《噴規》2017版,,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
我接了一個2800平方的棉被倉庫的設計,,它占地面積為9百多平方米,,共三層,是屬于某省公安廳的被裝倉庫,,室內沒有任何給水和排水,,請教哪位大師知道這樣的建筑是否需要設計室內或室外消火栓系統嗎?還是只需要設計手提式或推車式滅火器就可以了,?請哪位大師指點一下好嗎,?十分感謝!??!
一個倉庫的地面荷載是2T,但是里面局部地區有25T的卡車進出,那這個地面怎么設計[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 編輯 ]
請問大家誰有布風管設計整個過程設計的實例,我現在在為一個廠房設計通風方案,,想使用布風管的送風方式,,但在設計上不同于傳統通風,求助各位大大是否有這方面設計的具體實例,,包括布風管阻力計算(阻力系數表等),,管道走向布置,設計風速要求等整個過程的案例,。謝謝大家幫炙?/p>
杭州花圃設計
內部效果圖
189平米的精致復試住所,,從設計到用材,,房主都全程參與。日本留學歸來的房主非常喜歡日式的 簡約風尚,。借鑒于日式風格中的三大法寶素灰,、原木和綠植,做出了以下設計,! 客廳里偏暗淡的灰色讓整個空間的視覺效果后退、拉伸,,廚房及餐廳的整面墻壁用豎紋的裝飾板特意做出的效果,。極具藝術感!
有一工程,是一煙廠倉庫,,因倉庫每年都要噴灑藥品,,防止煙草長蟲,我在設計本工程時,消防報警采用的是進口的惡劣環境的探測器,,但是有個問題,,此藥品對銅有強烈的腐蝕性,我想問的是電線都是銅的,,應該怎樣處理,,才能防腐.
我不是搞結構的,現在要做一個倉庫設計,,一點頭緒都沒有,。各位大俠幫幫小弟!具體應該怎么算??! 一層磚混結構,33x12x4.5m,,現澆屋頂 ,。
需要做一個小型油漆庫,49m2,,有5個窗戶,,平時關閉,風量只需要考慮防火排煙嗎,?需要設置補風不,?如果機械送風,是采用下送風還是上送風
介紹了各種新建連續梁橋的設計,以及各種設計經驗
相對于其它結構形式而言,,鋼結構的加固比較簡單,,方法容易選擇,。近日完成的幾個鋼結構車間和倉庫的結構加固設計比較典型,加固方法也較有代表性,。 這幾個鋼結構工程存在的主要問題是,,主剛架強度不足,支撐體系不完善等,。加固設計主要采取了以下方法:1. 增大截面加固法,。是最常用的加固方法,在實施時要考慮施工的可行性與方便性,。2. 改變傳力途經加固法,。通過增設桿件,改變傳力途經,,是應用力學原理,、間接加固的方法。合理采用,,可以達到事半功倍的效果,。3. 完善支撐體系。支撐體系保證結構的整體穩定性,、保證傳力途徑,、保證計算長度。這些支撐包括屋蓋支撐,、柱間支撐,、隅撐等。4. 加強連接節點加固法,。包括柱腳,、梁柱接點等。參考文獻:http://www.p623.com ,。
一個供電局倉庫,,22米高,有兩個分開的電梯3.2*2.2大的,,甲方叫設計自選,,我初定速度1.25m/s,因為不太高(20m),。用ZR-YJV4*25+1*16線,,80A開關,如何,。
一個排架結構,屋面為網架結構的高架倉庫,。耐火等級為二級,,火災危險性為戊級,,防高13.7米,面積約17000平方米,。在進行電氣設計時是否考慮應急照明,?在火災防控方面應如何設計?做自動噴淋是否還要做自動報警,?是否還有其他需要注意的,?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-23 21:57 編輯 簡要說明:共14個施工組織設計(施工方案)文件格式:Word文件大小:13.8 M
倉庫設計案例
倉庫設計案例專題,,為您提供倉庫設計案例相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與倉庫設計案例 相關的專業交流討論,更多倉庫設計案例相關內容請訪問