01(03)S305圖集小型潛水潛污泵選用及安裝的要求及標準
論文簡介:01S305小型潛水排污泵選用及安裝,標準圖集。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23
送大家一本規范看看,!
08S305 小型潛水排污泵選用及安裝上傳國標圖集:08S305 小型潛水排污泵選用及安裝.pdf’google+網易+圖集號‘首頁無該圖集,,若已有該圖集,請版主刪帖,。將陸續搜‘google+網易上首頁+圖集號’,,若首頁無明顯鏈接,即上傳,,僅為機電專業的...僅供學習用途
S305 小型潛水排污泵選用與安裝
01S305小型潛水排污泵選用及安裝
08S305小型潛水排污泵選用及安裝.pdf
01SS105 常用小型儀表及特種閥門選用安裝
08S305小型潛水排污泵選用及安裝(精簡版)
01SS105___常用小型儀表及特種閥門選用安裝
可以到這里下載資料,很方便:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=417327&topID=114897
02S106 中小型冷卻塔選用與安裝
圖紙簡介: 本資料是小型潛水排污泵選用及安裝pdf標準圖集,,內容包含:平面圖,,剖面圖,安裝尺寸表,,外形圖等,,可供參考。 投稿網友: asss12121212 上傳時間: 2014-08-21
電源系統SPD的選用和安裝SPD主要參數的確定和安裝要求:(1)TN系統,。當10/0.4KV變電所與低壓電氣裝置不在同一建筑物內時,,如電氣裝置采用TN系統,通常采用TN-C-S系統而不采用TN-S系統,。在電源進線處PEN線以及中性線都是通過接地母排接地而帶地電位,,因此在TN-C-S系統中只有三根相線上需裝設SPD,此等SPD安裝在相線和地(地即PE線)之間,。由于沿線路傳導來的遠處落雷感應產生的雷電脈沖能量較小,,此等SPD可采用壓敏電阻SPD,它需通過8/20us波形的II類試驗,,其額定泄放電流isn不應小于5KA,。SPD的一個重要參數是最大持續運行電壓U。它是指可持續施加在SPD上且不損壞SPD的最大交流方均根電壓或直流電壓,。它應大于低壓電氣裝置內可能出現的工頻持續擊穿損壞而引起對地故障短路,。在TN-C-S系統中,PE線系統自PEN線引出,,所以SPD承受的工頻過電壓即是電氣裝置標稱電壓Uo加上電網供電電壓的正偏差,。我國(GB12325-1990)《電能質量供電電壓允許偏差》標準規定220V電網內的正偏差不大于7%,,但我國一些電壓質量差的地區電壓正
現在回用水管上安裝計量水表。廠方回用水管為DN150,,回用泵參數為200m3/h,,20m,18.5kw則選用的水表口徑為DN200,,這樣是否可以,?水表前后是否都要裝閥門?以蝶閥取代閘閥可不可以,?請大家指點,。
07K201管道閥門選用與安裝
我單位要將10KV開關柜里的控制和信號回路的膠木保險換成小型斷路器,,請問是用直流斷路器好還是用交流斷路器好(控制電源是直流220V)?斷路器能否側著安裝(接線端子在開關的左右側),?