  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 多臺水泵的變頻器怎么設計

    最近做的泵站,,大部分都是好幾臺水泵一起工作,,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢,。一拖多個比較節省成本,,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,,都是怎么設計的,。

  • 2次疊流還要形成水簾怎樣設計水泵

    要做一個噴泉,最上面簡單的說就是一個深400寬2米長20米的一個水池,流到下面一個同樣大小的水池再流到下面的水池,流到下面時要產生水簾,怎么計算泵的揚程流量,沒做過真急人,望各位給說說謝謝.(水泵及集水井設在最低處了)

  • 做水泵設計的一些問題,?請教!

    水泵主開關用斷路器好還是用熔斷器好呢?原因是,?我選熱繼電器型號是JR20-16/3S其具體含義是什么,?同時我看到上海一廠家型號是JR29-16(T16)兩者有什么區別嗎?

  • 建筑給水排水設計的水泵畫法

    圖紙簡介: 包含了建筑給水,,排水,,消防及其自噴泵的畫法及圖例 投稿網友: hl744359308 上傳時間: 2013-04-23 圖紙

  • 求助,,設計院水泵樣本怎樣選擇

    本人設計院新人,,在設計泵站時候,一直苦惱于泵站的選型,,不是苦惱于揚程和流量計算,,而是不曉得怎樣利用樣本選擇型號, 不知道各位前輩能否幫我解決這個問題,? 急

  • 關于水泵串聯管路設計的問題,?

    請教下:水泵串聯一般能接幾臺,,看部分資料上推薦不超過2臺,是這樣嗎,?串聯水泵管路設計時,,泵與泵之間的管路還是同樣需要切斷閥和止回閥嗎?按照目前的項目情況,,需要1500m3/h的泵,,將液體從20米高程送至260米的高程,加上各種損失,,估計需要三臺110m左右揚程的水泵串聯,,這方案可行不?謝謝,!

  • 水泵的控制箱是自帶還是電氣給設計

    我做設計一般潛污泵都不設計系統,,控制箱設備自帶,,變頻泵也是設備自帶,但消防泵,,消防潛污泵都畫系統,,我聽一個大院的同學說,他們哪里的水專業都讓設備自帶,,不知道對不對,,大家都是怎么做的

  • 請教水泵的管道設計規范

    在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,吸水口,,短管,,彎頭,短管,,閥門,,短管,偏心異徑管,,泵,,同心異徑管,短管,,水泵控制閥,,蝶閥,管道接泵房外,。不知道這個配管流程是否正確,?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的。我們一般用的管件標準是02S403,,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的,。請問各位都都是用的什么標準,什么規范呢,?

  • 關于水泵出口管路的設計,!急,!

    由于設計問題,立式多級離心泵出口口徑和出口管道的口徑一樣了,,我知道一般泵的進出口都需要加變徑,,現在因為出口管道上的閥門已經到貨無法更換,請問如果出口管路上不裝變徑可不可以,,會不會有問題,!:Q

  • 根據已設計好的圖紙如何選擇水泵,?

    在做預算時,,圖紙上已設計好了噴淋系統和消火栓系統,但沒有注明水泵的型號什么的,,經理要我自己根據圖紙選擇水泵,。比如:一工廠首層建筑面積4689M2,二層建筑面積2883M2,,建筑高度10M,,鋼筋混凝土框架結構,,耐火等級二級。我數了下,,噴淋頭702個,。問選水泵時怎么算它的揚程和流量?圖紙如下:

  • 關于地下室水泵房的一些設計問題

    剛剛開始設計高層建筑小區水泵房,,對此有一些疑問想請教各位有經驗的設計師,。1、水泵房的供應和保護范圍大體是多少,?2,、變頻水泵單泵流量和一個變頻水泵組泵數量是怎樣確定的?3,、變頻水泵揚程如何估算,?4、生活水箱的體積如何計算,?5,、平時集水坑潛污泵流量是如何計算的?設計時遇到的疑難點,,希望有熱心網友指導,,謝謝。

  • 吸入管設計偏小,,導致水泵燒毀案例,!

    本帖最后由 lihuajiancn 于 2013-6-27 09:54 編輯 我公司一個工地,選用某國產名牌水泵(具體什么品牌不說了,,只討論技術),。三臺冷卻泵,半年內連續燒,,共燒了5次,,每次維修都為更換軸承,線圈沒事,,電機的溫度很高,,有一次把電機的風扇燒熔了。現在由水泵廠家的資深技術領導領隊來到工地檢查,,得出結論為:因為吸入管選小了,,造成水吸入量不足,吸入壓力大,,使電機產生軸向力,,造成軸承損壞,。下面是本工程一些情況:水泵參數:流量 500m3/h 揚程:28m 轉速:1480r/min 功率55kw 吸入及出口口徑 DN250 單吸臥式離心泵使用在冷卻水端,冷卻水泵放在一樓機房,,冷卻水塔放在屋頂,,建筑高度20米。管道總長 240米水泵是兩用一備,。水泵進出水管都是DN250.因為設計的時候按冰水機需求流量470m3/h 揚程26米計算,,購買的時候,因為廠家沒有這個流量值的水泵,,選接近參數就選到500m3/h 28m的水泵,。所

  • 【求助】水泵設計安裝有什么要求,?

    水泵選型設計有什么要求嗎,?做供暖循環泵設計時不知道泵選型要符合什么規范,泵兩端避震喉,,止回閥都必須加嗎,?加附件需要什么條件,不勝感謝,,在線等答案

  • 請教大師 關于水泵設計問題

    管路阻力:取冷凍機房內的除污器,、集水器、分水器及管路等的阻力為50 kPa,;取輸配側管路長度300m與比摩阻200 Pa/m,,則磨擦阻力為300*200=60000 Pa=60 kPa;如考慮輸配側的局部阻力為磨擦阻力的50%,,則局部阻力為60 kPa*0.5=30 kPa,;系統管路的總阻力為50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);里面的輸配側是什么意思??? 是不是指水平面的管路? 如果是的話 那立管怎么算,?

  • 消防,、人防,、空調補水泵設計

    本人第一次接觸消防泵,噴淋泵,、這些建筑水泵,,怎么控制以及控制柜選型都不是很清楚,老板要我出份報價,,我不知道從何下手,,希望哪位高人能相助一下,,能將以下圖紙發我一份,最好帶清單的那種,,小弟在此叩謝,!具體清單有以下幾種空調變頻生活補水泵 控制柜 2臺7.5KW水泵一用一備 一個變頻器ABB,分路開關正泰 留BA接口 消火栓供水泵 控制柜 2臺110KW水泵 一用一備 雙電源開關天津萬高 分路開關用正泰,,開關控制器直接按鈕啟動消防聯動,,遠程控制噴淋泵供水泵控制柜 2臺 90KW 一用一備 雙電源開關天津萬高 分路開關用正泰,開關控制器直接按鈕啟動消防聯動,,遠程控制 地下室潛水排污泵 5.5KW 三用一備 2.2KW 一用一備 1.5KW 一用一備 3KW 一用一備 開關控制器,,分路開關正泰現場控制BA接口人防平戰潛水泵 2.2KW一用一備

  • 中央空調系統水泵選型設計教程

    中央空調系統水泵選型設計教程 所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),估算分的細致些,,考慮的內容全面些,,就是精確的計算。 特別補充一句:當設計流量在設備的額定流量附近時,,往往都大過設備的額定流量很多,。同樣,水管的水流速建議計算后,,查表取阻力值,。 關于水泵揚程過大問題,設計選取的水泵揚程過大,,將使得富裕的揚程換取流量的增加,,流量增加才使得水泵噪音加大。特別的,,流量增加還使得水泵電機負荷加大,,電流加大,發熱加大,,“換過無數次軸承”還是小事,有很大可能還要燒電機的,。 另外“水泵出口壓力只有0.22MPa”能說明什么呢,?水泵進出口壓差才是問題的關鍵。例如將開式系統的水泵放在100米高的頂上,,出口壓力如果是0.22MPa,,