有問題請教高手:現在做個項目:17層住宅,帶一層地下室,,一,、二層為商場,為框架結構,;三層~17層為住宅,,為剪力墻結構。在商場頂(即二層頂為轉換梁),。地下室頂板采用無梁空心樓蓋,。問題是:這個項目是配合兄弟設計院設計的,主體計算已經采用PKPM整體計算好了,。我們只是負責地下室頂板的無梁空心樓蓋,,這采用STRAT建模計算。因為只是建立STRAT一層模型而已,,沒有考慮上部結構的影響,,這頂板的計算肯定和全模型17層PKPM考慮17層的受力是大不一樣的。該怎么處理,?難道為了這一層地下室頂板,,要用STRAT建完全部17層的模型吧?謝謝大家指教
預制混凝土空心樓板是時下最流行的樓板構件之一。它是一種有著圓形或異型中空孔的預應力樓板,。作為一種高效且具有大跨度的樓板構件,,它僅需要少量的立柱和內墻等承重結構,從而使得建筑和結構的自由度將大大增加,。
結構師備考的一道題求最小配筋率規范9.5.1 注3 說要扣除受壓翼緣面積要扣除的哪張圖的陰影部分,?見圖
我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,,有人建議我用現澆空心樓板,,但我對此沒有經驗和資料,請用過的各位給與支持,。
圖紙簡介: 本圖紙為無梁樓蓋空心樓板大底盤車庫施工圖,,圖紙內容包括空腹樓蓋箱體排列圖,空腹樓蓋框架梁配筋圖等,,本圖紙僅供參考,。 投稿網友: zhangwq820 上傳時間: 2013-11-23 <
本帖最后由 engansonchen 于 2013-10-31 09:25 編輯 1、請問這個柱帽里柱子的豎向鋼筋怎么處理,?是要下彎90度嗎,?這個柱子到地下室頂板就沒有了。為什么不開料的時候直接彎好,?2,、圖紙中的S拉鉤能不能用旁邊這個形式的代替?有什么區別,?
無梁樓板經驗系數法計算
多塔大底盤空心樓板工程 (廣東地區) 其它 工程實體模型圖 樓板有多處開洞,,程序都能很好處理,在計算模型中和施工圖中能看到開洞的效果和配筋結果,。
z最近想學習一下空心樓蓋的設計,,于是買了一本規程。我向大家求教空心樓蓋需要設置抗剪箍筋的計算方法,,主要是橫筒方向的抗剪箍筋怎么計算,?我總是對這點理解不夠透徹。希望好心人有具體的計算方法,。謝謝了,!
對于要安裝的管道支架,一般有預埋件,、膨脹螺栓還有穿樓板的方式固定角鐵支架或吊桿,而有一工程樓板厚400mm,,板內加入了300mm的空心管,,空心管下部有30-40mm的保護層,管道敷設的周圍沒有墻體或梁,,樓板跨度大,,因部分地方預埋件沒有預留,而使用膨脹螺栓錨固長度達不到,,樓板太厚穿樓板不方便,,這些方法無法固定角鐵支架,請問各位大俠,還有什么好方法可以來固定支架嗎,? 期待中……
現澆空心樓板的另一種樣式
最近在做一個地下室是無梁空心板的,,說來慚愧,,弄了個start5.0的卻怎么都沒算過去,后來只有放棄用等待框架梁法用pkpm算的?,F(xiàn)在圖都畫好了,,因為是兩層地下室,套建筑風井開洞的時候發現井洞都在面積3平方米以上,,而我查05SG343 圖集的時候,,卻發現圖集里樓板開洞構造僅僅適用于開動長度不大于1米的,所以在這里想問下有碰過類似問題的同仁們是怎么處理的,。 我是這樣想的,,雖然說暗梁是沒辦法作為支座,但是也沒辦法只能構造性加強的當作支座在洞口邊拉些暗梁,,不知道可否不
請教一下 ,,在樓板無梁處砌墻導致樓板出現裂縫,可以采取什么辦法在下樓做加固處理嗎,? 比如可不可以用槽鋼之類的東西在下樓做橫梁頂著呢,?
大家好,最近我們在做一改造類項目,,需要切除部分樓板,。有一個角是無梁樓蓋,切掉后會不會產生不平衡彎矩,?只切除板,,保留柱帽,我自己覺得并無風險,,請大家指教,。紅色區域是要切除的部分樓板,綠色區域是剩余無梁樓蓋區域,,角鋼是切除完后的封閉做法,。
鋼竹組合空心樓板的抗彎性能試驗
施工實習那個工地裙樓中間地下室頂板采用的是現澆空心樓板第一次看到這種新工藝感覺不錯不過它的空心用的是塑料管上下都有鋼筋空心管夾在中間工人要在上施工來回走動還有那些其他荷載空心管有的地方已經被壓爛又取不出來只能補救了這種方法是否在現在很實用????
如題,,建模時應注意哪些方面?應怎樣設置相關參數,?另求《GRF薄壁空心管現澆鋼筋混凝土空心樓(屋)蓋板技術規程》,。感謝各位,!~:hug:
現在做的一個框筒結構,柱距8.4m,,層高3.9m,,外框架與核心筒之間采用無梁平板,看到很多設計介紹多采用無粘結預應力大板,。如果用無梁空心樓蓋結構,,是否可以?設計時需要注意些什么,,采用什么樣的簡化計算模型,?