現在在做一個工程,由于地區習慣問題,一層住宅也要求做同層排水,,有做過這種做法的同行嗎?給點經驗介紹,,多謝?。ㄎ椰F(xiàn)在主要困惑的是由于室內外高差,,同層排水出戶管會露在室外地面上,咋解決,?)
個人看法,將來的墻排模式一定會綜合中國國情,,各個企業提供不同檔次的產品,,所以,慣性思維上的墻排=很貴,,應該重新看待 開發商,,有的開發商就不點名了,一個洗手間的管件管材費用,,給總包的要求是60元,,業內朋友就可以了解,實際總包只會購買40元的pvc產品,,還得做進降板層,,回填的工藝,圖中有詳細解釋 試問,,按照如此要求的降板式同層排水做法,,一個合格的洗手間,造價會便宜,?現在什么貴,?人工,! 毛坯交付,,立管以及多通布置到位即可。 所以,,不管是設計,,還是施工,監管,,都應該重視這個問題,!因為做不好Ｍ?,會漏,,要修起來就得砸?不降板同層排水的確是個新的系統產品,但是CJJ232-2016建筑同層排水工程技術規程 ,,以及12S306住宅衛生間同層排水系統安裝 ,, 14S307住宅廚,、衛給水排水管道安裝,這兩本國標圖集中,,對我們的不降板同層排水核心配件都有所提及,。 放心上圖,放心推薦給甲方,。又節約成本,,又提升品質,何樂不為,? 本人Q105073745 微 wre
圖紙簡介: 圖紙內容包括:給排水平面圖,、系統圖,、衛生間大樣、設計說明,。同時本工程設計太陽能熱水器,,衛生間為同層排水。 投稿網友: yus1 上傳時間: 2013-11-02 <
現在在一個項目上做衛生間同層排水有人提出按規范排水管有3個以上受水口時應設清掃口請問這個清掃口有必要設嗎依據是什么還有清掃口下面必須用兩個45度彎頭嗎
同層排水需要降板多少,?有沒有哪本圖集上有明確規定的,。傳統做法是降350.我們現在降320.有人說可以降300.很混亂。,。不知道哪位高手有明確依據沒有,。
同層排水的構件,,比如多功能地漏,接入器等怎么畫,,采用同層排水衛生器具不需要p彎S彎,?還有其他什么設計的要點,有畫過的大神給指點下唄
現在設計師設計建筑同層排水時,,北方采用HDPE管材比較多而南方采用PVC管材比較多,。 比較這兩種材質和性價比后你就會對采用那種材料來做同層有所選擇。 PVC:1)價格便宜,,能夠在造價上可以迎合地產商,。 2)施工方法簡單,沒什么技術含量,,一般工人都會施工安裝。 3)材料到處都有,,采購方便,。 壞處:1)材質比較容易破裂,,這也是北方和南方在采用時要考慮的。 2)管道接口采用膠水,,在一定時間后膠水都會老化,,那就會產生漏水,地層防水要是做的不好污水就會對鋼材 產生 腐蝕 或滲透到地面,,如果產生這情況重
目前國內同層排水是有人利用降板技術在做,,但是始終有隱患,根據歐洲的經驗,,只要采用后排水的衛生潔具,,完全可以在樓板上方放置管道,這樣才是真正的同層排水技術,,目前國家建設部也在研究這種同層排水的技術,,該技術在上海與北京等地區已有工程實例 對于同層排水及地漏,解釋如下: 一.在同層排水系統中,對于地漏,我們的建議是最好不設(歐美國家私人住宅衛生間不設地漏),原因有以下幾點: 1.目前大多數住宅為產權房,打掃衛生間已不用拖把.水桶等清掃,。 地漏的使用率極低,水封很容易被破壞,引起竄味,,導致衛生間有臭味;(大多數居民并不了解有臭味的原因而深感煩惱和厭惡,,對生活品位和品質都有影響)
給排水一直是設計師比較頭疼的專業領域,,它不像裝飾知識一樣,,學完了就能給設計工作帶來提升,但給排水又在隱蔽工程中十分重要,,稍不注意就會遺留很多問題,,今天咱們就來系統的介紹一下,主要解決以下問題:
目前國內同層排水是有人利用降板技術在做,,但是始終有隱患,,根據歐洲的經驗,只要采用后排水的衛生潔具,,完全可以在樓板上方放置管道,,這樣才是真正的同層排水技術,目前國家建設部也在研究這種同層排水的技術,,該技術在上海與北京等地區已有工程實例 對于同層排水及地漏,,解釋如下: 一.在同層排水系統中,對于地漏,我們的建議是最好不設(歐美國家私人住宅衛生間不設地漏),原因有以下幾點: 1.目前大多數住宅為產權房,打掃衛生間已不用拖把.水桶等清掃。 地漏的使用率極低,水封很容易被破壞,引起竄味,,導致衛生間有臭味,;(大多數居民并不了解有臭味的原因而深感煩惱和厭惡,對生活品位和品質都有影響) 2.洗臉盆.浴缸等都有溢流口,,衛生間使用時,,一般只濺起少量水珠,,清掃時通常用較干的抹布; 3.地漏在實際施工中,,很難保證其位于地坪最低處,,即使地面有少量積水,也無法通過地漏排除,。 二.針對國內規范,,要求地漏必須設置的情況下,我們通常采取三種措施: 1.采用側墻式地漏,,存水彎設置在管道井中,; 2.我們在開發新型
我現場看了一個樓盤,衛生間沒有采用降板,,但還是采用同層排水,,就是把PVC排水管放在板上,沿墻邊走至墻角的立管,,然后土建的用水泥沙漿砌筑成方臺隱蔽,,立管砌筑管井隱蔽,我看到地漏采用側排,,而且是放在靠立管最近的位置,,坐變器則離立管最遠,這樣,,坐便器的污水排過來,,就可能造成從地漏反水和反臭味。,。不沒見過這么做的,。。誰知道這個是怎么回事,。,。。按新的設計規范,,解釋說法,,這樣做是不安全衛生。。,。,。
在同層排水中現澆板和地面防水層中間有個填料層,如果管子意外破裂漏水,,水就會積在里面,時間長了就會滲到下層,。用什么方法,,可以解決這個問題。
同層排水技術至今沒有詳細的圖集,,我看到的只是簡單的作降板或局部抬高,,然后把PVC管埋在混凝土墊層內,這樣管道一旦漏水怎么辦,,而且毫無疑問管道隨著時間老化肯定會漏水,,請教各地高手你那里采用的什么管材?又是怎么做的墊層,?吉博力采用的是HDPE管,,不知大家用過此類管材嗎?
一個120米X39米商場的3樓.現在要改做80個賓館客房, 目前只有個管道井.要求做同層排水方式, 即所有管道都不能穿過樓板,只能接入兩個管道井,問怎么設計???
無錫榮成工程技術有限公司是一家專業從事大型屋面虹吸式雨水排水系統的材料供應、系統設計,、施工安裝,、技術指導、技術咨詢及售后服務為一體的專業性公司,。在虹吸式屋面雨水排水系統中,,公司匯總了技術人員及優秀施工人員多年來在設計和施工方面所積累的經驗,在2008年3月編制了虹吸式屋面雨水排水系統的設計手冊及施工手冊,,可以適用各種類型的大型建筑和廠房,。 在衛生間同層排水系統中,公司大力重點研究制定高效可靠的施工方法,,避免采用同層排水后的施工隱患,,制定出可靠的同層排水施工標準 同層排水系統顧名思義就是說排水問題在本層解決,管道不穿越樓板,,采用后排水的方式,,各衛生用具的排水匯合橫管在與衛生器具同一樓層沿墻敷設,上下住戶無干擾,,享受真正的產權獨立,。 同層排水系統是室內排水領域的一次革命,尤其適用于住宅建筑。它解決了本層排水本層清通檢修的問題,,保證了衛生間裝修最大的自由度,。無錫榮成工程技術有限公司 地址:無錫市新巷6-907郵編:214043聯系電話:0510-82692960傳真:0510-82692960<
無錫榮成工程技術有限公司是一家專業從事大型屋面虹吸式雨水排水系統的材料供應、系統設計,、施工安裝,、技術指導、技術咨詢及售后服務為一體的專業性公司,。在虹吸式屋面雨水排水系統中,,公司匯總了技術人員及優秀施工人員多年來在設計和施工方面所積累的經驗,在2008年3月編制了虹吸式屋面雨水排水系統的設計手冊及施工手冊,,可以適用各種類型的大型建筑和廠房,。在衛生間同層排水系統中,公司大力重點研究制定高效可靠的施工方法,,避免采用同層排水后的施工隱患,,制定出可靠的同層排水施工標準。0510-82692960[ 本帖最后由 wuxirongcheng 于 2008-7-22 17:21 編輯 ]
虹吸排水,、同層排水、雨水回收,,希望能和各位共同探討這些問題,。[ 本帖最后由 hongxitongceng 于 2008-12-12 14:56 編輯 ]
本帖最后由 論壇游民 于 2013-11-29 13:14 編輯 1.為了解決集團住宅室內排水系統中出現的漏水、噪音及室內排水系統維修影響其他業主的問題,,保證室內排水系統設計,、施工及維護做到技術可靠、經濟合理,、確保質量,,特制定本標準。2.同層排水:是指衛生器具排水管不穿樓板,,而排水橫支管在本層與排水立管連接的管道布置方式,。 降板式同層排水:是同層排水的一種常用做法,衛生間樓板降板350mm,,排水橫支管布設在降板中的一種管
圖紙簡介: 圖紙是某地六層住宅給排水施工圖(太陽能,、同層排水),,圖紙內容包括:給排水平面圖,、系統圖、衛生間大樣,、太陽能熱水器,,給排水系統等,可供參考,。 投稿網友: yus1 上傳時間: 2013-11-02
住宅同層排水
住宅同層排水專題,,為您提供住宅同層排水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與住宅同層排水 相關的專業交流討論,,更多住宅同層排水相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題