潛污泵具有占地面積小,、安裝維修方便、連續工作時間長等優點,。因此,,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用,。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水,、工業廢水,、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A,。這款設備是德國生產的產品,,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢,。 1,、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好,、使用壽命長,、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,,運行效率高,。 2、IP68的高防護等級,,機器可以全部沉入水中,,帶雙重密封的水泵。 3,、高流量(14m),、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,,通電即可實現自動抽水,。水位達到20cm時,設備自動啟動,,低于5cm時會自動停止,。 4,、不銹鋼潛水泵,高端大氣,,耐腐蝕且經久耐用,。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況,。<
用什么替代礦用隔爆型插銷,?根據國家安全生產監督管理總局2006年7月20日《禁止井工煤礦使用的設備及工藝目錄(第一批)》的規定的第3條:禁止煤礦用隔爆型插銷開關 ,,請問用什么設備可以替代礦用隔爆型插銷開關 ?謝謝,!
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,,發出較大噪音,,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心,。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標,。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施,。臥室、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),,夜間允許噪聲級為40dB(A聲級),。外)還有沒有噪音是否超標的規定,什么規定,。是否超標,?如何解決,謝謝,。
現在接到一個醫院污水處理設備工程,,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,,本人不會設計,希望老鳥給個建議,,我可以給圖紙
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵、車庫排水泵)共一根排出管,,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管。這樣可行否,?不妥的話,,不妥之處在哪? 在此先謝謝各位了,!
礦用濕式除塵器如何選擇?
我遇到一個問題:現有一小礦廠,新裝一臺22KW的絞車,,變壓器為80KVA,其它負荷約為10KW,。(要求正反轉)能只接起動嗎,?若不能只接起動嗎,我用哪種方式起動較好,?請各位大蝦指點?。?!
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢,?總不可能是直接通入坑中的吧,?請指點,謝謝
近來遇到一個現場情況如下:5,。5KW電機,,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),,25A的交流接觸器,,14-18A的熱繼電器,,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),,近來連續燒毀兩臺電機,,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,,控制柜到現場大概有7-8米,,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,,絕緣良好,,連接也正常,現在有點奇怪,,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,,先斷電測量空開,,接觸器,熱計都沒有發現有接觸不良,,斷相等問題,,在通電測量發現也基本正常,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,水泵電纜是軟銅線),,水泵電機質量不合格,。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,請大家多加研究,,解決這個問題?。恐x謝了,,
現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.
哪有礦用濕式除塵風機賣 礦用濕式除塵風機 水射流降塵裝置 除塵雙風機價格 除塵單風機價格 水射流降塵裝置廠家 水射流降塵裝置價格 水射流降塵裝置型號 KSC系列礦用濕式除塵風機見有通風和除塵功能,,能夠部分消除氣體中的有害成分,可將煤礦井下粉塵集中的產塵作業點含塵空氣就地凈化,,有效使作業環境達到衛生標準,,保證礦工的身體健康及礦井
最近接手了個690V的礦用項目,一些問題和大家分享下,,希望大伙有什么問題也能一起分享下,!讓在下學習學習.1.雙電源好像沒有額定電壓660V(690V)的。(柳市這邊詢了好幾家都說沒有)2.電容柜用的交流接觸器CJ19和復合開關好像也沒有額定電壓660V(690V)的。3.電容柜用的保護元件大伙應該用的都是熔斷器RT0吧,?別的熔斷器和微型斷路器額定電壓好像都沒有660V(690V)的,。4.660V(690V)用的避雷器應該是(H)Y1.5WS-0.50/2.6(額定電壓0.5KV)吧?低壓的好像最大的是這個了,。5.有什么情況再繼續更新
現在工作中遇到一個問題:室外要增加潛污泵,,但附近沒有設置控制箱的位置,一般情況控制箱要設在潛污泵附近,,請問能否將潛污泵的控制箱設在較遠的地下室的一個雜物間內,?距離約50米。
潛污泵在無水的情況下試運轉時,,運轉時間嚴禁超過額定時間,。吸水池的容積能保證潛污泵開啟時和運行中水位較高,以確保電機的冷卻效果和避免因水位波動太大造成的頻繁啟動和停機,,大中型潛污泵的頻繁啟動對泵的性能影響很大,。停機后,在電機完全停止運轉前,,不能重新啟動,。 新泵使用前或長期放置的備用泵啟動之前,應用兆歐表測量定子對外殼的絕緣不低于2MQ,,否則應對電機饒組進行烘干處理提高絕緣等級,。當濕度傳感器或溫度傳感器發出報警時,或泵體運轉時震動,、噪音出現異常時,或輸出水量水壓下降,、電能消耗顯著上升時,,應當立即對潛污泵停機進行檢修。 有些密封不好的潛污泵長期浸泡在水中時,,即使不使用,,絕緣值也會逐漸下降,最終無法投用,,甚至在比連續運轉的潛污
斜巷行人助行器
礦用竹膠板雙向行車風門 礦用風門的種類挺多的,,今天就為大家介紹目前在礦上應用最為廣泛的無壓平衡風門。礦用竹膠板雙向行車風門,和利隆竹膠板無壓風門高分子材料制作 無壓平衡風門材質采用冷軋鋼板,,風門門扇由鋼骨架與鋼制板材組焊,。平衡機構與左右門扇連接,風門能實現可靠關閉,。雙向無壓風門采用壓力平衡原理,,每道風門為雙扇結構,異向同步開閉,把作用在風門上的壓力轉化為內力,,通過平衡機構抵消,,實現了開閉時省力、方便靈活,。 《通知》明確,,加快推進落后產能淘汰退出。國家能源局牽頭,,會同國家發展改革委,、國家煤礦安監局、自然資源部,、生態環境部等部門,,組織各產煤地區按照先立后破的原則,通過嚴格執法關閉一批,、實施產能置換退出一批,、改造升級提升一批,進一步壓減30萬噸/年以下煤礦數量,,力爭到2021年底,,全國30萬噸/年以下煤礦數量減少至800處以內。一是通過嚴格安全環保質量標準等措施,,加快關閉退出不達標煤礦,。 且該風門為異向開閉,無論風流方向如何,,兩扇門均同時受到風流的推力和壓力,,而且大小相等,方向相反,。盡管手動竹膠板無壓風門
有朋友問到為什么要選擇煤礦用洗車機這樣的問題,其實在這幾年里,,是有這樣的一個現象的,那就是使用洗車機的用戶是越來越多了,。煤礦用洗車機
最近做了個熱力站,,兩套系統,,高低區,,循環泵、補水泵各2臺,,軟水器,,軟水箱個一臺,熱力站為半地下室,,地上1.5米,,地下3.0米,請教潛污泵如何選,?
二潛污泵一用一備,,液位控制,輪換,。液位50%時1#啟動,,10%停止。下次50%時2#啟動,,10%停止,。80%時二泵同時啟動。手自動轉換萬分感謝
礦用變壓器大家都知道是在礦井開發的時候用到的,,專門用作礦井電源的變壓器,。分為礦用一般型變壓器和礦用隔爆型變壓器兩大類。礦井環境是一個具有危險性的環境,,因為礦井發生氣體爆炸的情況在生活中時有發生,,所以在使用礦井變壓器的時候需要特別的注意,以下就是武漢變壓器廠為大家總結的關于礦用變壓器的使用方法: 礦用一般型變壓器結構堅固,,外型低矮,。變壓器上部沒有儲油柜,油箱內油面上留有適當空間,,以防箱蓋上通氣孔阻塞時油箱內產生過大的壓力,。油箱的機械強度能承受0.1 兆帕的壓力而不發生永久性變形。礦用變壓器的高,、低壓進出線都采用電纜接線盒,盒中灌注絕緣膠,。 礦用一般型變壓器的容量有 50,、100、180,、320千伏安等幾種,。在變壓器原邊設有無勵磁調壓,調壓范圍為±5%;副邊線圈引出6個端子,可以Y/△接,得到690/400伏或1
礦用潛污泵
礦用潛污泵專題,為您提供礦用潛污泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與礦用潛污泵 相關的專業交流討論,,更多礦用潛污泵相關內容請訪問