  • 無梁樓蓋跨中板帶如何配筋

    無梁樓蓋跨中板帶如何配筋

    1. 最近看到《高層建筑結構概念設計》(郁顏):無梁樓蓋柱上板帶(暗梁)按一般框架梁輸入即可,。樓板按柱軸線跨度計算,,板簡支或連續。即:無梁樓蓋可以按正常的梁,、板輸入計算,,不再需要進行有限元計算。2. 柱上板帶配筋容易理解,將按照一般框架梁輸入計算得到的配筋A(yù)s分攤到柱上板帶L/2范圍內即可,。 但是,,按一般樓板(開間 L )計算完成后,樓板(寬度 L )的鋼筋應如何分攤到跨中板帶L/2上,? 1)是將開間 L 范圍內樓板配筋A(yù)s 分攤到 跨中板帶 L/2 ? 2)是將開間 L/2 范圍內樓板配筋A(yù)s 分攤到 跨中板帶 L/2 ?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-10-22 10:10 編輯 ]

  • 無梁樓蓋到底用哪個M計算配筋?

    地下車庫,,無梁樓蓋跨度8米,,300mm厚, 柱帽2000x2000x600,,用satwe下slab計算,。因需計算裂縫寬度,需知道板彎距M,, Slab下有兩個彎距M結果:一個是只有恒載組合板彎距Mx,,一個是設計彎距,二者值差1.7~1.9倍,,能用只有恒載組合板彎距Mx計算裂縫嗎? 哪位高手遇到此問題,,如何解決,,多謝了多謝了。

  • 請教一個無梁樓蓋配筋問題,!

    向各位大蝦請教一個無梁樓蓋配筋問題!我們的人防地下室設計是無梁樓蓋,,框架柱上為柱帽,。頂板長向筋為板底下和板頂上,請問在沒有柱帽的區段內,,長向鋼筋應在什么位置搭接,?以什么為支座呢?

  • 關于無梁樓蓋中的柱配筋問題?

    關于無梁樓蓋中的柱配筋問題?

    本人現在正在做一個小的無梁樓蓋,,為了滿足建筑功能,,柱距布置不均。樓蓋上面覆土2.3米,,過消防車,,用PKPM計算柱配筋,柱兩端彎矩不平衡,,導致柱配筋很大,,請問該怎樣考慮這個問題,現在柱子是700X700 層高6.1m(只有一層地下室)很高興這么多人關注無梁樓蓋PKPM對于無梁樓蓋的處理不同的版本已經有區別了。當前最新的版本已經不能用虛梁來設計了,。板厚肯定會對柱子造成影響,,托板與柱帽均如此,因此我把這3個當做影響柱子的三大要素,。規范中對無梁樓蓋取等代梁的寬度我認為是比較粗糙的,,結合三要素的特點,給大家一個參考等代梁寬度:柱寬或柱帽寬+每側1.5~3倍板厚作為等代梁的寬度,,板的跨高比越小,,取大值。如此等代梁模型可適應最新版PKPM程序,。柱子支座是柔的,,抗不住不平衡彎矩,肯定會轉移,,轉移到哪里去了,?肯定是大跨或大荷載的跨中去了。因此柱子較小,,配筋較大又不是軸壓比引起時,,應注意模型的可靠性。也可以用slabcad結果的柱上板帶彎矩柱兩側差來判斷,。5樓的觀點是經驗之談,,值得借鑒。希望你繼續努力,!也多多支持本論壇,。[<

  • 無梁樓蓋用什么軟件計算,?

    一小區地下車庫,,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,以前沒做過,,不太了解,,只知道pkpm軟件不能設計,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,,聽說盈建科可以設計,,也沒用過,大家給介紹一下,,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,,謝謝。

  • 大家算無梁樓蓋用什么軟件,?

    大家算無梁樓蓋用什么軟件,? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常,! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力,!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄,? (比如:地下車庫大塊比較規,,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)

  • 無梁樓蓋怎么建模設計呀

    最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,,含6級人防的,。純粹一層的地下車庫,地下水位很高,。反正就是整個車庫在地下水位以下,。求助各位朋友,有什么招,。對了,,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米,。請教各位同行朋友,,有什么辦法?;蛘哂蓄愃频氖┕D上傳一份,,小弟在此感激不盡。謝謝,!

  • 無梁樓蓋柱帽配筋哪里看,,pkpm好像不輸出這個東西吧

    如題,,柱帽配筋是隨便配還是根據計算結果,哪里看計算 結果,,望前輩賜教

  • 無梁樓蓋下的噴頭布置(急)

    無梁樓蓋下的噴頭布置(急)

    現在在做一個地下室的項目(我第一次做地下室,,各位老師多多幫忙啊,遇到好多問題…),,地下二層為無梁樓蓋設計柱帽高600板厚300 3000*3000一個柱帽,;8700*8700一個梁格,這么算下來一個梁格內布置9個噴頭,,間距為2900*2900的正方形布置見圖1,,問題出來了 就是每個梁格里都有四只噴頭在柱帽的下方,距帽邊50,。如果我按照所有噴頭都距頂板500做可以嗎,?這樣做的話柱帽下面的噴頭是否違反了噴規的7.1.3的第一條,?要怎么改進比較好:1、改間距變?000*2800*2800*3000,,在柱帽附近的噴頭距頂板為350其余的噴頭為150,,施工是否可行?(這個方法現在出圖時間緊迫,,修改量巨大),,2、在圖紙中增加詳圖說明布置在柱帽下的噴頭稍挪到柱帽的邊上,,這的噴頭濺水盤還是在柱帽以下距頂板350,,見圖2,這兩種哪種可行,還有別的辦法嗎,?

  • 無梁樓蓋設計的一些資料與大家分享

    本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享,!

  • 詩說無梁樓蓋的平法標注

    本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,應標明兩種板帶,。號跨數厚寬通筋,,注筋長中線以外。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號,、跨數,、板厚、上下貫通鋼筋,。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度,。中線:支座中心線。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則

  • 無梁樓蓋與普通梁板的計算

    一地下車庫,,無梁樓蓋,,7800*7800柱網,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,,普通梁板為剛性板,塑性計算,,200厚,。那問題來了,我用盈建科計算,,兩種樓板采用兩種計算方法,,計算兩遍,交接處的板支座配筋怎么考慮呢,?

  • 雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

    雙向板無梁樓蓋_朱聘儒

  • 無梁樓蓋圖紙標注的解釋

    問題補充:各位老師請教以下問題:1,,圖一中板帶上,,板帶下的數字分別代表什么意思,。2,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思,。3,,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思。

  • 無梁樓蓋的的鋼筋搭接問題

    無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,查看手冊與圖集,,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,,無梁樓蓋需要搭接,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,,不同直徑的怎么辦,?

  • 請教關于無梁樓蓋的相關問題

    有什么軟件能夠計算無梁樓蓋的配筋及裂縫,若連續兩跨度為8.4m和7.2米,,則柱上板帶的寬度取多少(4.2m還是3.9m),,施工圖怎么表示?

  • 關于無梁樓蓋的建筑排水及消防

    有一商業建筑,,二層,,每層面積5000,沒有隔墻,,中部還有個200平米的中庭,因為沒有梁(樓板厚40cm),,甲方對吊頂高度有要求,上層的排水如何解決,,是和一般建筑一樣處理嗎,,還是....這樣的建筑防火分割怎么解決.請各位達人給點意見,謝謝了.