潛污泵具有占地面積小,、安裝維修方便、連續工作時間長等優點,。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用,。潛污泵由以前的單純輸送清水,,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水,、建筑工地排水等,。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,,相比較市場上的同類產品,,它有著自己獨特的優勢。 1,、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術,。它具有密封效果好、使用壽命長,、產品結合面精度高的優點,。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高,。 2,、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,,帶雙重密封的水泵,。 3、高流量(14m),、大揚程(9.5m3/h),,自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水,。水位達到20cm時,,設備自動啟動,,低于5cm時會自動停止。 4,、不銹鋼潛水泵,高端大氣,,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況,。<
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,,發出較大噪音,在二樓電梯間前室也聽得到,,特別夜深時很刻骨銘心,。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,,說沒有超標,。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施。臥室,、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),,夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,,什么規定,。是否超標?如何解決,,謝謝,。
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,,我們是按圖紙上出的設備采購,,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,,希望老鳥給個建議,,我可以給圖紙
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管?,F(xiàn)在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵,、車庫排水泵)共一根排出管,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管,。這樣可行否?不妥的話,,不妥之處在哪,? 在此先謝謝各位了!
近來遇到一個現場情況如下:5,。5KW電機,,額定電流11-14A左右,,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,,14-18A的熱繼電器,,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),,近來連續燒毀兩臺電機,,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,,控制柜到現場大概有7-8米,,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,,絕緣良好,,連接也正常,現在有點奇怪,,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,,現場還進行了電器測量,,先斷電測量空開,接觸器,,熱計都沒有發現有接觸不良,,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,,水泵電纜是軟銅線),,水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,,請大家多加研究,,解決這個問題啊,?謝謝了,,
地下車庫如果有衛生間的話,,就必須采用潛污泵進行提升,,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢,?總不可能是直接通入坑中的吧,?請指點,謝謝
現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.
潛污泵在無水的情況下試運轉時,,運轉時間嚴禁超過額定時間,。吸水池的容積能保證潛污泵開啟時和運行中水位較高,以確保電機的冷卻效果和避免因水位波動太大造成的頻繁啟動和停機,,大中型潛污泵的頻繁啟動對泵的性能影響很大,。停機后,在電機完全停止運轉前,,不能重新啟動,。 新泵使用前或長期放置的備用泵啟動之前,應用兆歐表測量定子對外殼的絕緣不低于2MQ,,否則應對電機饒組進行烘干處理提高絕緣等級,。當濕度傳感器或溫度傳感器發出報警時,或泵體運轉時震動,、噪音出現異常時,,或輸出水量水壓下降、電能消耗顯著上升時,,應當立即對潛污泵停機進行檢修,。 有些密封不好的潛污泵長期浸泡在水中時,即使不使用,,絕緣值也會逐漸下降,,最終無法投用,甚至在比連續運轉的潛污
現在工作中遇到一個問題:室外要增加潛污泵,,但附近沒有設置控制箱的位置,,一般情況控制箱要設在潛污泵附近,請問能否將潛污泵的控制箱設在較遠的地下室的一個雜物間內,?距離約50米,。
煙臺荏原推出螺桿降膜式機組,通過與高校合作共同開發除了降膜式蒸發器,,并獲得專利,。降膜式機組與滿液式相比具有的優點:1、冷媒注入量僅需滿液式的1/2~2/3,;2,、cop提高5%;3、獨特的控制系統,,確保溫度溫度,;4、氣液分離器高效,,布液均有,;5、油分離徹底,。
最近做了個熱力站,,兩套系統,,高低區,循環泵,、補水泵各2臺,,軟水器,軟水箱個一臺,,熱力站為半地下室,地上1.5米,,地下3.0米,,請教潛污泵如何選?
二潛污泵一用一備,,液位控制,,輪換。液位50%時1#啟動,,10%停止,。下次50%時2#啟動,10%停止,。80%時二泵同時啟動,。手自動轉換萬分感謝
潛水排污泵是結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,能將污水中長纖維,、袋,、帶、草、布條等物質撕裂,、切斷,,然后順利排放,適合于輸送含有堅硬固體,、纖維物的液體以及一些臟,、粘、滑的液體,。 泵的種類和規格都是比較繁多的,,結構及形式也是多樣的,對于我們水治理行業來說,,常見的有:離心泵,、真空泵、計量泵,、混流泵,、潛污泵等。 而潔夫森憑借著自身實力,,行穩致遠,,對于企業來說,想要長久穩定的發展,,就要走一條科技創新的發展道路,。潔夫森所追求的,就是把每個環節的優勢都呈現出來,。 潔夫自主研發了一款冷/卻/夾/套潛污泵,,沿用國外先進技術的基礎上,集/合國內同類水泵實際使用需求如因散熱不/良而燒毀電機的情況,。 潔夫森所自主研發的潛污泵作用采用先進技術,,排污能力強,無堵塞,,能有/效地通過直徑φ30~φ80毫米的固體顆粒,。 潛污泵作用撕裂機構能夠把纖維壯物質撕裂,切斷,,然后順利排放,,無需在泵上加濾網,作用設計合理,,配套電機功率小,,節能效果顯著。 潛污泵作用采用嶄新材料的機械密封,,可以使泵安/全連續運行在80
潛污泵作用特點 1.潛水排污泵作用采用先進技術,,排污能力強,,無堵塞,能有效地通過直徑φ30~φ80毫米的固體顆粒,。 2. 潛污泵作用撕裂機構能夠把纖維壯物質撕裂,,切斷,然后順利排放,,無需在泵上加濾網,。 3. 潛污泵作用設計合理,配套電機功率小,,節能效果顯著,。 4. 潛污泵作用采用最新材料的機械密封,可以使泵安全連續運行在8000小時以上,。 5. 潛污泵作用結構緊湊,,移動方便,安裝簡單,,可減少工程造價,,無需建造泵房。 6. 潛污泵作用能夠在全揚程范圍內使用,,而保證電機過載,。 7. 潛污泵作用浮球開關可以根據所需的水位變化,自動控制泵的啟動與停止,,不需專人看管,。 8. 澤德潛污泵作用雙導軌自動安裝系統,它給安裝,,維修帶來了極大的方便,,人可不必為而進出污水坑。 9. 潛污泵作用配備全自動保護控制制箱對產品的漏電,、漏水以及過載等進行了有效保護,,提高了產品的安全性與可靠性。
本帖最后由 usayukun 于 2016-4-1 09:01 編輯 兩臺潛污泵并聯,,出水管需要裝止回閥,這是規范規定的,,一臺潛污泵規范沒有規定,,那需不需要裝?另外室外排水規范5.5.1條條文說明,,規定污水管裝閘閥止回閥,,雨水管沒作規定,這是為什么,?
 有些密封不好的潛污泵長期浸泡在水中時,即使不使用,,絕緣值也會
人防地下室,,平時為車庫,,戰時二等人員隱蔽所,設有自動噴淋滅火系統,、消火栓消防系統,。設置集水坑時,集水坑容積如何計算,,潛污泵的排水流量要怎么計算,,望大家來共同討論
按《建筑給水排水與節水通用規范》4.4.5 條文說明:地下車庫集水井不設溝 連通時,,是否允許每個集水井只設一臺泵不設備用泵?或設溝連通時,,是否 允許每個集水井只設一臺泵不設備用泵,?
想請教下在污水處理工程中離心泵和潛污泵用做一般污水提升泵的不同用途和優缺,!有人認為,潛污泵應該少用,,因為是在?,出故障不容易發現,,維護不便,對甲方操作人員不便,。我倒是覺得,,潛污泵省地方,對污水雜質要求不高,,無噪聲,,出故障率比離心泵似乎更低些,更好用些,。大家覺得呢,?如果你想用潛污泵,你有什么強硬的理由說服不喜歡用的人,?
由于工程所需,,想了解一些低揚程的潛污泵,,流量在100~500之間的! 各位大哥幫個忙,,給小的介紹一些相關產品和資料,! 先謝謝了!