有廠家來推銷他們的產品,給了我們一些設計資料和實例,,不敢獨享,。請大家共同來看
由于工程中,最近空心樓蓋的地庫出了好幾起工程事故,,大家是如何看待這些事情的,?其主要原因是由于外部荷載比原設計荷載高出了好幾倍
LPM現澆空心樓蓋的應用范圍與經濟指標 000011 使用概況 現澆空心板是從上世紀末本世紀初開始興起的一種結構形式,其主要應用于大跨度結構中,?!癓PM輕質材料填充空心樓蓋結構技術”則是眾多的空心樓蓋中的一朵奇葩,因其良好的技術,、經濟性能,, LPM 空心樓蓋被廣泛應用于國內一些具有影響力的工程(如 2008 年奧運會國家體育場、 2008 年奧運會射擊館,、北京萬達廣場,、主語城等)。 LPM空
現澆混凝土空心樓蓋技術是“建設部推廣應用技術”和“建設部科技推廣項目”,。該技術是在現澆樓板中埋入空心模盒,,以一定規則排列并替代實心樓蓋一部分混凝土而形成空腔,使之形成空腔與暗肋組合而成的空間蜂窩狀受力結構,。
pkpm小白,,只會簡單的梁板柱建模,。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,,但說的太籠統了,,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,,不用做別的處理,?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做,。
05SG343現澆混凝土空心樓蓋
摘要:竹芯是屬于內置模,,其規格為1000x500xh(mm),它是相當于把兩個500x500xh規格的薄璧方箱合在一起,,同時也把,,減少了安裝數量,加快了施工速度,。鑒于以前對有梁空心板和無梁空心板的設計具有較詳細的論述,,本文針對設計細節與要點對薄璧方箱空心板給予說明。 一,、 熟悉建筑圖:熟悉最長跨度,,層高和凈高要求,荷載情況,,判斷樓蓋板厚度和柱帽取決于那塊板格,,可稱之為控制板格。 二,、 初步估算樓板板厚,、柱帽寬度、薄璧方箱高度及肋寬,。對于空心無梁板時,,按《混凝土結構設計規范》GB50010-2002(以下簡稱《砼規范》)第7.7.1條抗沖切驗算,,當層高方面較寬松時,,滿足不需設置抗沖切箍筋的要求為好;設置合理的柱帽可改善樓蓋受力從而節省造價,,對于不同的跨度可以采用不同的柱帽寬度,,但也不要相差太大,因為暗梁的布置統一,。 三,、 如果板上要立構造柱,則周圍必須做實心區域,,應驗算沖切,,一般好滿足,,對于軸力較大的構造柱,可做擴底或者拉梁處理,。無梁板的板厚還
現澆混凝土空心樓蓋簡介1
收集了下有關現澆空心板的計算方法 以及一些圖紙 相信對有些朋友很有用,,呵呵 !大家可以一起討論下軟件計算,!
論文簡介:現澆混凝土空心樓蓋在地下車庫工程中的應用,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。 投稿網友:jssed 上傳時間: 2013-10-11
現在是不是很多工程都用現澆混凝土空心樓蓋???我看空心樓蓋有很多優點,比如可以提高凈高,,節省工期和造價,,很多優點,請問空心樓蓋有什么缺點和,,哪種情況不能用空心樓蓋?。?/p>
請問版主采用空心樓蓋的框架結構,周邊的柱網上可以布置ban-anliang嗎?另外請教空心樓板可以做傾斜屋面或折板屋面嗎,用什么命令能簡單指點一下嗎,多謝
我進行如下操作:在Plots計算板配筋之后,,會提示是否需要計算板的撓度,。選擇計算,程序將自動缮Name_Dp._Pre文件,。返回到前處理Prep,,打開Name_Dp._Pre文件。運行“菜單:文件/接口輸入/導入Plots形成混凝土板剛度系數”,程序應該將讀入前次計算形成的剛度系數,,并加在相應板單元上,。可是發現混凝土板的剛度折減系數還是1,,最后計算出來的撓度跟上次一樣,,還是彈性撓度,請問為什么呢,?
在plots中,,按F5彈出對話框從圖中可以看出來,柱帽附近總是存在抗彎 抗剪超限問題,,請問,,這點范圍要不要處理是不是一定要把左上角的系數調成小于1的數,這樣貌似很難,,總會或多或少有些超限求解答假如要處理,,一般把左上角的系數調到什么范圍才比較合理,,求解答
裝配箱混凝土空心樓蓋結構的一些論文,和大家分享,,如涉及版權問題,請及時通知我,!
這個是布置空心樓蓋的 那個長條是一塊懸挑板 比較長 兩跨加起來有22米7 空心樓蓋設計方要求那兩段紅色的梁按框架梁配置 配置的時候出現的這個問題 不管這兩邊的兩條看、梁怎么設置都會紅 我試過加到1米高也會紅 不知道怎么回事 請大神賜教 結構新手 求大神能比較清楚的說明下
各位大神,請問現澆雙向密肋空心樓蓋的空心箱體在gen里怎么建模,?求指點
05SG343 現澆混凝土空心樓蓋
空心樓蓋的應用
空心樓蓋的應用專題,為您提供空心樓蓋的應用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空心樓蓋的應用 相關的專業交流討論,,更多空心樓蓋的應用相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題