亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 哪兒有深井消防泵的樣本

    本人要做一個小工程,要求不能有地下式建筑物,,消防水泵的自吸成了問題,,我想能不能用深井消防泵來解決這個問題,但又很少看到這種消防水泵,,哪位見過,,不防提幫我提供一些相關信息,謝謝,!

  • 求助:深井曝氣要什么設備?

    藥廠流化床,,相當于HCR池,,高18米,需要曝氣,,一般的射流泵都達不到曝氣效果,,各位大俠們有沒有什么好的建議?急用~??!小妹謝謝了先。QQ88257173

  • 潛污泵噪音如何界定超標,?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,,在二樓電梯間前室也聽得到,,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施,。臥室,、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),,夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,,什么規定,。是否超標?如何解決,,謝謝,。

  • 潛污泵的型號參數和選型

    潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便,、連續工作時間長等優點,。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用,。潛污泵由以前的單純輸送清水,,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水,、建筑工地排水等,。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,,相比較市場上的同類產品,,它有著自己獨特的優勢。 1,、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術,。它具有密封效果好、使用壽命長,、產品結合面精度高的優點,。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高,。 2,、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,,帶雙重密封的水泵,。 3、高流量(14m),、大揚程(9.5m3/h),,自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水,。水位達到20cm時,,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止,。 4,、不銹鋼潛水泵,,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用,。電機熱過載保護,,有效保護電機過熱的情況。<

  • 什么原因連續燒毀潛污泵電機

    近來遇到一個現場情況如下:5,。5KW電機,,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),,25A的交流接觸器,,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,,是那種類似電機保護器的),,近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,,另一臺是一相燒毀,,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,,經過測量電纜沒有問題,絕緣良好,,連接也正常,,現在有點奇怪,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,,并且保護沒有啟到保護作用,,現場還進行了電器測量,先斷電測量空開,,接觸器,,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,,在通電測量發現也基本正常,,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格,。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,,請大家多加研究,解決這個問題???謝謝了,,

  • 求救,怎么樣選擇潛污泵!!!

    現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.

  • 潛污泵以及曝氣風機選型問題

    現在接到一個醫院污水處理設備工程,,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,,本人不會設計,希望老鳥給個建議,,我可以給圖紙

  • 潛污泵排出管共用排出管的問題

    原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵,、車庫排水泵)共一根排出管,,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管,。這樣可行否,?不妥的話,不妥之處在哪,? 在此先謝謝各位了,!

  • 關于深井泵及配套泵房的資料

    我在做一個水廠的擴建工程,水廠采用的均為深井泵,深井分散在整個城區,采用PLC控制系統,我們現在急需深井泵及PLC控制方面的圖集及資料,問一下各位大俠到那尋找呢,有懂行的嗎 ?我們在作的是初步設計!謝謝啦[email protected]

  • 深基坑深井降水的施工實踐

    深基坑深井降水的施工實踐摘要:本文介紹了在砂性土地區深基坑圍護采用深井降水取代止水帷幕的施工實踐,闡述了施工過程施工方法及出現問題的處理情況,。關鍵詞:砂性土 深井 水位降不下時措施1.工程概況 杭州市鳳凰城工程地處秋濤路,、飛云江路和中國針織城之間地塊,工程總用地面積15923m2,,總建筑面積為129978m2,,地下建筑面積為26314 m2,地上建筑面積為103664 m2,。采用鉆孔灌注樁基礎,、承臺、地梁、筏板形式,,大樓地下為二層地下室,,地下室一層樓面標高-4.95m,地下室底板板面標高為-8.45m,,地下室地梁高1300,,(地下室底板厚650,自板底下翻650),,墊層厚100,,本工程基坑面積為13500m2,大面積開挖深度達到7.5m,,局部達10.2m,,總計挖土方量約10萬m3。2.工程地質及水文條件根據浙江省工程物探勘測院提供的鳳凰城巖土工程勘察報告,,鳳凰城工程地形地貌為:東部為老宅地基,,西部為廢棄耕地,地形平坦,,屬于錢塘江河口沖海積平原,,沉積環境較動蕩。從上而下的土層為:1-1素填土,,層頂標高7.39

  • 半地下深井磚混泵房怎么計算?

    半地下深井磚混泵房,,正負零處無樓板,,擋土墻部分計算模型怎么取上部按自由下部按完全嵌固合理?還是兩端按鉸支并考慮下部基礎部分嵌固合理,,計算高度要不要考慮正負零以上墻體高度?還是把上部荷載加到正負零處,?(砌體計算資料中只是強調圈梁在計算豎向荷載時不能當做豎向桿件不動鉸支點,,但圈梁水平剛度極大,計算水平土壓力的時候能否當做不動鉸支點,?)[ 本帖最后由 anhe02 于 2009-11-6 19:35 編輯 ]

  • 求救!?。,。崃φ緝鹊臐撐郾萌绾芜x

    最近做了個熱力站,兩套系統,,高低區,,循環泵、補水泵各2臺,,軟水器,,軟水箱個一臺,熱力站為半地下室,,地上1.5米,,地下3.0米,請教潛污泵如何選,?

  • 深井降水施工粘土球問題

    深井降水施工粘土球問題

    在深井降水施工中,,離地面大概1M位置井管和孔壁之間要用粘土封堵,私人認為這個粘土的作用是護壁和防止地表水進入井管,。不知對不對,。我還看到有的井管和孔壁之間要求用粘土球添堵,上面再用粘土封口,,不知這個粘土球是干什么用的?。咳鐖D所示,,望高手告知,。

  • 求潛污泵一用一備原理圖

    二潛污泵一用一備,液位控制,,輪換,。液位50%時1#啟動,10%停止,。下次50%時2#啟動,,10%停止。80%時二泵同時啟動,。手自動轉換萬分感謝

  • 關于潛污泵控制箱位置設置問題

    現在工作中遇到一個問題:室外要增加潛污泵,,但附近沒有設置控制箱的位置,一般情況控制箱要設在潛污泵附近,,請問能否將潛污泵的控制箱設在較遠的地下室的一個雜物間內,?距離約50米。

  • 潛污泵的使用和維護注意事項

    潛污泵的使用和維護注意事項

    潛污泵在無水的情況下試運轉時,,運轉時間嚴禁超過額定時間,。吸水池的容積能保證潛污泵開啟時和運行中水位較高,以確保電機的冷卻效果和避免因水位波動太大造成的頻繁啟動和停機,,大中型潛污泵的頻繁啟動對泵的性能影響很大,。停機后,在電機完全停止運轉前,不能重新啟動,。 新泵使用前或長期放置的備用泵啟動之前,,應用兆歐表測量定子對外殼的絕緣不低于2MQ,否則應對電機饒組進行烘干處理提高絕緣等級,。當濕度傳感器或溫度傳感器發出報警時,,或泵體運轉時震動、噪音出現異常時,,或輸出水量水壓下降,、電能消耗顯著上升時,應當立即對潛污泵停機進行檢修,。 有些密封不好的潛污泵長期浸泡在水中時,,即使不使用,絕緣值也會逐漸下降,,最終無法投用,,甚至在比連續運轉的潛污

  • 集水坑,、潛污泵設計流量的探討

    人防地下室,,平時為車庫,戰時二等人員隱蔽所,,設有自動噴淋滅火系統,、消火栓消防系統。設置集水坑時,,集水坑容積如何計算,,潛污泵的排水流量要怎么計算,望大家來共同討論

點擊加載更多

深井潛污泵

深井潛污泵專題,,為您提供深井潛污泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與深井潛污泵 相關的專業交流討論,更多深井潛污泵相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

ps園林平面素材

深井水處理設備