臭氧在污廢水行業應用廣泛,,可去除生活污水,,電鍍廢水,,工業廢水,,醫院廢水中的有機物,,降解COD,提高污廢水的可生化性,,脫色,除味,,殺菌,,增加水中的溶解氧,改善水質,。在臭氧氧化還原的過程中影響臭氧氧化反應過程的因素共有氣源,,應用,混合,,投加,,PH值,環境六大因素,。 1,、氣源影響臭氧濃度和產率: 空氣(富氧空氣或氧氣)的濕度、溫度、流量,、壓力,、發生器功率等條件都含導致臭氧濃度和產率的變化 2、臭氧氧化的反應途徑:
我現在在做一個生化項目,,工藝選擇是Fenton氧化+厭氧+好氧工藝,。因為規理的這個水樣生化性很差,所以采用Fenton氧化工藝,,但是公司請來了同濟大學一個博士,,他的建議是如果上了Fenton氧化,后面就不要接厭氧,,因為Fenton氧化的出水,,會在厭氧池中再次被還原,F(xiàn)enton效果會降低,??墒聦?shí)是,我們如贡接Fenton后進好氧池,,好氧根本承受不了,,我們COD達到了20000,有機物濃度過高,,產生了大量的粘稠狀泡沫,,所以必須加上厭氧。加上厭氧后,,處理效果明顯提高,。在這里,,我想請教一下各位專業人士,,F(xiàn)enton氧化真的會跟厭氧反應相互抵消嗎?我從沒有看到過類似的文獻,,求各位大神科普,,跪謝
在污水處理方面經常會遇到無機物和大量的有機物,有些有機物很難去除,,由于臭氧的化學性質活潑,,常溫下蘭蒂斯臭氧發生器即可使金屬及各種有機物氧化,因此,,人們對臭氧在以下幾個方面的進行了大量研究,,并取得了極其滿意的結果。 1. 殺菌消毒:研究表明,,臭氧是廣譜,、高效、快速殺菌劑,利用它的氧化性,,可以在較短時間內破壞細菌,、病毒和其他微生物的生物結構,使之失去生存能力,,迅速殺滅使人和動物致病的各種病菌,、病毒及微生物。與一些常見的殺菌劑比如常見的氯氣,、漂白粉,、高錳酸鉀等。臭氧殺菌速度不但快,,而且一般的殺菌劑對人體有害,。臭氧與一般殺菌劑有不同,因為多余的臭氧可?很快分解成氧氣,,而氧氣對人體有益無害,。臭氧的殺菌效果與氧乙酸相當,強于甲醛,、殺菌力比氯高一倍,。與一般殺菌劑進行性、積累性的殺菌消毒功能不同的是臭氧的殺菌作用是急速的,,當其濃度超過一定閾值后,,消毒殺菌甚至可以瞬間完成。濕度的提高及溫度的降低可增強臭氧的消毒作用,,當臭氧溶于水中后有更強,、更快 的殺菌消毒作用。利用臭氧殺菌消毒
農村里建房或工地上化石灰很多呀,去看看,,倒入水中就會沸騰,,產生大量的熱,直接把水燒開了,,冒出大量水蒸氣,,發出吃吃的聲音,還可以把雞蛋給煮熟,,我們那兒還有人掉下去差點丟了命的,。所以氧化鈣叫做生石灰,化石灰時好像在水中燒熟了一樣,,產生的氫氧化鈣就叫熟石灰了,。氧化鈣與水反應為什么煙霧會在空氣中上升?生石灰變成熟石灰的消化反應是一個放熱反應,在反應中水被加熱甚至局部沸騰,。水蒸氣的上升,,攜帶了一些石灰粉末,這種煙霧中就是水汽和石灰粉末,。煙霧上升是熱對流上升的結果,。用沾上酚酞指示劑的濾紙,在煙氣中可以變為紅色,,說明了石灰的存在,,那種嗆人的氣味,也說明這個問題,。水汽的存在就簡單了,,用一個低溫的玻璃容器,就能凝結出水霧,。我家里有蝦塘,,我想請問有誰知道生石灰的有效期是多久?打漂白水要注意些什么,?第一個問題的答案:密封保存,,不與空氣接觸,長期有效,。使用時要注意以下幾點: 第一點:生石灰長時間在空氣中暴露會吸收二氧化碳變成粉末狀碳酸鈣,,起不到清塘消毒的作用。因此生石灰最好現買現用,,且選擇塊狀較輕,、不含雜質的為好。若一次用不完剩下
問個比較基礎的問題,,都說生物接觸氧化法比活性污泥法產泥量少,,一直沒有徹底弄清楚,哪位高人能從理論方面徹底解釋說明一下,。
圖紙簡介: 本圖內包含UASB反應池,、生物接觸氧化池及沉淀池單體圖,,共三張。本圖僅供參考,。 投稿網友: qq_1396859306725 上傳時間: 2014-04-07
循環式臭氧催化氧化反應器 隨著國家環保標準的日益提高以及污水回用的要求,,以往傳統的污水處理技術已經難以滿足技術的需求,從而提出了污水深度處理的技術需求。
我用Fenton氧化處理某廢水,,現在是小試階段,,我看很多資料上通常Fenton氧化反應最適pH為3.5左右,而我的小試實驗在pH2-8范圍內,,出水COD去除率都有70%以上,,并且反應后出水pH都在2-3之間,我的雙氧水投加量是0.05 ml/ml水樣,,雙氧水與鐵摩爾比為10比1,,請問這是怎么回事,請高手指教,!
厭氧氨氧化反應器資料總結.doc
水體中苯的高級氧化及其反應動力學
氧化還原反應在污水處理中的應用
現有一個項目,,設計的是雙堿法脫硫,,脫硫塔排液先曝氣進行氧化反應,再加入氫氧化鈉進行置換反應,;查相關資料說硫酸鈉與氫氧化鈣很難反應,,硫酸鈉與氫氧化鈣的反應不如亞硫酸鈉與氫氧化鈣的反應;請高人指點一下這個置換反應前的氧化反應是否會嚴重影響脫硫,,謝謝
芬頓反應調節PH,、投加雙氧水、硫酸亞鐵反應后,,氫氧化鈉的用量如何計算,?除了考慮中和反應后出水的氫離子,反應后的Fe+3是按全部與氫氧化鈉反應形成氫氧化鐵來計算氫氧化鈉用量,,還是反應一部分Fe+3,,如果是一部分是按多少比例計算,依據是,?
我現在做畢業設計.是白酒廠的生產廢水.水量為1000m3/d.COD為1500mg/d.BOD為600mg/d,要我用ABR加生物接觸氧化做.可我找不到ABR法和生物接觸氧化的準確計算法.處理工業廢水生物接觸氧化的氣水比和容積負荷怎么定???ABR法的流速和格數怎么計算???請大家幫幫我?!!!!!!!!!!!!
生物接觸氧化怎么分級的,?比如我建了三個好氧接觸氧化池串聯在一起,就是三級,?還是前邊有個缺氧接觸后邊是好氧接觸,,這樣叫兩級?求指導,,求解釋,。
小弟剛接觸氧化溝,對工藝不太了解,。近期在運行中出現了各種問題,,希望大家多多幫忙。首先我廠是aao微曝氣氧化溝工藝(具體是屬于什么類型的氧化溝,?),,設計處理量為4萬立方每天,分兩個池子,,現在總曝氣量在1200立方每小時,,,實在處理量為26000左右,。在好氧池出水處投加聚合氯化鋁作化學除磷,,經兩個二沉池出水。由于近段時間下雨,,進水濃度COD經常低于100,、氨氮20左右,出水COD12左右,、氨氮2左右,、總磷1-3。出水ss與總磷比之前升高比較多,。由于運輸的問題,,現在每隔一天脫一車泥重量為15噸左右(含水率80%)。由于廠區排水標準為一級b,,ss與總磷比較危險,。廠區正常進水COD150-250、氨氮25-30,、磷3-5.1,、為什么兩個池siv一直在上升,之前在70左右,,現在到140,?2、為什么二沉池出水有比較多的碎泥樣的小顆粒,?3,、是否負荷太低造成污泥解體,造成ss,、與總磷偏高,?3,、風量控制在多大比較合適,?氧化溝曝氣不均,,有部分曝氣管損壞,好氧在線do值一直在0.2左右,。兩池最多供氧量各為800立方每小時,。4、廠區投加聚合氯化鋁除磷的
生活污水使用生物接觸氧化工藝,產水水質等要求基本合格,,水量也不大每天兩百噸左右,。幾個問題請教:1、污泥間歇式排放,,間歇停時間長,,沉淀池容易有上浮污泥(應該是反硝化作用);頻繁排放污泥沉降比?。?5%左右),,帶式壓濾機無法正常脫水。如何排泥方式比較好,?2,、將污泥全部回流,是否有影響,?3,、進水PH7.3左右,而放流PH有時會低于6,,基本維持在6到6.5之間,,請問PH正常嘛,最好能維持在7左右,?4,、上泰pc-310 PH計校正時,PH7零點可以校正,,PH4斜率顯示6.8,,調旋鈕沒變化,探頭是沒有問題的,,請問怎么回事,?5、(3和4)放流PH校正后,,使用標準溶液測很準確,,實際使用顯示放流PH=
本帖最后由 肥肥肥起來 于 2017-10-4 19:55 編輯 我們這邊的水廠正在進行提標改造,將原有的卡魯賽爾氧化溝2000(厭氧.缺氧.好氧),,后段加一個缺氧和MBR池,,以下幾個問題請大神們分析下1,、將原有二沉池改造為缺氧池(加3臺攪拌器),回流到厭氧,,這樣是不是以前的污泥回流變成了混合液回流,?回流濃度降低了?2,、二沉池改為缺氧,,前端氧化溝本來就有厭氧、缺氧,、好氧,,在加一個缺氧,MBR池,。這個加的缺氧的目的是什么,?繼續脫氮?要是繼續脫氮,,好氧回流脫氮一部分,,好氧出水口直接再進缺氧反硝化?反硝化脫氮是要碳源做電子供體的,,暫時還沒有看見有外加碳源的水管在缺氧池,,本來進水COD才150-180左右,好氧出口流向新增缺氧還有可利用的碳源么,?
求助各位專家,,我想采集24小時運行的氧化溝底部的淤積泥砂進行測定,,有沒有什么采集方法呢?試過湖泊底泥采樣器,,沉下去只能采到活性污泥,。不知道專家們還有沒有什么可行的方案呢?謝謝了
氧化反應被氧化
氧化反應被氧化專題,,為您提供氧化反應被氧化相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與氧化反應被氧化 相關的專業交流討論,更多氧化反應被氧化相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題