《室外排水規范》(GB50014-2006)對于曝氣沉砂池的設計有以下要求: A. 水平流速宜為0.1m/s。 B. 最高流量時的停留時間應大于2min,。 有效水深宜為2.0m-3.0m,,寬深比宜為1.0-1.5我的設計流量Qmax是0.5立方米每秒,設置一組曝氣沉砂池,,兩格,,計算如下 根據《室外排水規范》選擇以下參數: 水平流速v:0.1m/s 最大設計流量時的流行時間t:3min 設計有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空氣量d:0.15m3空氣/m3污水
關于曝氣沉砂池的一點問題小弟最近在做有關曝氣沉砂池的研發和改造,遇到一些問題希望向有經驗的前輩請教:1,、關于曝氣沉砂池的進出水方式,,手冊上推薦是進水方向要與池中旋流方向一致,單我所見過的幾個池子都是進水方向直接沿著池子縱向的方向,。2,、關于曝氣沉砂池的提砂方式,目前大多數旋流沉砂池均采用氣體的提砂方式,不知道這種方式是否適用于曝氣沉砂池
我現在正在做兩套設備:曝氣生物濾池和接觸氧化工藝 的中試,已經半年了,,開始一段時間還可以氨氮去除率在60-80%,,現在不管怎么調整工況都只能使氨氮去除率在20-30%,兩套設備都是如此,,各位大蝦有沒有什么好的建議和經驗告訴小弟,,不勝感激!,!如果同時有除磷的好辦法更好^_^
一個變態的印度項目,,進水COD37,BOD7要通過一個曝氣池,、多介質過濾器然后部分水供人飲用,。因?yàn)榧追揭笾荒苡闷貧獬兀M(jìn)水BOD又太低,,所以只能用COD進行曝氣量計算,,我從來沒這么算過,請教各位大俠,,誰知道怎么算啊
想請教各位,,沉淀池顆粒去除率計算公式(甘布公式)推導中,去除率Ei=Ui/(Q/A)=Ui/U0,,那么公式P=U1/U0*P1+U2/U0*P2+...,,這里面Ui/U0*Pi沒懂具體表示什么意思,如果也表示去除率,,那么跟Ei有什么不同
大家平時有誰對用生物法去除動植物注意過,一般的去除率大概是多少,如果進水是40mg/l,用常規的生物法是否可達到20ml/L的出水
打個比方,,假如現有原始數據: 藥用氨基酸發酵廢水Q=5000m3/d;進水水質: BOD5=1250mg/l,,COD=2500mg/l,, SS=750mg/l ,NH4+-N=250mg/l,; 要求出水水質: BOD5<30mg/l,,COD<120mg/l, SS<30mg/l,,NH4+-N <20mg/l,。然后小弟初定流程:格柵集水井→調節池→混凝沉淀池(濕法投加混凝劑平流式隔板反應槽+豎流式沉淀池)→UASB→CASS→消毒→出水,那我應該怎樣說明我SS,、COD,、BOD,、氨氮的去除率能滿足出水要求呢?很糾結啊~
求助有經驗的大俠:曝氣沉砂池:1)曝氣沉砂池的曝氣壓力一般為多少,,曝氣孔的大小一般是多少毫米;2)有資料說曝氣池長寬比為4~5:1,,有的是8:1,,有的要求不小于10:1,國內的成功經驗是多少,;3)按照后面參數計算出的沉砂量(3m3砂/10000m3水)的含水率是多少,,密度是1600kg/m3嗎?4)如果采用氣提泵進行吸砂,,氣提的空氣量如何計算,,氣提的壓力是多少,氣提排砂管的流速一般是多少,?厭氧池:1)請高手說明一下厭氧池中導流墻參數的確定參數,,如果能提供過程或具體的參考資料最好(見圖紙,請?zhí)峁﹫D紙中各個參數的選擇依據)2)在AAO工藝中,,厭氧池池容使用hrt(1.5~2hr)來確定,,還是采用污泥負荷來確定,如果采用后者,,請?zhí)峁┚唧w的工程參數,,謝謝;
城鎮污水處理廠,,每天處理量7萬噸,,采用卡羅塞爾氧化溝2000,前面有厭缺氧池,,后面有二沉池,,現在氧化溝污泥濃度在4到5g,內回流與外回流皆滿負荷開啟,,內回流6.5萬立方,,外回流4萬立方,二沉池還經常跑泥,,脫水機故障,,進水COD350,總氮55,氨氮35,,總磷4,,出水COD25以下,氨氮0.3以下,,總磷有除磷劑控制在0.3以下,,總氮卻一直在13左右飄,怎么加大總氮的去除率
進水氨氮會在10-30左右浮動,,進水不穩定,,這個目前無解,只能等業主單位改建,。應該會加一個調節池,,做水質調節作用。 工藝A3O,,厭缺氧3級單元,,好氧2級單元。池容大概每單元是130方左右,,目前每日進水量800-1200的平均,,雨天除外。進水PH大概在7.6左右,,好氧池溶解氧2.5-3左右(冬天的時候差不多是將將能到2左右),污泥濃度2200左右,,沉降比大概是15-25%,。分內外回流,內回流好氧池出水至A池第一級,,外回流二沉池到提升池,,后期外回流設計可能會有改動,回流比目前內回流應該是在200%了,,內回流泵每小時流量大概在120-130方左右,,基本24小時開啟,外回流基本維持在20-30%之間,,因為外回流走儲泥池,,脫泥運行時無法回流。 好氧池污泥鏡檢有表殼蟲,,草履蟲,,線蟲,輪蟲,,鐘蟲,,木盾纖蟲,貝式硫細菌,摩門蟲,,箭管蟲,。 監測了一次BOD5,進水88左右,,好氧池第一級124左右,。 COD去除率基本沒問題,主要是氨氮,,總氮,。氨氮一直不能處理到標準以下,總氮還行,。核算一下去除率大概能有50%左右,,進水1
曝氣沉砂池除砂效果分析
曝氣沉砂池除砂效果不好,??jī)?yōu)化吧,!
求助,曝氣沉砂池空氣管路的設計.1.穿孔管一般長度及管徑為多少?孔徑及孔距一般為多少.2.相臨兩個穿孔管的間距?3.穿孔管的壓力損失怎樣計算?或者一般壓力取多少?4.曝氣沉砂池的曝氣量一般為多少?
現在正在做畢業設計,,請問各位大俠投加250mg/l的PAC對BOD的去除率是多少,??經過水解酸化池和接觸氧化池BOD去除了多少,?麻煩各位告知一下,。
不知實際運行過程中,反滲透系統對水中硬度的去除率有多少?如果原水硬度為200ppm,一級反滲透產水硬度大約是多少?二級反滲透產水硬度又是多少?請各位有此經驗的同行指點一二.
在設計曝氣沉砂池中,計算出沉砂池寬2.35米,,減去隔墻厚度0.2米,,那么按集油區寬度為沉沙區寬度的1/2,即為0.75米,,沉沙區1.4米,。但由于我設計是細格柵與曝氣沉砂池直連,細格柵寬度為1.5米,。那么隔墻需要怎布置,?是不理會部分格柵出水直接進集油區,按照集油區,,沉沙區尺寸布置,?還是遷就細格柵,?把隔墻在近格柵端是偏外設,避免格柵出水直接進集油區(如下圖),?
本帖最后由 沙漏 于 2013-12-16 12:45 編輯 廢水中存在的微小顆粒除了利用硫酸鋁等混凝劑進行絮凝沉淀處理外,。利用曝氣法使水中的砂粒相互摩擦,使砂礫上的有機物在旋流運動中脫落,,將廢水中的砂礫清洗為清潔砂,,并凈其甩進收集斗中。在城市污水處理中常將其設置為張一道工序,。 曝氣沉砂池的設計
改進的AB氧化溝,,處理制漿中段廢水,廢水的色度比較大,,氧化溝進水COD800-1000,,出水250-300,去除率降低了不少,,活性污泥中的微生物活性自從進水色度變大后就一直培養不起來,,廢水色度會不會導致活性污泥微生物活性???求大神指導。,。
一級好氧池氨氮70,cod451二沉池氨氮68,,cod436,,二級好氧氨氮43,cod385,,原水cod3700,,氨氮150,,采用兼氧+好氧+好氧技術,,未采用消化液回流裝置。出水氨氮為43,,超過標準35,。原水cod成分主要為甲醇,氨氮主要成分為氯化銨,。溶解氧一直控制在4-5,,。SV30:一級40,二級35,。采用間歇式進水,。試問,,造成氨氮超標的原因可能是什么?氨氮的去除率與cod的去除率有聯系嗎,?
我廠是一個設在工業園當中的生活污水處理廠,,采用一體化氧化溝,,設有初沉池,設計處理量為15000立方米每天,。其實進水當中大部分是工業廢水,。進水COD:200;氨氮:25,;SS:400,;總磷:2-20初沉池至生化池出水水質指標COD:50;氨氮:20,;總磷:2,;SS:50;pH:7.5-8.5生化池污泥濃度1500-2000,;好氧區溶解氧:2-3 SV:20-40<