩個區,低區四~十一層(采用減壓閥供水)和高區十一~十九層,??紤]到單身公寓給水系統無調節水箱,故變頻調速加壓設備選型按設計秒流量考慮,,共有2臺主泵,、1臺小泵和1個小型氣壓罐,以便夜間小流量時啟動小泵與氣壓罐為節省供水能耗,。 (2)熱水系統熱水供應范
請教各位老師,,圖中噴淋泵為何要接管回水箱?并且此處為何要安裝安全閥和流量計,?小弟新手,,不甚感激。
《建筑設計防火規范》8.3.4條第3款規定設置送回風道(管)的集中空氣調節系統且總建筑面積大于3000m2的辦公建筑等,,且《宿舍建筑設計規范》第7.1.7條規定宿舍建筑的室內消火栓系統,、消防軟管卷盤或輕便消防水龍、自動噴水滅火系統等消防設施應按照現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016的相關規定設計,。其中一類高層建筑的宿舍和二類高層建筑的公共活動用房,、走道應設置自動噴水滅火系統。現在在做一個項目的宿舍里面設置了多聯機空調,,請問是否需要設置自動噴水滅火系統,?
摘要簡要介紹了三峽工程博物館給排水及消防系統設計,指出了針對不同使用功能與凈空高度的自動噴水滅火系統所采用的系統形式及設計參數,,分析了設計中不同于常規設計的內容,,闡明了博物館在建筑分類、設計參數選用,、非常規外形建筑噴頭布置,、室外消防管道敷設等方面的設計特點,。1工程概況三峽工程博物館位于湖北宜昌三峽壩區,是為展示三峽水利樞紐工程(又稱三峽工程)建設過程中的人文精神和工程創新而建設的大中型科技類博物館,。圖1為博物館的外觀效果,。
(1)工程概況 本項目為用地面積21500平米的居住小區,總建筑面積92400平米,。,。其中包括住宅,公建,。地上部分包括9棟住宅,,層數為12~25層。1棟會所,,層數為2層,。地上總建筑面積為75500平米,辦公用地面積為承擔本工程的主體建筑設計,,包括總圖,、建筑、結構,、給排水,、采暖、通風,、電氣及外網工程,。本案例主要是針對電氣設計中的火災自動報警系統、消防聯動控制系統以及消防廣播及通信系統進行討論設計,。 (2)火災自動報警系統
小弟暖通出身,,消防才接觸,幾個問題不解,,望大蝦不吝賜教,!關于消防設計的幾個問題:1. 室外消火栓的數量:室外消火栓的數量除了滿足室外消防水量的要求外,是否還應包括滿足室內消火栓和自噴系統的水泵接合器的數量,?現做一高層,。室外消防水量30l/s,室內消火栓40l/s(分高低2個區,,每區3個水泵接合器),,自噴系統26l/s(2個水泵接合器),室外消火栓設計8個,,是否合適,?位置如何設計?是否可以在接合器附近連續設幾個室外消火栓,?2. 室內消防水箱及增穩壓設備:(1).一般臨時高壓消防系統,,根據《建規》,底層建筑消火栓系統的消防水箱是否沒有高度要求,?而《給排水設計手冊》中有“水箱的安裝高度應滿足室內最不利點處消火栓的水壓和水量要求”和“室內消防用水量超過15L/s的建筑物,,其消防水箱如不能滿足最不利點滅火設備的水壓時,應設氣壓水罐等增壓設備”的條款,,實際設計當中應如何掌握,?(2).《高規》中第7.4.7條中“高度不超過100米的建筑物水箱高度應保證最不利點處消火栓的靜水壓力不低于0.07Mpa,而此壓力不能滿足最不利點處消火栓的水壓及水量要求,,如何理解,?
請教:對于成排的商業房(建筑高度為8。4M,,二層),,且此商業房以3。6米的開間劃分為一間一間的,,每間建筑上都考慮預留上二樓的樓梯洞口,,象此種類型的商業房該如何考慮設置消火栓?是每間樓上樓下設置,;還是在一層室外公共部位設置若干消火栓,。望各位水中高手能夠對我這個新手賜教一二,謝謝?。,。。,。,。。,。,。。,?!
導 讀北京通州彩虹之門項目建筑原方案為兩個交叉的環,即雙環方案,,建設方決定對此環方案進行修改,,最終確定為3塔方案。如何將高壓消防給水系統與本項目完美結合,?和小編一起來看看吧~ 本文將對此項目消防水方案設計分析過程,、成果以及對于類似項目的設計思路拓展進行探討。 1 工程概況本項目建筑總面積為65萬m2,,業態為辦公
本帖最后由 酷酷滴小葉 于 2014-6-16 14:26 編輯 工程概況:中國國家博物館不僅是首都北京天安門地區的標志性文化建筑,,也是北京邁向國際化大都市的一個標志性建筑,。改擴建工程完成后的中國國家博物館成為以展示歷史與藝術并重,集收藏,、研究,、考古、展覽,、文化交流于一體的綜合性國家博物館,。國家博物館總建筑面積191900 m2,其中地上建筑面積115131 m2,,包括保留的老館建筑面積35452 m2,。老館原來沒有地下室,因此地下面積全部由新擴建的部分解決,,共76769 m2,。
來源:華東建筑設計研究院有限公司 作者:盧琦 如有侵權請聯系刪除 一、項目概況 合肥恒大中心C地塊位于合肥市濱湖新區南寧路與華山路交口,,南臨巢湖,。主樓地上部分共108層,建筑高度為518m,,為一類高層公共建筑,,
機械式立體汽車停車庫停車數量是平面停車場或地下車庫的2~5倍,因其具有高效利用空間,、成倍提高停車數量的特點,,近年來逐漸成為城市發展的寵兒。通常,,可以根據機械車庫設置的位置不同將其分為地上機械式立體車庫和地下機械式立體車庫,。 某地下機械式立體車庫,總建筑面積32917.31平方米,??偼\囄?11個,屬I類汽車庫,。該工程地下車庫設有一座10kV主配電室和一座分配電室,,電源采用10kV雙回路供電。消防負荷與非消防負荷供電應在車庫配電室總配電箱處分開,,消防負荷采用專路電源供電,,并在末端作雙電源自動切換。地下車庫共有17個防火分區,,供電干線按照防火分區供電,。消防水泵、火災自動報警系統、自動滅火系統,、防排煙設備,、火災應急照明、疏散指示標志燈
消防設計案例
消防設計案例專題,,為您提供消防設計案例相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與消防設計案例 相關的專業交流討論,更多消防設計案例相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度