亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • WQ/QG高效無堵塞雙絞刀切割式潛水排污泵

    WQ/QG高效無堵塞雙絞刀切割式潛水排污泵

    一,、WQ/QG高效無堵塞雙絞刀切割式潛水排污泵概述    WQ/QG雙絞刀切割式高效無堵塞潛水排污泵是在國外先進潛污泵技術的基礎上,根據國家標準進行設計生產的新型排污設備,。本系列水泵具有結構簡單,、排污力強及高效節能的有點。同時可配備自動控制及自動安裝自耦裝備,,從而使泵的組合更為優良,,運行更為安全可靠。 二、WQ/QG高效無堵塞雙絞刀切割式潛水排污泵應用 1.工業,、商業嚴重污染廢水的排放,; 2.住宅區的污水排站; 3.醫院,、賓館等的污水排放

  • 潛污泵的型號參數和選型

    潛污泵具有占地面積小,、安裝維修方便、連續工作時間長等優點,。因此,,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,,到現在可以輸送各種生活污水,、工業廢水、建筑工地排水等,。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A,。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,,它有著自己獨特的優勢,。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術,。它具有密封效果好,、使用壽命長、產品結合面精度高的優點,。德國FAG不銹鋼軸承,,運行效率高。 2,、IP68的高防護等級,,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵,。 3,、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),,自帶浮子開關,,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,,設備自動啟動,,低于5cm時會自動停止。 4,、不銹鋼潛水泵,,高端大氣,,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,,有效保護電機過熱的情況,。<

  • 潛污泵噪音如何界定超標,?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,,特別夜深時很刻骨銘心,。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,,說沒有超標,。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室,、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級),。外)還有沒有噪音是否超標的規定,,什么規定。是否超標,?如何解決,,謝謝。

  • 潛污泵排出管共用排出管的問題

    原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,,大部分是一坑一管?,F(xiàn)在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否,?不妥的話,,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了,!

  • 【討論】關于消防雙水源的問題

    一多層建筑小區,,室內外消火栓用水量為30L/s,市政給水管網為環網,,引兩路進水管至室外消火栓環網,,市政給水壓力、流量都滿足室內外消火栓需要,,按低規要求可以不設置消防水池,,但是審圖卻要求市政管網為雙水源供水,,即兩個不同水廠供水,否則要設置消防水池,。如果要滿足這個“雙水源”那基本上大部分地區都不滿足條件,,規范上也沒有明確雙水源是否為兩個水廠供水,這個雙水源到底怎么理解,,我堅持自己的做法有錯嗎,?

  • 潛污泵以及曝氣風機選型問題

    現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,,我們是按圖紙上出的設備采購,,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,,希望老鳥給個建議,,我可以給圖紙

  • 關于雙出口消防栓的使用,?,??,?

    請問,,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用?。坑袥](méi)有規范明確規定的???雙出口是不是可以當作2股水槍的啊,?謝謝了,,回答對的獎勵!

  • 是選擇單偏壓大還是雙偏壓大?

    PKPM中計算柱配筋時,是選擇單偏壓大還是雙偏壓大?理論上應該是雙偏壓大,但是我試了幾次,都是單偏壓大呢,請教了:()

  • 請教:如何使用雙出口消火栓,?

    各位,什么時候要使用雙出口消火栓呀,。我只是模糊記得好象是一般不要使用的,。今天在整理公司里上半年的圖紙的時候發現了有一棟高檔住宅用的是雙出口消火栓。麻煩各位指教,。

  • 雙閥雙出口消火栓如何減壓,?

    18層住宅,一梯二戶,,在樓梯間設置雙閥雙出口消火栓,,下面幾層要減壓,請問如何作到,?用減壓孔板還是減壓穩壓消火栓,?大家又是如何處理的?

  • 雙風機的空調風柜如何配電?

    碰到很多情況下空調專業采用的風柜是帶2臺風機的,比如一臺風柜,功率為2*7.5KW,配電是按2套7.5KW電機設置2套斷路器/接觸器/熱繼電器,還是按1套15KW設置1套斷路器/接觸器/熱繼電器?

  • 三聯雙了控是怎樣接線的呢?

    三聯雙控是怎樣接線的呢,?還望各位前輩們指點,。

  • 求救,怎么樣選擇潛污泵!!!

    現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.

  • 什么原因連續燒毀潛污泵電機

    近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,,額定電流11-14A左右,,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,,14-18A的熱繼電器,,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),,近來連續燒毀兩臺電機,,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,,控制柜到現場大概有7-8米,,電纜是4平方的,,經過測量電纜沒有問題,,絕緣良好,連接也正常,,現在有點奇怪,,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,,現場還進行了電器測量,,先斷電測量空開,接觸器,,熱計都沒有發現有接觸不良,,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,,水泵電纜是軟銅線),,水泵電機質量不合格,。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,,解決這個問題?。恐x謝了,,

  • 關于雙閥雙出口與雙栓消火栓

    1.高規里說的設單立管情況下須采用雙閥雙出口消火栓能否用雙栓消火栓(SG24B-65)代替呢,?主要是雙閥雙出口消火栓沒有減壓穩壓型的,而高層底下幾層通常須采用減壓穩壓消火栓,。2.一座聯體住宅,,中間兩梯位主體11層,兩邊兩梯位7層,,請問7層部分的消火栓設計須采用雙栓消火栓or雙閥雙出口消火栓嗎,?

  • 請教雙電纜的選擇問題~~~

    我在設計中計算電流為340A,按照電流我們選擇VV22-4*240(393A)的電纜,,考慮這種型號電纜不常見,我們選擇兩根小型號的電纜來代替這根電纜,,問一下:選的時候是否每根電纜的載流量大于340/2=170A就可以,,如果不可以,按照什么方法選呢,? 請指教~~~~~~~~~~等待中~~~~~~~

  • 請問柱上雙縱梁如何處理?

    請問柱上雙縱梁如何處理,?

    工業廠房建筑中常用到柱上雙縱梁,見圖,,該如何處理才能計算并符合實際,?

  • 對于雙T板,,是否可以這樣建模

    雙T板頂部肋梁底部有預埋件與結構柱或梁上的預埋件鉸接,,所以只傳遞豎向力,,不傳遞彎矩,所以在實際建模時,,是否可以將他簡化為等荷的預制板來計算梁,,柱和基礎呢?

  • 雙閥雙出口消火栓引入管

    一個變電站的消防系統,,由于各種原因第一次使用雙閥雙出口消火栓,,立管為DN100,引入消火栓的管用DN65,,圖已過審批,,但最近上網偶然看到需要DN80,施工驗收會有問題嗎,?