我是一個剛剛接觸設計的實習生,,現正在做一個制造汽車制動系統廠區的傳達室,。剛開始做了幾個方案甲方都不怎么看好,。甲方要求在四方四正的基礎上體現出新穎,。有哪位前輩可以指點一二??!謝了,!
圖紙簡介: 廣西某汽配廠綠化設計總平面圖,,以模紋進行總體構圖,。 投稿網友: huihuilang6616 上傳時間: 2013-07-31
在進行廠區消防管網設計時,在方案選擇時有些困難,如果完全按規范要求,覺得最好是采用消防專用系統,設室外消防水池及消防泵房,這樣往往不經濟,請高手指點,推薦一個最佳的方案,既能滿足規范要求,又比較經濟的方案,多謝了!(條件:市政為枝狀,水壓不穩,設計室外消防流量:40L/S,室內消防流量:15L/S)
有1個新的工業廠區,,有多個工業建筑無。大部分建筑為丙類多層,、高層工業建筑,,均設置了火災自動報警系統(帶聯動功能)。我想按照如下方式設計:1,、全廠設計一個消防控制中心,,設置在某個廠房的一層;2,、設計了火災自動報警的工業建筑均設置1個區域報警控制,,在有人值班的值班室(或DCS控制室)設置區域報警控制器。 疑問:這個值班室(或DCS控制室)均不在底層,,是否滿足規范要求,?3、區域消防控制器通過聯網方式與消控中心的集中火災報警控制器聯絡,。4,、由于有十多個倉庫,是否每個倉庫都需要單獨引信號二總線,、DC24V電源二總線,、消防電話線。 疑問:如果每個都單獨引,,線路實在太多了,?歡迎大家發表意見。謝謝?。,。?/p>
圖紙簡介: 這是公司廠區景觀綠化設計圖,,廠區主景是在辦公樓南面的音樂噴泉廣場,,和大大的草坪, 投稿網友: fu35888 上傳時間: 2013-06-05
圖紙簡介: 某廠區景觀綠化設計平面圖,,含有綠化和平面布置 投稿網友: happytinty 上傳時間: 2013-09-01 圖紙省份:
現有一工業廠區,,廠內道路要承載120噸的載重卡車,,如何設計該道路路面,,該選用哪些圖集?本人菜鳥,,請解答的詳細點兒,,謝謝了!
普通照明控制系統是以照明配電箱通過手動開關來控制照明燈具的通斷,,或通過回路中串入接觸器,,實現遠距離控制。而今出現的廠區自控系統,,是以電氣觸點來實現區域控制,,定時通斷。中心監控等功能,,由于照明系統在自控系統中并非獨立,,同時其功能簡單化,。因此使用上有一定的局限性,。故當自控系統出現故障時,照明系統亦受到影響,,隨著微電子技術和數字化技術的不斷發展,,開發出了智能水平更高的專業照明控制系統,且具有獨立性,,從而為節約能源,、延長燈具壽命、提高照明質量,,提供了一套可行的辦法,。 1 智能照明控制系統的優點如下 (1)其具有良好的節能效果,且燈具的壽命延長,,節能在照明控制系統中具有較明顯的優點,。它能通過控制照明的時間合理地安排使用照明,充分利用照明的開停時間,,達到節能效果,,同時也延長
本人初學者,現在一家小公司實習,。目前要做一個舊廠區改建的室外給排水設計,,但是查了一些書籍和網上的資料,對這方面介紹很少,。只有一些圖紙,,所以想請問哪位帥哥高手能幫幫忙,指導一下,!
工業建筑的設計是設計工作組成重要的一部分,,由于工業建筑其自身特點,,設計時與民用建筑不同,主要根據工廠的生產性質,、類別進行設計,。而設計好廠區給水系統既要循序漸進,也要遵循的技術安全可靠,,經濟合理原則,。 首先,提出本專業設計要求及設計所需資料,。工業建筑用水量與民用建筑差異較大,,主要根據工廠生產用水來計算。因此在方案設計或初步設計階段水專業應提出本專業設計的所需資料給甲方,。在設計過程中及早跟建筑專業協調,,配合建筑專業做好廠區功能分區布局。例如水表房的設置,,水泵房的設置,、水池的容積,是否設置公用的設備用房,,合理地確定相應位置等等,。廠區各項用水量計算,一般以表格形式作好統計,。以下為廣州索尼公司項目的生產用水計算為例: 附表 1 (生產區 用水量計算表)
廠區綠化效果圖
這是我做的廠區中心廣場的設計,,在辦公樓前,效果光線老處理不好,,請大家批批,,不甚感謝
一般我做廠區雨水排水的時候都是管道排水系統,但這個廠區要做雨水排水溝,,請教各位,,雨水溝的設計方法。因為道路是兩邊坡的,,雨水溝也得做兩條,,特別麻煩,雨水溝的坡度怎么確定呢,?廠區長度350米,,寬度150左右,幾乎是平坦的,,沒什么坡度,,如果按千分之三的坡度的話,雨水溝很深,流量計算我也不會,,請教大家該怎么辦?。肯戎x謝各位了,!請多多幫忙?。?/p>
第一次發上來,請大家多指點,你的語言是我最大的幸福
這個是我自己做的一個方案還請大家評價下這個方案或許還有些許不足,,麻煩各位高人點評的時候多多賜教
現在正在做一個工業廠區的電氣外管網,,對于強電排管和弱電排管的布置我現在考慮強電排管與弱電排管平行敷設,間距0.5米,,在需要布置電纜井的位置可否強電排管與弱電排管共用一個室外電纜井,,強電排管里面走的是0.4KV的電纜,我之前見過一個總圖是共用電纜井的,,但是我沒有找到規范依據,,大家可否給點建議,或給出規范出處,!
圖紙簡介: 一個廠區的綜合樓的建筑設計,,共四層,一層為辦公,,食堂,,餐廳,,二層以上為帶衛生間,,陽臺的員工宿舍,現代風格,,形狀為L形,。, 投稿網友: yj5896 上傳時間: 2014-01-15
圖紙簡介: 本圖為嚴寒地區某大型設計院地暖設計針對嚴寒地區,,其中主要包含采暖通風設計及施工說明,、圖例、采暖大樣圖,、地溝內采暖管道平面圖,、一層采暖平面圖、二層采暖平面圖等等,,圖紙可供參考~ 投稿網友: wkkv5kk 上傳時間: 2
簡介:×××××船廠搬遷至××市××鎮濱江村,,新址呈南北窄,東西長的長方形地塊,,廠區東西側各有公路通過,,西臨德勝河,占地80877平方米(121.31畝),本次規劃建筑面積約31000平方米,。廠區由生產區,、辦公區,集中綠化區,。預留發展用地組成,,生產區包括主廠房、金工車間,、化工車間,、化工庫、倉庫,、油庫,、樣臺、空壓泵站,、消防與雨水合用泵房,、配電間,其中化工車間,、化工庫,、倉庫、油庫組成一個化工區,,周圍用圍墻與其他建筑分開,。辦公區包括綜合樓。 一,、生產場所的火災危險性分類 序號
廠區防雷接地及防靜電接地設計 防雷接地裝置的設計灌區采用人工接地裝置,,并根據罐體、裝置的實際分布,,沿外圍組成公用接地網,。共用接地網由水平接地體和垂直接地體組成。防雷,、防雷靜電接地設計金屬罐體不少于兩處通過接地線與接地體連接,,且連接點間距不大于30米。若剛罐體頂板厚度不大于等于4mm,,則不需設避雷針保護,,但應將各罐體不少于兩處防雷、防靜電接地,。各種金屬管道,、金屬管架、電纜橋架,、電纜金屬外皮首尾兩端應接地,,且應不大于30米接地一次,。平行敷設的管道、電纜金屬外皮等長金屬物,,其間距不應大于30mm,;交叉凈距小于100mm時,其交叉處應跨接,。當長金屬物的彎頭,、閥門、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03歐姆時,,連接處應用金屬線跨接,。罐區內的供電線路、溫度,、液位等測量裝置,,應采用鎧裝電纜或鋼管
廠區設計
廠區設計專題,為您提供廠區設計相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與廠區設計 相關的專業交流討論,,更多廠區設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題