  • 密肋樓蓋的設計及鋼筋含量

    最近做密肋樓蓋,,地下車庫,,頂板上1.3m厚覆土,不知道密肋樓蓋的鋼筋含量與平時做的十字交叉梁樓蓋結構的鋼筋含量那個節省,,如果按正常十字交叉梁樓蓋,,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,,加上頂板250mm厚,鋼筋含量也在45kg/平方左右,,不知道改成密肋樓蓋后鋼筋含量會少嗎,?或者大家做車庫時梁板樓蓋的鋼筋含量大約在多少呢,?

  • 現澆空心樓蓋用pkpm建模

    pkpm小白,,只會簡單的梁板柱建模,。我看了一些文章,,用工字梁代替空心樓蓋,,但說的太籠統了,,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,,不用做別的處理,?如果不麻煩,,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做,。

  • pkpm中井字樓蓋如何輸入,?

    pkpm中井字樓蓋梁輸入是否按主梁輸入嗎,?只要梁定義為一個截面就行了嗎,?程序會自動處理為井字梁計算嗎,?還有就是井字梁按tat還是satwe計算呢,,井字梁間距一般為多少呢,井字梁高一般為粱跨的多少分之一???忘高手指教,!

  • 求助:PKPM如何算井字樓蓋

    小弟近日搞一工程,,砌體結構,,大房間6.6X10米,要求井字樓蓋。因為以前很少做這個沒經驗,,請教大蝦門幫幫忙,,另外告訴下注意事項,。(周遍墻上邊梁怎么取值和計算,?)謝謝先,!

  • 組合樓蓋用pkpm建模遇到的問題

    初次接觸組合樓蓋,用pkpm建模遇到如下問題:1 ,、樓板板厚輸入是輸入面層厚度還是整個樓板的等效厚度(面層+一半的壓型鋼板高度)?2 ,、板驗算時提示施工荷載驗算未全部通過,改用較厚板(如1.6)也不能通過,,這個不知道怎么處理3 、板底配筋超限,如圖

  • 求助:PKPM如何算框架井字樓蓋

    小弟近日做一工程,6層架結構,,頂層會議室約14X17米,做井字樓蓋,。在SATWE菜單第一項里將梁支座改為梁鉸接?,?但是與實際情況應該有差別,,特別是與框架柱連接處,,應該怎么處理,?因為以前很少做這個沒經驗,,請教大蝦門幫幫忙,,另外告訴下注意事項。謝謝先,!

  • 求助:關于用PKPM計算組合樓蓋的問題

    我們在做一個三層鋼框架的結構,,樓蓋采用組合樓蓋,,樓蓋最大跨度為3000mm,,使用PKPM計算,現在定的混凝土的厚度為65mm,,鋼板型號為YX-75-200-600(Ⅱ)-1.2,施工驗算都過了,,但是樓板的計算面積,,撓度,,配筋都有一部分過不了,而且程序好像不穩定,,沒有布板的地方在計算結果里卻有計算面積,。由于我是第一次做組合板,所以想請教一下上面的問題怎么解決,。另外如果用手算,,應該怎樣計算,計算時混凝土板的厚度按多少取,。多謝了,期待您的答復,。

  • pkpm中無梁樓樓蓋的計算問題

    對于異形的局部樓面PKpm復雜樓板計算最后的配筋及驗算時常無法進行下去,,各位一般如何處理?還有就是邊跨擋墻或邊梁處的柱上板帶支座配筋多異常惰況,,大家如何處理,?手算復核?

  • 關于PKPM無梁樓蓋建模的幾點疑問

    1.PM建模的時候,,等代梁上的墻荷載是否按照普通梁一樣輸入,slabcad是否識別,?如不能,怎么輸入該梁上的線荷載2.在板帶交互驗算的內力計算步驟進行內力計算的時候出錯,,無法進行下一步的計算,,不知道為什么?3.假如無梁樓蓋有挑走廊的情況,,挑出部分是否需要用實心樓板建模,?如仍可用無梁空心樓蓋的話,,那邊梁和挑梁是否按照等板厚的原則來建模麻煩不吝解答,急急急,!不甚感激,!

  • 請教各位,無梁樓蓋Pkpm如何電算

    最近偶在做一個無梁樓蓋結構,由于支撐情況比較復雜,若采用里正或手算方法比較困難,請問如果使用pkpm建模該如何處理?多謝各位

  • (HD模殼)現澆混凝土密肋樓蓋施工圖

    現澆混凝土密肋樓蓋圖紙,,有興趣的可以看看

  • 密肋樓蓋下面的梁跟井字梁的區別

    1,、單梁就是單獨一跨一條梁 ,聯系梁和連續梁是一回事,規范地說應該叫連續梁,就是兩跨以上的梁連續在一條軸線上的梁,這種梁受力比較好,它的中間支座可承受梁的負彎矩,就象扁擔擔東西一樣,這樣可減少梁底配筋。 2,、肋梁指的是板下面有主梁或者次梁作為板的肋(比如:單向板肋梁樓蓋通常以次梁和部分主梁做肋,,雙向板肋梁樓蓋通常以主梁做肋)。 3,、井字梁就是不分主次,,高度相當的梁，同位相?,呈井字型,。這種一般用在樓板是正方形或者 井字梁長寬比小于1.5的矩形樓板,大廳比較多見,梁間距3m左右。由同一平面內相互正交或斜交的梁所組成的結構構件,。又稱交叉梁或格形梁,。看截圖一 4,、框架梁是指兩端與框架柱(KZ)相連的梁,,或者兩端與剪力墻相連但跨高比不小于5的梁。 框架梁可以分為:屋面框架梁,、樓層框架梁,、地下框架梁。 5,、密肋梁:由相交的梁(主梁,、次梁)和板組成的樓蓋叫做肋型樓蓋。密肋樓蓋是由薄板和間距較小的肋梁組成,。分單向密肋樓蓋和雙向密肋樓蓋兩種,。密肋樓蓋一般用于跨度大而且梁高受限制情況,當建筑的柱網尺寸為正方形或接近方形時,,常采

  • 密肋塑殼模井式樓蓋結構裂縫的對策

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-14 22:35 編輯 目前,,常州市工業廠房中,現澆混凝土塑殼模井式樓層(包括單排,、雙排配筋)常在四個大角處產生45o斜裂縫,,無論單排配筋還是雙排配筋均或多或少存在裂縫。本文敘述防止產生這類裂縫的措施和處理方法,。1 防止混凝土變形裂縫的主要措施 (1) 設計時除應考慮滿足外荷載的配筋形式,、規格(一般宜采用雙層,、小規格密間距配筋)外,還應充分考慮板肋內部的構造筋,,通過合理配筋達到“分散裂縫”的目的,。 (2) 嚴格控制混凝土配合比,正確選用水泥強度等級及品種,,熟練掌握水灰比(一般水灰比為0.6左右時不易產生裂縫),,特別是對目前大量使用的泵送大流態混凝土,其含砂率由

  • 大跨度框架 關于密肋樓蓋

    本帖最后由 yxz9001111yxz 于 2015-7-26 19:27 編輯 主要問題1 梁剪扭算不過(邊梁已經500x1600)2 撓度不滿足要求 ,,,,是否需要考慮預應力?,?3 按重點設防類考慮,,抗震等級為二級;按大跨度框架,,也是二級,。總信息里面 考慮抗震等級為二級,,是否合適,?4 次方案(單向密肋樓蓋)是否合適?忘各路神仙不吝賜教,,小弟感激不盡?。?!

  • 請教高手無梁樓蓋用PKPM如何計算?

    現在有一個項目(大底盤上有七棟高層,一棟框剪,兩棟框支,其它為短肢剪力墻,非搞震地區)碰到兩個問題,向高手請教,不勝感謝.1,地下室必須要做無梁樓蓋,兩個人防分區3000多方吧,其它9000多方為地下車庫,上均有一米覆土,請問無梁樓蓋是否可行?用PKPM怎么計算?2,地下室部分為無梁樓蓋,而單體建筑地下室卻不是無梁樓蓋,地下室不斷開準備用后澆帶控制施工沉降,上部裙房則設縫.請問單體部分與地下車庫部分交接部分如何處理?地下車庫部分地下室比單體建筑地下室底標高低2M左右.望高手不吝賜教,小弟不勝感激...............

  • 空心密肋樓蓋地下車庫設計小結

    做了一個空心樓蓋的地下車庫,現將設計中遇到的問題總結如下,,希望大家提建議:1.先用SATWE整體建模:計算建模時,用420mm厚樓板等剛度代換密肋樓蓋,,不設肋梁和主梁,,主梁處設100x100的虛梁;2.本工程樓蓋自重相當于250mm厚的實心混凝土板,,在樓板自重輸入相應的恒載,;3.計算時選用彈性樓板方法計算,SATWE---特殊構件---彈性板----全層設6,,這樣的計算結果較接近實際情況,。用SATWE的計算模型計算柱子和基礎,。4.密肋樓蓋由廠家設計計算,采用通用結構計算軟件STRAT計算,,廠家設計人員最終提供密肋樓蓋梁配筋圖及有限元計算結果,。有限元計算結果包括:柱子彎矩圖、柱底荷載圖,、柱子軸壓比,、x\y向板頂和板底的配筋圖。5.部分與主樓相近的部分及異形板由于不易放置模殼,,采用普通現澆樓板?,F(xiàn)澆樓板用SATWE計算,普通現澆樓板與密肋樓蓋相交處設普通框架梁而非虛梁,。6.密肋樓蓋為方便放置模殼,,避免出現大量的實心混凝土區,主梁放置是應盡量相互垂直,,不做斜梁,。7.采光井在不打斷次肋梁的前提下可以隨意開洞,若設備上有通風孔

  • PKPM在無梁樓蓋結構設計的應用

    本帖最后由 無間道 于 2014-2-21 14:46 編輯 對無梁樓蓋 種結構來說,,其設計計算主要分為兩塊:結構整體的空間結構分析和無梁樓蓋本身的分析計算,。 ,PKPM 系列結構設計軟件對這兩方面的設計都已經有比較成熟的分析方法,。