我正在做一個小區污水處理回用的設計,其中要用到旋流式沉砂池的設計計算,目前我還沒有這方面的經驗,哪位高手幫幫忙?設計流量是4000m3/d.
1.柵前流速應該根據什么確定,?2.根據城鎮排水手冊上的公式算出的格柵高度和實際格柵高度的區別,?3.采用機械清渣時,,柵槽總長怎樣確定,?4.柵條不同斷面的阻力系數從哪里可以查到,?5.旋流沉砂池進水渠道直線長度的確定,?在這里,先謝謝各位嘍:)
最近接觸到一個設計院的圖紙,,4000T/d城鎮生活污水,,上升式氧化溝工藝,選擇的旋流沉砂池為300型,,流量310L/S,,這是怎么選擇的,我自己也算了下,,這是不是選大了,?
我今天做一個5000方的生活污水,,沉砂池泥斗算出來才0.2方,,感覺太小了。大家幫我出出注?,有沒有相關的資料,,給兄弟看看。謝謝高手??!
請教各位水士:我們廠用的是旋流沉砂池,,現在在調試階段,可是我發現用砂泵排出的砂量跟設計要求差距很大,,設計要求是一天要出10立方米,,而現在只有一推車,連1立方米都不到,,不知是什么原因,?旋流沉砂池上用的攪拌器轉速是13rpm,不知道跟攪拌器的轉速有沒有關系,,請大家賜教,!
工作需要,,又沒有查到更多關于這方面的資料。懇請消息靈通人士幫忙找找,,以期共享,,共同學習,共同進步,。thx下附論文一篇:我國10萬td以下城市污水處理工藝
旋流板幾何參數的設計計算 旋流板幾何參數的設計計算.rar (369.12 KB)
關于美國 S&L 比氏旋流沉砂池在國內的運用,,目前為止已有40套左右業績,,雖有需要完善之處,但總體反應良好,,近年來國產旋流沉砂池也有幾處實例,,據了解,也有不足之處,。我司開始代理比氏沉砂池不久,,想對自己代理的設備有個更加全面的了解,以便改進,。附件為設備簡介,,若需要詳細資料可聯系我:[email protected],或QQ:33985694此貼為討論貼,,有知道的同學都來說說,,你們接觸到的旋流沉砂池都是進口產品還是國產,運行效果如何,?謝謝
圖紙簡介: 本圖是細格柵旋流沉砂池工藝專業設計施工圖,,圖紙包括平面圖、剖面圖,、局部及設備安裝大樣圖及材料設備表等,。 投稿網友: zhchtld 上傳時間: 2014-07-08
圖紙簡介: 旋流沉砂池及砂水分離器詳圖,圖紙內容包含格柵安裝說明圖,,格柵尺寸圖,,格柵預埋件大樣圖,格柵剖面圖,。 投稿網友: fqg6688 上傳時間: 2014-07-07 <
圖紙簡介: 本圖為細格柵及旋流沉砂池詳細設計圖紙,包括細格柵設計圖,、及旋流沉砂池詳細設計圖紙和主要設備材料表,。 投稿網友: xiaocaowusheng 上傳時間: 2014-09-05
一種比較流行和實用的旋流沉砂池的設計圖紙。僅供參考,,不能用于生產實際,。
圖紙簡介: 10000T污水廠旋流沉砂池圖紙,,有多個剖面 投稿網友: xcjxtt 上傳時間: 2013-07-30 圖紙省份:
城市污水處理廠,,近期規模15000t,遠期30000t,,能否設兩座旋流沉沙池,,每座的設計水量均為15000*Kz,然后運行時一用一備,?請大家不吝賜教,!
《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min,。 有效水深宜為2.0m-3.0m,,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,,兩格,,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
圖紙簡介: 用水海拔較高的山區集中供水工程,500t水廠的穿孔旋流沉淀池設計圖 投稿網友: aini54242888 上傳時間: 2013-08-08 <
圖紙簡介: 某小型污水廠旋流沉砂池工藝圖,,與人工格柵合建 投稿網友: liyongzhao9846 上傳時間: 2013-03-15 圖
圖紙簡介: 本圖是細格柵及旋流沉砂池初步設計圖紙,,圖紙內容平面圖、剖面圖,。該圖紙內容較為簡潔,,作圖清晰規范,剖面選取適當,,尺寸標注精確到位,,有一定的借鑒意義。 投稿網友: zhchtld 上傳時間: 2014-07-08
一,、構件承載力驗算1.外包型鋼加固法1)外包型鋼加固混凝土柱時,,型鋼構架承載力應按現行國家標準《鋼結構設計規范》GB50017規定的格構式柱進行計算,并乘以與原柱協同工作的折減系數0.9,。 2)外包型鋼加固混凝土柱時,,新增型鋼強度利用系數除抗震計算取為1.0外,其他計算均取為0.9,。2.粘貼纖維復合材料加固法采用粘貼纖維復合材料加固梁時,,實際應粘貼的纖維復合材截面面積應考慮纖維復合材厚度折減系數km。 二,、體系抗震加固驗算1.多層砌體房屋抗震加固多層砌體房屋抗震加固整體驗算,,可采用加固后的綜合抗震能力指數作為衡量多層砌體房屋抗震能力的指標,也可按設計規定方法對加固后的墻段用截面受剪承載力進行驗算?!揪C合抗震能力指數法】加固后的樓層和墻段的綜合抗震能力指數,,
旋流沉砂池設計計算
旋流沉砂池設計計算專題,為您提供旋流沉砂池設計計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與旋流沉砂池設計計算 相關的專業交流討論,,更多旋流沉砂池設計計算相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度