  • 【舊房加固改造】預應力空心樓蓋代號求助~

    大家好,,本人最近在做一個舊房改造,。為83年的項目,其中預應力空心樓蓋編號為YKBb-57-12,,和現有能看到的圖集編號均不相同?,F(xiàn)在推測57為長度,b應該為寬度代號(600),不知道12是何含義,,是12根預應力筋嗎,。還想知道其抗彎承載力。有知道的前輩,,請不吝賜教,。謝謝謝謝~

  • 12ZG401預應力混凝土空心板

    12ZG401預應力混凝土空心板

  • 02YG201預應力混凝土空心板

    02YG201預應力混凝土空心板

  • L04G401預應力混凝土空心板

    L04G401預應力混凝土空心板下載

  • 關于后張法預應力空心板芯模的問題

    后張法預應力空心板芯模可以用氣囊嗎,,監理和業主不讓用,,可以規范沒有說不能用啊,?請問有沒有什么規范明文規定禁止使用氣囊的,?現在天氣好熱裝鋼模拆鋼模好麻煩啊,

  • 先張法預應力混凝土空心方樁

    圖紙簡介: 地下一層,,地上二層的商業建筑,,采用先張法預應力混凝土空心方樁,采用了抗壓,、抗拔,、 投稿網友: yindl2011 上傳時間: 2013-07-24

  • 關于預應力空心樁的灌芯問題,?

    預應力空心樁現在用的比較多了,,方樁,圓樁等,,按照圖集空心方樁內要灌樁截面寬度5-8的砼,,且放置鋼筋籠,另外在樁端板上焊接一般四根鋼筋,,錨固在承臺里,,錨固長度按現行規范。想與各位討論下空心樁內灌的這點砼對樁受力有用嗎,。有些施工單位偷工減料,,不放置鋼筋籠,僅用一托盤放入管樁內灌點砼就了事了,。省去了鋼筋,,灌的砼量也少。 管樁上部的這點工序對管樁有什么作用?/p>

  • 12ZTG208預應力混凝土空心方樁圖集

    12ZTG208預應力混凝土空心方樁圖集

  • SP預應力空心板應用討論

    SP預應力空心板應用討論

    SP預應力空心板應用討論,,大家有用這種板材的嗎,?歡迎大家對他的性能進行討論!

  • 無粘結預應力樓蓋施工圖片

    無粘結預應力樓蓋施工圖片

    這個是我采集一個無粘結預應力樓蓋現場施工的照片,。給大家看看,。

  • 預應力無梁樓蓋設計探討

    1.普遍的規范都是推薦使用有限元分析設計,國內的slabcad技術上可以實現,但是實際應用起來覺得還欠完善;特別一般這樣的無梁樓蓋都是很大面積的不規則的地下室樓板,slabcad經常出現的情況是分析單元較多較不規則的時候就進入死機狀態.另外預應力筋配筋方面,也是相當麻煩.所以,總體來講,使用slabcad設計預應力無梁樓蓋,還有待軟件的完善.2.現在大多設計院使用的大多是等代框架法或者經驗系數法.等代框架法遇到的問題是:計算跨度的確定.現有文獻大多討論在水平荷載下的計算寬度的取值問題,但對于有柱帽的等代框架的計算跨度的取值沒有詳細討論.無粘結規程里面,提到的取值方法是ACI講的柱子軸線的距離,對柱帽考慮一個剛域或一個折算的支座剛度,實際建模計算難于實現;有教材提到計算跨度的取值為L-2C/3,不過沒有相關規范的支持(規范只是在經驗系數法上提到),在柱帽有效寬度取值上也是不明確.經驗系數法遇到的問題:預應力損失不能準確計算;另外在有柱帽的無梁樓蓋,配支座負鋼筋的時候,如何考慮柱帽的有利作用也是存在爭

  • SP預應力空心板 05SG408

    SP預應力空心板 05SG408

  • 預應力無梁樓蓋設計求教

    本人要做一跨度8m*8m的地下車庫,,現決定選用預應力無梁樓蓋。請問設計中一般采用什么方法計算???我選用了pkpm里的slabcad,按照柱帽集中配筋的方式進行計算,,由于覆土較厚(1.2m),,在一跨內總預應力筋數已達34根(1860筋),應該差不多吧,?但SLABCAD計算中,,柱帽處拉應力仍然太大無法滿足抗裂。我的柱帽采用300*300斜段加200*2700托板,。請問這個問題應該怎么解決,?按我現在的做法,附加非預應力筋要到&18@150,,才滿足裂縫要求,。我這么做對么?可這樣做配筋量很大,,而且預應力筋效果就不明顯了啊(抗裂變成開裂裂縫驗算)用slabcad我是不是忽略了什么東西,?因為初次做這個,,問題太多,希望各位前輩給予耐心指點,。謝謝?。?/p>

  • 預應力混凝土空心板橋的設計

    我正在做畢業設計,,關于預應力混凝土空心板橋的,,關于板的尺寸,查了圖書館的資料,,都沒有,,哪位大俠指導下,邊板和中板怎么設計的???

  • 12ZTG208 預應力混凝土空心方樁

    12ZTG208 預應力混凝土空心方樁

    12ZTG208 預應力混凝土空心方樁

  • L12SG409 預應力混凝土空心方樁

    L12SG409 預應力混凝土空心方樁

  • 預應力混凝土空心樁接頭數量,?

    《建筑樁基技術規范》說預應力混凝土空心樁接頭數量不宜超過3個,,我這預應力管樁接頭數量要4個了怎么辦?有沒有超過3個要怎么做的規定,?