這是工程中碰到的,曝氣池,,里面泡面特別的多不知有啥好辦法
曝氣池停留時間超過6小時時,,室外排水規范上沒有明確說是否按哪種流量計算,,只說在最高日最高時流量下酌情減少,。秘書處書上P430頁寫的是可按平均日流量計算,,但P526頁又寫的是按最高日平均時流量計算,。讓人十分糾結,,哪位高手可以教導,,十分感謝
各位前輩大家好,我最近正在學習給水排水工程師手冊,,有一個例題有些疑問,,希望大家指教:這個例題中設Nw=3g/L(kg/m3),這個數值是怎么來的,?還有f=0.7,,看公式的時候介紹說f=0.7~0.8,那么這里為什么要取0.7,?有什么經驗公式嗎,?希望各位不吝賜教,謝謝,![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 編輯 ]
造紙廠,,處理造紙廢水。用的是IC+曝氣池工藝,。最近一段時間曝氣池上浮泥越來越多,,浮泥該怎么處理?1.停止生化池上水,,向生化池加清水,,增加營養比如面粉,生物催化劑等2.應該增加曝氣 有沒有二次沉淀池啊 有的話加大二沉
曝氣塘的工作原理與類型不是依靠自然凈化過程為主,,而是采用人工補給方式供氧,,通常是在塘面上安裝曝氣機。實際上是介于活性污泥法中的延時曝氣法與穩定塘之間的一種工藝,。 曝氣塘可以分為以下兩種類型:(1)完全混合曝氣塘(或稱好氧曝氣
1.傳統活性污泥法,,推流式曝氣工藝,,低溫池-調節池-曝氣池-二沉池。進水量為90?每小時,,曝氣池容積14400?.2.環丙廢水
曝氣池的分類及曝氣形式
曝氣池作為污水處理系統中的關鍵環節,,其正常運行對于整個污水處理效果具有重要意義,。要想確保曝氣池能正常運轉,,必須做好以下六個方面的管理工作。 一,、嚴格控制進水量和負荷 確保進水量穩定 進水量的穩定性是曝氣池正常運行的基礎,。管理人員應密切關注進水情況,確保進水量在合理范圍內波動,。若進水量波動過大,應及時調整,,以免對曝氣池造成沖擊,。 控制進水濃度
某污水處理廠最大小時設計水量Q,回流比R,問,,曝氣池和二沉池的設計水量各為:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,與曝氣池相同D. 最大連續小時平均流量,,Q正確答案是D,按現有的教材(第四版)該答案沒問題,,但我從流量平衡的角度來看應該為B,,請大家發表意見指正。
關于曝氣池常見泡沫的詳解生化系統
我在調試一個5000T/D印染污水.但是現在溶解氧一直居高不下.都在7左右.曝氣量關小后,,風機就壓力不夠.進水的溶解氧就較高在4左右.是不是該加什么藥,??請各位高手指點??!
接觸氧化池SV60%,污泥顆粒性差,,沉降性差,;二沉池出水為茶色,有少量塊狀泥上?。ㄉ?,打碎后可沉。問這是啥問題呀,?描述:1,、前期因接觸氧化池兩根曝氣管堵塞,造成污泥堆積老化,,導致污泥顏色為茶褐色,,后進行清池疏通,,并對各池進行排泥(泥帶黑),排泥后(25日)污水顏色有所恢復(灰黃色,,SV25%,,顆粒性好),但二沉池出水帶有絮狀泥(估計為原水中剩余老化泥,?),;26日出水略有改善,較透明(SV34%,,顆粒性好),。2、進水為啤酒廢水,,這兩日進水控制不穩定,,時大時小,;
曝氣生物濾池的原理及工藝.pdf
A/O法處理化肥廠污水,,設計40立方/小時,NH3-N小于250,,COD小于600,,現在進水20立方/小時,NH3-N約200,,COD約600,,出水NH3-N約15,COD約30,,但O池溶解氧最高只有0.5,,提高到進水40立方/小時,出水NH3-N約55,,不合格,;COD約60,O池溶解氧為最高0.1,,基本沒有了,。污泥30分鐘沉降比40,2小時20,,請幫忙分析下哪里出問題了,,謝謝,本人小白 進水溶解氧也很低,,只有0.4,,溶氧儀確定沒問題。補充一下,,曝氣量一直開到最大的,,風機風壓,,電流正常
有幾個曝氣池現在老是冒泡,泡沫呈淡黃色,,用水沖的話,,表面還是會有一層小泡沫 消不掉 。連續十來天了 一直解決不了 加了消泡劑后很快又出來了 一開始COD8000左右,,現在降到3000還在冒 曝氣量調大調小一樣會冒諸位大俠 想請問下這是什么原因,,有什么辦法由于現場條件限制,只能測COD DO用儀器測過一次,,不到1 懷疑測的不準信息是很少,,還是麻煩大家幫分析?/p>
我們單位是SBR工藝 進水都是城鎮的生活污水和雨水 進水和曝氣同時進行120分鐘 前面60分鐘是微曝階段 要求DO控制在1mg/l 60--120分鐘是全曝階段 要求DO控制在2---3mg/l MLSS平均值是4800mg/l 我的疑問就是 微曝階段能不能把DO控制在2---3mg/l 如果微曝階段DO偏高的話 對微生物有什么影響
于2014年11月初投加一車活性污泥于曝氣池,前端為uasb出水后端直接進入曝氣池(工藝方式為傳統活性污泥法,,處理廢水為養殖廢水,,水量很少,,曝氣方式采取間接曝氣)
采用吊膜對曝氣池進行封閉后,,導致包內空氣中濕度增大,,尤其是冬季,出現滴水滴現象,,造成曝氣池內巡視路面出現積水,,產生了安全隱患,同時也給電氣設備和其他設備產生腐蝕,,對此大家是如何處理的,?