現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.
2.5的線3根穿線查表可以到15A的,二相計算可以到3KW多的,,可是好多圖到了1.5KW就要用到了了4平方的線是不是太大了(不管它是不是浪費和為以后升級的原因),。這會影響我們正確選用圖集選型號的。大家平常是怎么處理這個事情的
本帖最后由 路人乙 于 2013-8-26 13:42 編輯 近年來,,由于住宅樓盤的高檔化及私車擁有量的增加,,在地下修建一層或多層地下停車庫,,幾乎成了各個樓盤競相效仿的熱點。而地下車庫的排水設計也隨之成為一個重要問題,。 大型多層地下車庫的排水設計中,,外設高坡和防水溝渠,內置地漏和集水井,,再選用相應功率的潛水泵,,外防內排,“御”水于車庫之外,。地下車庫的排水設計主要包括了集水井位置尺寸設計及潛污泵的選擇,。1、地下車庫“水澇危害”
近年來,由于住宅樓盤的高檔化及私車擁有量的增加,,在地下修建一層或多層地下停車庫,,幾乎成了各個樓盤競相效仿的熱點。而地下車庫的排水設計也隨之成為一個重要問題,。 大型多層地下車庫的排水設計中,,外設高坡和防水溝渠,內置地漏和集水井,,再選用相應功率的潛水泵,,外防內排,“御”水于車庫之外,。地下車庫的排水設計主要包括了集水井位置尺寸設計及潛污泵的選擇,。 由于地下停車庫的地面標高普遍低于室外地面標高,其排水不能自流排入市政排水管網,,尤其是暴雨時節,,若排水設計不當,常造成雨水宕積,,影響車庫的安全和使用,。“內澇—— 車庫變水庫”、“160萬新購奧迪A8被淹”,、“業主因車被淹與物業糾紛”…… 大量此類報道見諸于媒體,。對此,地下車庫的排水設計時必須引起高度的重視,。
(1)耐腐蝕潛污泵能抽送含有碎布、短纖維材料及一般廢物和其它一些未處理的污水,,并能通過直徑為出水口徑50%的固體顆粒,。(2)耐腐蝕潛污泵能夠在規定的范圍內正常工作,無汽蝕發生,,運行平穩,,無卡死、停滯現象,,并具有穩定的壓頭流量特性,,當泵在其特性曲線上一點運行時,電機功率不超載,。(3)耐腐蝕潛污泵的所有承壓零件均作氣壓試驗,試驗壓力為其設計壓力的2倍,,但不低于0.45Mpa,,歷時30min而無泄漏現象。(4)耐腐蝕潛污泵在組裝后,,進行0.2MPa氣壓試驗,,歷時30min而無泄漏現象。(5)耐腐蝕潛污泵所有零部件,、密封件,、防腐涂料等均采用符合國家有關標準的材料,其表面光亮,、無砂眼,、裂痕等,為防止耐腐蝕潛污泵由于受介質浸蝕,,凡與水接觸面均作防鹽漬,、防腐噴涂處理,表面采用噴丸二次拋光除銹并達到Sa2.5級,,然后采用噴涂耐腐蝕環氧樹脂粉末的處理方式,,涂層厚度大于0.3mm小于1.4mm,流道表面光滑平整,可保證涂層使用有效期不小于5年,。(6)耐腐蝕潛污泵葉輪,、轉子作動 平衡試驗,平衡精度為G6.3級,,振動烈變不大于0.45mm/s,。
集水坑排水管上需設置多大量程的壓力表,壓力表量程選擇依據什么呢,?壓力表選擇過大時,,潛污泵運行時壓力表不顯示壓力,壓力表量程選擇過小時,,壓力表會損壞,。目前現場實際發現潛污泵運行時壓力表(1-1.6Mpa)不顯示壓力。
這是我自己做的 關于潛污泵流量計算和集水坑容積確定的計算表格,,希望對大家有用,。
隨著制冷行業的不斷發展,,逐漸認識到某些制冷工質對環境的破壞,如R11,,R12,,R22等,慢慢的被代替,,新的工質R407c,,R410a等的不斷應用,可是在具體的工程中該如何替代工質這個問題呢,?還有就是選擇什么工質替代較好呢,?望各位朋友積極前來參與討論~~~
1 、種類 木地板通常有:實木地板,、復合地板,、竹木地板。 (1),、實木地板: 是將實木整塊材料經表面,、側面及其它所必要的加工后,用于地面上的地板材料,,是源于自然的健康環保產品,,它保質了木材原有的紋理、色澤和木香氣味,,天然實木的特性使實木地板具有調節室內溫度,、濕度的特點;木材的所具彈性可緩和足部沖擊,使人腳感舒適,;木地板倒角可起防滑和美觀作用,;抗菌UV涂裝能有效抑制細菌寄生,具抗菌,、殺菌功能,;且木質具有良好的拾音效果。缺點是消耗森林資源大,,造價相對較高,。
2個配電室:1,、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,,我方饋電柜我用1000A的斷路器,?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A,;3根185電纜1134×0.85=964A,,選哪個?2,、總進線斷路器1250A,,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器,?還是也用1250A的斷路器,?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,,選哪個?
各位,,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的,。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下：按照建謔水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh,。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
呵呵~~你們好啊,,我現在是大二的學生,在安徽上學,,家在吉林省,。是學土木工程。聽學長們說我們需要工作經驗,由于家遠,,各方面的原因,,想在放假期間兼職。我來自農村,,能吃苦耐勞,,薪水不在于多少,就是想學點實際的東西(學校的都是理論)呵呵~~態度決定一切~~聯系方式:QQ:158628998Eamil:[email protected]:13965012159本信息長期有效~~~~~~~~~~~~~謝謝
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,,即選3*70+2*35的纜,,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見,。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,,加我時請注明:電氣)
不知道群里有沒有從設計轉做甲方的.我現在面臨著這樣的選擇.想征求一下大家的意見 06年過了一注后,把簡歷登在網上,,換了一家設計公司.沒想到有四家地產公司打電話找我,,可過去一談,都是去什么產品研發部,,而且待遇不如設計院. 現在又有一家,,也是這個部門招人,兩個老總都找我談話,,想讓我過去,,可待遇還是不如設計院,不過比前幾家要高. 想來想去,,搞結構的施工和監理是不考慮,,那只剩下設計院和地產了.可現在待遇又不如設計院,希望各位同行能談談自己的看?,給我點好的建議.
pkpm的柱計算數據 Asxt = 1352.2 N = -830.14; Mx = -455.3; My = -35.3; Asyt = 1268.4 N = -729.11; Mx = -26.4; My = 191.7; Asxb = 1310.3 N = -830.14; Mx = -430.7; My = 21.8; Asyb = 1310.3 N = -1736.89; Mx = -17.0; My = 18.9; Asvx = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; Asvy = 240.0 N = -830.14; Vx = 27.6; Vy = 426.5; JCJC = 0.0 NUc = -1791.1 ; Uc = 0.30 ; JUc = 0.00想做加固,,可是不知道控制界面應該是那個
選組合填料,主要是選比表面積(填料作為生物膜的載體當然是比表面積越大越好),,以及強度,。常用的也可以說是標準的組合填料一般規格是150-80,也就是說一個立方,,共計片數是550片,,有效總長度是44米。比如上海石化生產的多孔式組合填料,,標準規格為150-80的一般價格在180元/立方左右,,片數是550片,,有效總長度是44米,安裝串間距是150mm,。如果安裝串間距是200mm,,價格就會在120元/立方左右。片數是313片,,有效總長度是25米,。再比如宜興生產的夾片式組合填料,如果能按150-80
普通市政道路給水管,Dn110的管徑,取PE100級,SDR17有什么問題不?一般PE63,PE80,PE100的選擇區分是什么
我想知道,,考案例時選擇的專業方向,,是否決定了以后注冊的專業方向??荚囃ㄟ^,,發的證書上面寫明專業方向了嗎?希望前輩給予解答,!
請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,,對多芯電纜怎么算呢,?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,,選用VV-3X35+1X25,,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對,??,?,??,?[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]
常使用的石材主要分為天然石材和人造石材兩種,。天然石材分為大理石、石灰石和花崗石3種,。 1、大理石,。其主要成分是方解石和碳酸鈣,,摩氏硬度值4.5左右,較軟,,耐酸堿性,、抗風化性較差,,易吸收油、水等液體,,易被刮傷,。磨光面大理石最佳的保護是在大理石投入使用前,用滲透性防水防油的防護劑作預先保護,。日常使用中性清洗劑定期清洗,,不得使用酸性清洗劑清洗,我建議使用大理石專用的樂匠大理石防護劑。 2,、石灰石,。其主要成分是方解石。比較軟,,易吸收油類和其他水性液體,,易被刮傷和被酸性物質腐蝕,比大理石更易受污染,。大多數石灰石具有多孔性和吸水性,。一些石灰石是半變質巖,具有與變質巖大理石相同的物理屬性,??捎糜阡佋O(shè)地面,建議在用滲透性防護劑處理完石灰石表面后,,日常使用中性清洗劑定期清洗,。建議使用樂匠高效石材護理劑。 3,、花崗石,。主要由石英(35%)、長石(45%)和鉀元素構成摩氏硬度為6,。5級左右,,顏色通常較暗,有的還含有極少量的方解石因其硬度較大,,花崗石耐酸堿,、抗風化性強。但其表面也有孔隙,,吸水性較強,,也會受污染。先用滲透性防護劑作預先處理,,日