本帖最后由 usayukun 于 2016-4-1 09:01 編輯 兩臺潛污泵并聯,出水管需要裝止回閥,,這是規范規定的,一臺潛污泵規范沒有規定,,那需不需要裝?另外室外排水規范5.5.1條條文說明,規定污水管裝閘閥止回閥,雨水管沒作規定,,這是為什么?
1,、原設計使用的蝶式雙瓣止回閥和蝶閥出現關閉不嚴向室內倒污水現象,。2、更換后的閘閥和HQ41X型滾球止回閥。
住宅廚房煙道是否要加止回閥以便于后期接管,,止回閥是不是風速必須要大于8m/s 才能順利排風呢?請教一下各位大神另外:風機出口軟接是否能做變徑用,?
潛污泵具有占地面積小,、安裝維修方便,、連續工作時間長等優點。因此,,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用,。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水,、工業廢水,、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A,。這款設備是德國生產的產品,,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢,。 1,、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好,、使用壽命長,、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,,運行效率高,。 2、IP68的高防護等級,,機器可以全部沉入水中,,帶雙重密封的水泵。 3,、高流量(14m),、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,,通電即可實現自動抽水,。水位達到20cm時,設備自動啟動,,低于5cm時會自動停止,。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,,耐腐蝕且經久耐用,。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況,。<
許多讀者問止回閥安裝的位置,?那么止回閥的安裝位置如何確定呢,?泵前安裝與泵后安裝止回閥有何區別,泵前安裝適用于哪些地方,?止回閥通常要配合其他閥門一起使用,,那么跟其他閥門配合使用時,止回閥要安裝在哪里呢,?下面我們一起來探討下,。 止回閥又叫逆止閥,是一種自動閥門,,它依靠管道內流動介質的壓力推動閥瓣,,來實現閥門的關閉和開啟,當介質停止流動,,止回閥閥瓣關閉,,它能有效防止管道
看到在線上圖紙評論上 有人說:閥門與止回閥的順序有別 有的止回閥放在閥門前 有的又把閥門放在止回閥前 有什么區別嗎? 似乎沒找到相關規定,!懇請賜教 謝謝,!
室外消火栓管網接室內消火栓管網上時,會設置閘閥和止回閥,,按照水流的方向,,哪個在前,哪個在后,?設置止回閥的主要作用是什么,?
本人在做一個居住小區規劃,,請問是不是只要在小區引入管上加裝防污止回閥即可,每懂樓的引入管上要不要再裝止回閥或防污止回閥,,另外,,污止回閥的水頭失該計多少比較安全?
請問接市政給水管網和水泵接合器時,一般安裝是閘閥在前還是止回閥在前呢?有沒有嚴格要求???????????
在只設一臺水泵(沒有備用泵)的系統中,,大家有沒有必要設置止回閥,?,??以前在設計時,,本來雖然覺得沒必要設置,,但是又由于沒有明確出處,所以也就設上去了?,F(xiàn)在在剛出版的2009年《全國民用建筑工程設計技術措施 暖通空調動力》中終于有明確規定了?。?! 2009年版技術施措 5.9.7 (4) ……閉式循環系統各并聯水泵的出水管上,以及開式系統供水管閥門前(水泵出口與閥門之間)還應設止回閥,。 根據上述規定,,是在各并聯水泵的出水管上需要設置,所以只有單臺水泵(沒有備用泵)的系統中就沒必要設置了,。我是這么理解的?。?![ 本帖最后由 achi001 于 2010-1-26 16:25 編輯 ]
我們這的泵頭沒有止回閥!
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,,在二樓電梯間前室也聽得到,,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施,。臥室,、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級),。外)還有沒有噪音是否超標的規定,,什么規定。是否超標,?如何解決,,謝謝,。
LZ家里住頂樓,,由于沒有屋頂水箱,,所以水壓很低。之后LZ加了臺穩壓泵,,壓力設定在3.5公斤,。剛裝完泵的那幾天沒人用誰時每隔20分鐘左右穩壓泵總會自動啟動增壓。后來LZ分析可能是由于泵前端壓力高,,后端壓力低,,水從泵體倒流回去造成泵的后端壓力損失。LZ立馬買了止回閥安裝在穩壓泵前端,。初期還好但3個月之后老問題又出現了,,LZ初步斷定是鐵銹導致止回閥銹死,拆開止回閥后果不其然,。LZ家用的是PPR管道,,但樓層內市政供水用的是鍍鋅鋼管。現在我能想到的是用一個常閉電磁閥代替自落式止回閥,,但LZ還是擔心電磁閥會被銹死,。請教各位老法師,有什么辦法破解么,?
止回閥和防火閥尺寸700X1000,,但是在墻上留的口是1000x700的、,、,、我想問問可以把止回閥和防火閥旋轉90度安裝嗎?
多頁排煙口,、單層百葉排風口局部阻力大概多少?圖中止回閥位置哪個對,?應該放風機出口還是風管排出口處,??
現在接到一個醫院污水處理設備工程,,甲方土建已經做完,,我們是按圖紙上出的設備采購,,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,,希望老鳥給個建議,,我可以給圖紙
現做一個廠房機房更造工程,更變閥門及主機設備,。想咨詢下大神們一些閥門選配機房冷卻水泵是115噸流量,,揚程是25米,水泵進出口徑是DN100我想問水泵進出口徑是DN100,,否是選配DN100的止回閥和過慮閥就可以呢,?(水泵出口流速快用DN100閥可以滿足流量?)還是要考慮它的流量及冷卻水是開式系統,,如果要考慮,,那么流量115噸就要配DN150的鋼管,這樣止回和過慮閥是否要更變為DN150滿足流量呢,?請大神們能點化一二。
止回閥作用 止回閥是指依靠介質本身流動而自動開,、閉閥瓣,用來防止介質倒流的閥門,,又稱逆止閥,、單向閥、逆流閥,、和背壓閥,。止回閥屬于一種自動閥門,其主要作用是防止介質倒流,、防止泵及驅動電動機反轉,,止回閥還可以用于給其中的壓力可能升至超過系統壓的輔助系統提供補給的管道上。止回閥主要分為旋啟式止回閥(依重心旋轉)與升降式止回閥(沿軸線移動) 大口徑的止回閥設計有吊環,,方便起吊,。 栓接閥蓋,中法蘭墊片的型式可根據壓力等級的不同進行選擇; CLASS600的止回閥可采用壓力自緊密封結構,。 閥瓣限位裝置,,防止閥瓣打開位置過高而無法關閉。 實心銷軸安裝精確,,強度高,,保證了閥門的使用性能和使用壽命