一小區地下車庫,甲方確定讓設計無梁樓蓋結構,,以前沒做過,,不太了解,只知道pkpm軟件不能設計,,請問無梁樓蓋用什么軟件設計,,聽說盈建科可以設計,也沒用過,,大家給介紹一下,,或者給鏈接一下無梁樓蓋的相關網站,謝謝,。
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,,地下水位很高,。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,,有什么招,。對了,車庫層高3.3米,。頂板覆土0.9米,。請教各位同行朋友,有什么辦法,?;蛘哂蓄愃频氖┕D上傳一份,小弟在此感激不盡,。謝謝,!
大家算無梁樓蓋用什么軟件,? 用PKPM的復雜樓板算出的配筋和沖切不好出計算書!而且沖切經常異常,! 用理正算的話好像未考慮不平衡彎矩造成的沖切應力,!所以也不完全! 哪位大哥幫幫唄,? (比如:地下車庫大塊比較規,,但邊邊角角很不規則,用理正算考慮不了平衡)
RC無梁樓蓋—建筑工業化的重要體系之一,。新規范對RC無梁樓蓋體系在地震區進行了限制(高度不超過30m),,RC無梁樓蓋體系30年前就在美國大量推廣,可見其優勢,,其施工特點是樓板可采用工具式大型飛模,,樓板鋼筋采用點焊網片,,外墻為輕質掛板,內隔斷為輕鋼龍骨石膏板,,RC柱子采用快速整體支,、脫模。 這種體系除外墻板是預制裝配,、內隔墻是干作業外幾乎全是現澆RC構件,,但其工業化施工水平卻是非常高的。 RC框架結構實現工業化施工,,宜先從三合一預制裝配外墻板,,剪力墻采用大模板快速整體支、拆柱模,,RC疊合樓板和預制裝配內隔墻(或干作業)等方面抓起,。總之,,RC結構施工要實行工業化還是采用預制裝配與現場現澆相結合的施工工藝,,尤其是地震區和
現在在做一個項目,業主要求用無梁樓蓋體系,,但是其中有一很大的樓梯洞口,,10mx3.2m,洞邊是否一定要布置梁,,(業主一定要求不要梁),這樣的結構在PKPM中該怎樣建模呢,?
本帖最后由 liangbanzhu 于 2014-3-25 08:56 編輯 5自己無梁樓蓋設計的一些資料 與大家分享,!
一地下車庫,無梁樓蓋,,7800*7800柱網,,主樓邊跨為十字梁普通梁板結構,無梁樓板定義為彈性板6,有限元計算,,普通梁板為剛性板,,塑性計算,200厚,。那問題來了,,我用盈建科計算,兩種樓板采用兩種計算方法,,計算兩遍,,交接處的板支座配筋怎么考慮呢?
雙向板無梁樓蓋_朱聘儒
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,,應標明兩種板帶,。號跨數厚寬通筋,,注筋長中線以外。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號,、跨數,、板厚、上下貫通鋼筋,。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度,。中線:支座中心線。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則
無梁樓蓋板帶板底彎矩差異比較大,,受力縱筋采用不同直徑的鋼筋,,即外跨板底受力筋與中間跨板底受力筋不同,查看手冊與圖集,,發現普通樓板相鄰跨不需要搭接,,無梁樓蓋需要搭接,但圖集上的是相同直徑的鋼筋焊接或搭接,,不同直徑的怎么辦,?
問題補充:各位老師請教以下問題:1,圖一中板帶上,,板帶下的數字分別代表什么意思,。2,圖一中藍色線上兩個608代表什么意思,。3,,圖二中綠色范圍內b=4700代表什么意思。
有一商業建筑,二層,,每層面積5000,,沒有隔墻,中部還有個200平米的中庭,因為沒有梁(樓板厚40cm),,甲方對吊頂高度有要求,,上層的排水如何解決,是和一般建筑一樣處理嗎,,還是....這樣的建筑防火分割怎么解決.請各位達人給點意見,,謝謝了.
1.無梁樓蓋的邊跨柱子有單向的梁拉結,中間的柱子與柱子之間只有樓板連接,中間板與邊跨的柱子連接的地方是不是也要設置柱帽,若設置柱帽,豈不是只有一半?2.SATWE有限元計算完畢后,是否根據查詢結果里的數據配置板的鋼筋就可以了3.梁圖生成的時候雖然計算時虛梁自動過濾掉了,出圖的時候還是在里面,是否保留?還是中間只有厚板和柱帽,柱子?現在計算完畢了,畫圖不知道怎么畫了,請做過的朋友指教一下!
有什么軟件能夠計算無梁樓蓋的配筋及裂縫,若連續兩跨度為8.4m和7.2米,,則柱上板帶的寬度取多少(4.2m還是3.9m),,施工圖怎么表示?
為方便比較不同方案,,excel是很好的選擇,。先在excel中完成基本的計算步驟,,最后利用假設分析的功能,得到不同參數組合下各方案的不同目標值,。所發表格采用經驗系數法計算無梁樓蓋,,主要對比了不同板厚的單方混凝土、鋼筋用量,,并按本公司合同價計算不同方案的單方造價,。拋磚引玉,當然也為賺點幾分,,等著下資料,,這里的電子書真是太豐富了。,。,。。,。,。excel文件中有點VBA,呵呵,,沒有病毒,,沒有加密.錯誤,請大家幫忙改丈[ 本帖最后由 huanghehuanghe 于 2008-6-20 22:05 編輯 ]<
無梁樓蓋噴頭是上噴還是下噴,?個人認為下噴,。 1.無梁樓蓋的目的是降低層高。根據噴規7.1.3條下垂型噴頭濺水盤與頂板的距離不小于75mm,不大于150mm.采用下噴,,主管道可以貼頂板安裝,150的距離可以保證安裝高度了,。如果采用下噴,主管距離就相對遠了,。當支管中心標高與主管相同時,,該標高為:噴頭距離頂板距離75MM+噴頭高度52MM+彎頭高度38mm=165MM,,考慮管道吊架、150主管,,則噴淋管道占用空間為300MM左右,。而采用下噴占用空間為200MM左右,。 2.如果無梁樓蓋采用空腹梁,,那么要看梁是否突出頂板,突出頂板,,上噴。一家之言,,歡迎鮮花,不要磚頭?。?!
新手請教大家:看了無梁空心樓蓋的補充建模錄像,,見里面的實心暗梁寬度是同柱寬的,但是按照《空心樓蓋技術規程》構造要求6.3.1.1及6.3.4,,實心暗梁應該要大于柱寬的,,軟件是怎么考慮的?謝謝大家,。。,。
無梁樓蓋結構的整體計算可通過 PKPM 軟件中的TAT 軟件或SATWE 軟件進行,。當然,這兩個軟件對無梁樓蓋在三維計算中的建模處理是不一樣的:在TAT 軟件中,,對于無梁樓蓋結構來說,由于沒有梁和柱子相連,,一般我們必須按照規范中的規定將板簡化為雙向等代框架梁進行計算。因此,,在用PMCAD 對無梁樓蓋進行人機交互式建模時,首先應確定等代框架梁的寬,、高,也即確定等代框架梁的剛度,。一般來說,等代框架梁的剛度由板寬決定:我們通常取柱距的1 /2 板寬為等代框架梁的寬,、高。確定等代框架梁的剛度之后,,再將等代框架梁作為普通的主梁輸入。比如下例中橫向柱距為5400mm,,則該向的等代梁截面定義為2700mm*2700mm,縱向柱距為3000mm,,則該向等代梁截面定義為1500mm*1500mm。然后將所定義的等代框架梁布置好,,模型建立后再接力TAT 軟件進行三維分析。TAT 的分析計算過程我們在此就不贅述了,。當然,,這種方法對樓板的模擬與實際工程情況有一些出入,,因此我們還可以采用SATWE進行更為準確的計