  • 大管徑(1200mm)能否采用豎槽式跌水井

    大管徑(1200mm)能否采用豎槽式跌水井

    現在遇到一個問題,雨水管沿道路埋設,,坡度很大,,流速不滿足規范要求,,需要處理??紤]采用跌水井,。但按照06圖集,1200mm以上的圖集上只有階梯式,,那么做起來,,工程量就很大。想采用豎槽式,,也見過別人用的豎槽式,。看到別個論文里面《山地城市排水管道的設》里面也講到,,重慶有采用這個得,,效果也還行。不曉得大家怎么處理的,?有沒有圖可以看一下,?在實際工程中,除了按標準圖采用常規的跌水井外,,還可采用改進的豎槽式跌水井,,其基本特征是:a.跌差可以大于4 m,最大可達二十多米,,管徑一般達1 m以上,,井身為鋼筋混凝土結構;b.跌水井井室分為兩

  • 求問豎管式跌水井這里為什么不用彎頭呀

    求問豎管式跌水井這里為什么不用彎頭呀

    如圖,求問為什么這里不用彎頭而是用四通和木塞(這個應該是四通吧),,是為了水量過大的時候能直接推開木塞避免管道損壞嗎,,或者是為了方便清掃?

  • 關于污水跌水井的設計要求

    在室外排水設計規范中關于跌水井的設計說明:管道跌水水頭1~2米時,,宜設跌水井,;跌水大于2米時,應設跌水井,。但是在排水檢查井的圖集02S515中,,總說明里面關于跌落井提到,污水管上下游跌差大于等于0.5米時必須使用跌水井,。以上兩點到底以哪個標準為準,,求大神解釋。

  • 有關檢查井和跌水井的問題

    最近在做一個管網工程,,我負責雨水管網方面,。是初步設計我在核算可研中水力計算表時,發現很多坡度不對,,兩點高差太大,,管子根本布置不下去。于是我在中間考慮了跌水井,。有些管道用檢查井(1.2緩坡,因為H<=1.2就不叫跌水井);有些我不但考慮檢查井1.2緩坡,還要加好幾個跌水井,但那條管道才168M,DN500的,按常理算布置3個檢查井就OK了但現在多了5個跌水井第一種方法:兩點高差20.2,設2.5M的跌水井=12.5M,3個檢查井1.2=3.6M,坡度定為千分之25,即0.025*168=4.212.5+3.6+4.2=20.3剛好合適這種算法,我是既考慮帶1.2緩坡的檢查井,又設了5座2.5M的跌水井,坡度取了25才能把管道布置下去(由于規范對坡度最大值沒有具體的限制,可研上取的最大坡度為25,我就以這為上限).第二種方法:設7個跌水井,7*2.5=17.5,坡度取0.016*168=2.68817.5+2.688=20.188也合適這種算法,我只考慮跌水井請問下高手們,給小弟一個建議,謝謝了

  • 有關檢查井和跌水井的問題?

    最近在做一個管網工程,,我負責雨水管網方面。是初步設計我在核算可研中水力計算表時,,發現很多坡度不對,,兩點高差太大,管子根本布置不下去,。于是我在中間考慮了跌水井,。有些管道用檢查井(1.2緩坡,因為H<=1.2就不叫跌水井);有些我不但考慮檢查井1.2緩坡,還要加好幾個跌水井,但那條管道才168M,DN500的,按常理算布置3個檢查井就OK了

  • 關于跌水井內水的射流計算

    各位高手: 本人想向各位請教如何計算水的射流問題。管道1600×1600,,坡度2%,,合流制鋼筋混凝土矩形管,跌水高度2.5~5.03m,,需多寬的檢查井水才不會射到井壁上,?計算公式? 本人十分著急,,望大家鼎力相助?。?!,,萬分感謝?。。,。,。。,。,。?!

  • 跌水井的跌水水頭怎樣計算

    跌水井的跌水水頭怎樣計算

    請問高手:做室外排水,,需做跌水井時,跌水水頭應怎樣計算,,是從前一檢查井或管道起端處的高程與跌水井底高程間的高差為跌水水頭,;還是進入跌水井的排水管高程與跌水井底的高差為跌水水頭,?

  • 緊急:跌水井標高被自動清零?

    緊急:跌水井標高被自動清零?

    跌水井標高處理好以后,再次畫縱斷面圖,程序要求跌水井標高自動清零,啥意思?隨后所有跌水井標高為0!

  • 請問是否見過地上跌水井???

    本小區為地上車庫,車庫比小區內一無車庫區域高出3~4米,,因此雨污水在此處設了幾個跌水井,,全在地面以上。請問是否有這方面的限制,。 還有一個問題就是美觀方面了,,2.5×1.5左右的井子矗立在那里,怪突兀的,,有無好的方法,? 希望各位能夠給個好的意見。

  • 討論一個室外繪圖跌水井的問題

    假設有兩個井,,分別是1和2,,那么假設1到2之間的管道坡度是千分之四,而地面坡度是百分之五,,那就可能出現,,管道跑到地面上的問題,就需要 在1到2之間設置跌水井我使用的過程中出現 這樣的問題,,進行到埋深計算的時候,,發現有的井的埋深是負值,就說明管道跑到地面上來了,,需要設置跌水井,,如果在一根主管上有許多地方出現負值,就得在接近管道起端需要設置跌水井的地方設置跌水井,然后重復進行水力計算,,一直到埋深計算,,可能有的就不是負值了,但是如果不行,,就需要一直不停的進行這個步驟,,直到所有的跌水井設置完成。我不知道軟件還有沒有更加智能的操作,,軟件對于跌水井的操作步驟是不是需要這樣

  • 請教個問題:高差4的米跌水井做法?

    本人新遇到一個污水檢查井,。高差4米,,應該怎么做?全現澆鋼筋混凝土怎么樣 ,?厚度30cm,,哪個位有經驗幫處理下。不知道這樣做會不會有問題,?謝謝,!

  • 關于室外管網縱斷圖,,跌水井的問題

    天正默認當干管管低標高高于支管管低標高時,,就建議設跌水井,還有一個建議跌水標高,。但是此高度是支管的管內底標高,。按建議設置跌水井后就成了管底平接了。生成的縱斷也是管底平接,。難不成非得每次生成跌水井時要把支管的管徑給減去,?既然斷面圖的計算方式里有3種選擇,在不涉及跌水時也是管頂平接的,,為什么一到跌水井就成了管底了呢,?我是個新手,不知道是我自己沒搞明白還是確實天正就是這么設置的,。,。請教各位了

  • 請教20米跌水井跌入箱涵的做法,?

    本工程是箱涵埋深20米,,業主要求箱涵必須深埋。箱涵長800米,。問題:1,、路面雨水怎么跌入20米箱涵,?2、箱涵怎么去做檢查口,?

  • 市政雨水管跌水井的選擇問題

    請問,,雨水管在設計的時候,由于地形起伏過大,,跌水落差已經達到8米,,設計管采用DN1200的II級鋼筋混凝土圓管,參考標準圖集選擇跌水井的時候,,DN1200的階梯式跌水井要求最大落差在2m以內,,請問大家如何解決,急求,。謝謝,,請高手指點下。

  • SHT106-2006 鋼筋溷凝土明涵及跌水井

    SHT106-2006 鋼筋溷凝土明涵及跌水井

  • 跌水井之間的管道敷設坡度怎么處理

    跌水井之間的管道敷設坡度怎么處理,,當地形很復雜時,,有可能是基本直陡立的,這時,,前面一個跌水井與后面的那個跌水井間的管道如果順著陡坡敷設下來,,可能會流速很大,這是否違反了管道允許流速的要求,? 各位誰知道有跌水井及其管道敷設方面的內容的書籍,介紹介紹,。在很多設計規范和設計手冊都是講得很簡單,,一筆帶過,沒有具體的做法,。

  • 05SS907-6_磚砌排水檢查井及跌水井

    05SS907-6_磚砌排水檢查井及跌水井

  • 跌水井的設置條件到底為跌差多少米?

    在《室外排水設計規范》(GBJ14-87)1997年版中第3.5.1條管道跌水水頭為1-2米時,,宜設跌水井,;跌水水頭大于2.0米時必須設跌水井。但在《給水排水標準圖集》中02S515的總說明第5條:當雨水管上下游跌差≥1米時,,污水管上下游跌差≥0.5米時必須使用跌水井,。到底哪個是正確的?請給排水工程師給予指導,,謝謝,!

  • 求助:落差12米如何做跌水井

    某廠區A區B區高差12米,中間設擋土墻,雨水管網分3路由高向低排出,。3條干管分別為DN1200\DN600\DN500.請問高人:1.標準圖中跌水井DN1200的一次跌水高度是2米,,落差12米如何做跌水井,。規范規定小于600的管一次跌水不宜大于4米,落差12米如何做跌水井,。2.規范規定大于600的管,,其跌水高度,方式要按水利計算確定.如何計算哪? 3.如在擋土墻下設明渠,,寬6米,,A區排水設3個門字形出水口,分別排入明渠,。是否可行?