1. 最近看到《高層建筑結構概念設計》(郁顏):無梁樓蓋柱上板帶(暗梁)按一般框架梁輸入即可,。樓板按柱軸線跨度計算,,板簡支或連續。即:無梁樓蓋可以按正常的梁,、板輸入計算,,不再需要進行有限元計算。2. 柱上板帶配筋容易理解,,將按照一般框架梁輸入計算得到的配筋A(yù)s分攤到柱上板帶L/2范圍內即可,。 但是,按一般樓板(開間 L )計算完成后,,樓板(寬度 L )的鋼筋應如何分攤到跨中板帶L/2上,? 1)是將開間 L 范圍內樓板配筋A(yù)s 分攤到 跨中板帶 L/2 ? 2)是將開間 L/2 范圍內樓板配筋A(yù)s 分攤到 跨中板帶 L/2 ?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-22 10:10 編輯 ]
一小區地下車庫,,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,,不太了解,,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,,聽說盈建科可以設計,,也沒用過,大家給介紹一下,,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,,謝謝。
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,,含6級人防的,。純粹一層的地下車庫,,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下,。求助各位朋友,,有什么招。對了,,車庫層高3.3米,。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,,有什么辦法,。或者有類似的施工圖上傳一份,,小弟在此感激不盡,。謝謝!
大家算無梁樓蓋用什么軟件? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書,!而且沖切經常異常,! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力!所以也不完全,! 哪位大哥幫幫唄,? (比如:地下車庫大塊比較規,但邊邊角角很不規則,,用理正算考慮不了平衡)
無梁樓蓋板筋綁扎搭接區域有具體要求嗎,?下圖綁扎搭接區域是否正確?望高手指導,,謝謝,!
現施工一無梁樓板的地下車庫,在準備拆模的過程中對拆模時的混凝土強度應該怎樣確定存有質疑,?2~8m之間按混凝土設計強度的75%拆模,,能不能實行,?
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享,!
一地下車庫,無梁樓蓋,,7800*7800柱網,,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,,普通梁板為剛性板,,塑性計算,,200厚。那問題來了,,我用盈建科計算,,兩種樓板采用兩種計算方法,計算兩遍,,交接處的板支座配筋怎么考慮呢,?
雙向板無梁樓蓋_朱聘儒
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,應標明兩種板帶,。號跨數厚寬通筋,,注筋長中線以外。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號,、跨數,、板厚、上下貫通鋼筋,。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度。中線:支座中心線,。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則
無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,,查看手冊與圖集,,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,無梁樓蓋需要搭接,,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,,不同直徑的怎么辦?
問題補充:各位老師請教以下問題:1,,圖一中板帶上,,板帶下的數字分別代表什么意思。2,,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思,。3,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思,。
有一商業建筑,,二層,,每層面積5000,沒有隔墻,中部還有個200平米的中庭,因為沒有梁(樓板厚40cm),,甲方對吊頂高度有要求,,上層的排水如何解決,是和一般建筑一樣處理嗎,,還是....這樣的建筑防火分割怎么解決.請各位達人給點意見,,謝謝了.
1.無梁樓蓋的邊跨柱子有單向的梁拉結,中間的柱子與柱子之間只有樓板連接,中間板與邊跨的柱子連接的地方是不是也要設置柱帽,若設置柱帽,豈不是只有一半?2.SATWE有限元計算完畢后,是否根據查詢結果里的數據配置板的鋼筋就可以了3.梁圖生成的時候雖然計算時虛梁自動過濾掉了,出圖的時候還是在里面,是否保留?還是中間只有厚板和柱帽,柱子?現在計算完畢了,畫圖不知道怎么畫了,請做過的朋友指教一下!
有什么軟件能夠計算無梁樓蓋的配筋及裂縫,若連續兩跨度為8.4m和7.2米,,則柱上板帶的寬度取多少(4.2m還是3.9m),,施工圖怎么表示?
為方便比較不同方案,,excel是很好的選擇,。先在excel中完成基本的計算步驟,最后利用假設分析的功能,,得到不同參數組合下各方案的不同目標值,。所發表格采用經驗系數法計算無梁樓蓋,主要對比了不同板厚的單方混凝土,、鋼筋用量,,并按本公司合同價計算不同方案的單方造價。拋磚引玉,,當然也為賺點幾分,,等著下資料,這里的電子書真是太豐富了,。,。。,。,。。excel文件中有點VBA,,呵呵,,沒有病毒,沒有加密.錯誤,,請大家幫忙改丈[ 本帖最后由 huanghehuanghe 于 2008-6-20 22:05 編輯 ]<
無梁樓蓋噴頭是上噴還是下噴,?個人認為下噴。 1.無梁樓蓋的目的是降低層高,。根據噴規7.1.3條下垂型噴頭濺水盤與頂板的距離不小于75mm,,不大于150mm.采用下噴,主管道可以貼頂板安裝,,150的距離可以保證安裝高度了,。如果采用下噴,主管距離就相對遠了,。當支管中心標高與主管相同時,,該標高為:噴頭距離頂板距離75MM+噴頭高度52MM+彎頭高度38mm=165MM,,考慮管道吊架,、150主管,則噴淋管道占用空間為300MM左右,。而采用下噴占用空間為200MM左右,。 2.如果無梁樓蓋采用空腹梁,,那么要看梁是否突出頂板,,突出頂板,上噴,。一家之言,,歡迎鮮花,不要磚頭?。?!
新手請教大家:看了無梁空心樓蓋的補充建模錄像,,見里面的實心暗梁寬度是同柱寬的,但是按照《空心樓蓋技術規程》構造要求6.3.1.1及6.3.4,,實心暗梁應該要大于柱寬的,,軟件是怎么考慮的,?謝謝大家,。。,。