背景介紹: 近年來,,隨著建筑業的蓬勃發展,商品混凝土隨之廣泛應用于建筑工程中,,并產生了良好的社會效益和經濟效益,。由于施工管理、技術力量,、施工組織等方面的影響,,目前采用商品混凝土的現澆住宅樓板裂縫的現象,是施工中存在的一個普遍性的質量通病,,若不引起施工管理人員的重視,,將直接影響到建筑物施工后整體結構的質量,引起鋼筋腐蝕,,降低持久強度,。因此,必須加強施工隊伍的商品混凝土質量現場管理,。筆者據自己多年的工作經驗,,談一談商品混凝土現澆住宅樓板產生裂縫的原因及預防措施。 1.工程概況: 我廠新建職工住房中某棟樓系地上五層帶有地下室的磚混住宅樓,,總建筑面積5200平方米,,該樓為混凝土條形底板毛石基礎,上部為鋼筋混凝土現澆板,、屋面板,,縱橫墻體承重,建于2007年,,現處于用戶居住使用階段,。 2.裂縫特征:
高層住宅樓為兩棟塔樓,框架-剪力墻結構,地下室1層,地上2層,標準層面積117平方米,總建筑面積41000平方米。其中1號塔樓施工到第10層時在混凝土養護8d并拆完梁板模后,發現樓板有局部開裂現象,特別是北面兩套房,有兩塊7.2m×8.0m樓板裂縫分布較多,澆水養護時有明顯的滲漏現象高層框剪結構住宅樓板開裂處理的方法
來源:遠洋設計匯(id:Sinooceanland-Design) 作者:彭明英 引言 對有豐富住宅設計經驗的設計者而言,,住宅樓板設計就是小菜一碟,。給出設計條件,包括房間功能,、布局等即可根據跨度得出樓板厚度,。設計者頭腦中固有的經驗或習慣思維直接影響著設計成果。而不同的設計者或決策者的經驗和習慣可能存在差異或偏差,這些差異或偏差對設計成果質量的影響至關重要,,這給住宅設計管理工作帶來不少問題。本文將采用大數據技術從終端分析和解決這個問題,。
高層框剪結構住宅樓板開裂處理方法 深圳某高層住宅樓為兩棟塔樓,,框架-剪力墻結構,地下室1層,,地上2層,,標準層面積117平方米,總建筑面積41000平方米,。其中1號塔樓施工到第10層時在混凝土養護8d并拆完梁板模后,,發現樓板有局部開裂現象,特別是北面兩套房,,有兩塊7.2m×8.0m樓板裂縫分布較多,,澆水養護時有明顯的滲漏現象。經過分析,,裂縫原因如下,。 由于混凝土澆筑后,表面未及時覆蓋,,受風吹日曬及悶熱氣候的作用,,表面游離水分蒸發過快,導致混凝土收縮速度加快,,其中板的收縮值又遠大于梁的收縮值,,附加了熱收縮差,從而加大了板面的拉應力,,而此時的混凝土早期強度低(特別是加粉煤灰的混凝土,,早期強度偏低,吸水率大),,不能抵抗這種變形應力而開裂,。 1 對樓板裂紀的幾種處理方法 由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大,。對裂縫的開展觀察1個多月后,,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定,。本工程裂縫大致分為四類: (1) 寬度≤0.3mm的非貫穿裂縫,,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理,; (2) 寬度>0.3mm的非貫穿裂
本帖最后由 smallheader 于 2015-8-25 22:01 編輯 毛坯住宅,,地坪面層是50厚細石混凝土。交房后住戶進來裝修,,地面還要鋪20厚水泥砂漿+10厚地磚(甚至更厚),,這樣荷載會增加。這種情況也很多,。我搞施工的,,和結構設計師溝通說:”只考慮了50厚細石混凝土的荷載,裝修不能再加厚,,沒有余量了“,。請教下,設計時樓板荷載要留多少余量,?要考慮后期裝修增加的荷載嗎,?
蕪湖鳳凰城小區南島,不少住戶的樓板(頂樓)出現了裂縫,。我的一位朋友就不幸碰上了,,喊我上家里幫忙查看。裂縫出現在板跨中1/3的位置,,是貫通的,,而且不止一個房間。物業找來了施工方,,我查了圖紙:板厚8公分,,單層8mm鋼筋。我感覺鋼筋小了,,一般是雙層鋼筋,。施工方說他們在施工時就提出了,但開發商協調設計院就是不改,。協商后,,施工方愿意用炭纖維布進行處理。我告訴朋友,,這種處理結果算好的了,,最好你再要點賠償。大家幫么?,給點意見,。
【摘 要】住宅樓澆樓板裂縫問題“成為居民住宅質量投拆熱點。在處理投訴中,,我們發現大部分裂縫表現為:表面龜裂,,縱向,、橫向裂縫以及斜向裂縫。雖然,,這些裂縫一般被認為對使用無多大危害,,但在實際施工中仍有必要對其進行有效控制。 【關鍵詞】裂縫,;混凝土,;措施 隨著我國住房制度的改革,經濟適用住房和商品住宅發展迅猛,,住宅樓面大多為現澆結構。這次在實習中參觀的幾個工地大多也都是高層現澆結構的,。而現澆混凝土后期也存在一些不容忽視的問題,。隨著鋼筋混凝土強度等級的提高,現澆板出現裂縫機率增大,,給業主和物業管理部門帶來矛盾,。“住宅樓澆樓板裂縫問題”成為居民住宅質量投拆熱點,。在處理投訴中,,我們發現大部分裂縫表現為:表面龜裂,縱向,、橫向裂縫以及斜向裂縫,。雖然,這些裂縫一般被認為對使用無多大危害,,但在實際施工中仍有必要對其進行有效控制,。 1.住宅樓裂縫部位分析 從住宅樓工程現澆樓板裂縫發生的部位分析,最常見,、最普遍和數量最多的是房屋四周陽角處(含平面形狀突變的凹口房屋陽角處)的房間在離開陽角1米左右,,即在樓板的分離式配筋的負彎矩筋以及角部放射筋未端或外側發生45
是這樣的 前幾天我做了一個魚缸尺寸是1米5長 60寬 70高 拿回家后老爺子總是擔心承重問題所以一直沒有用,,我自己算了一下我這個魚缸裝滿水后,連缸帶水帶柜子一共將近1噸重,,我是北京的我家房是2001年入住的首鋼小區,,準備放魚缸的屋子是客廳大概16點多平米,我打算放在2面承重墻的夾角,,房產證上寫的是鋼混,,其他我都不太懂了,請大家幫我分析一下我這個屋子放這么大的魚缸是否有安全隱患,。先謝謝大家了~
如題:請問高層住宅的空調板標高為什么一般低于本層樓板標高?有什么依據嗎,?為什么不把它們做平,,這樣對施工的難度很大!請高手指教
某住宅樓現澆鋼筋砼樓板裂縫分析與加固處理
圖紙簡介: 該工程為某地4層徽派混合結構(預制樓板)住宅樓施工圖,,抗震防烈度為7度,,圖紙內為各層平面圖,立面圖,,馬頭墻大樣圖,,節點詳圖等。 投稿網友: lenovo1990 上傳時間: 2014-05-11
圖紙上有幾路給插座的漏電微斷:DZ47LE-16/2P 30MA,,我看標準上2.5的線就夠了,,可別人說要用4平方的,不知道該用種規格的,?戶箱總功率6KW.
多層住宅樓總圖
圖紙簡介: 朱莊礦2006-1住宅樓建筑,,已施工使用 投稿網友: zhangsi1955 上傳時間: 2013-03-21 圖紙省份:<
本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-11 20:46 編輯 住宅樓煙道的材料怎么定,?(成品煙道)圖紙?沒找到,。 合同,?沒寫求大神指點在哪找
原電源線為3*35+1*16,住宅樓處重復接地線10mm2.各單元接線為L35,N16,,PE10,。能否改為:電源線不變,各單元為L35,,N35,,PE10。關鍵不改電源線是否可行,?(當然最好將電源線改為4*35,,單元線2*35+1*16。):)
裝配式復合墻板多層住宅樓施工組織設計
請教各位同行前輩,!現在有兩個多層住宅樓(儲藏室+標準層+閣樓=7層)長度分別為54米和55米,。使用粘土紅磚,全現澆樓面,,底槽處理時,,因為是原來是農田,地質情況非常好,。所以呢就直接素土夯實,,打了10cm砼墊層,,設計院原來的意思是設置沉降縫,可是不到55米感覺有點浪費了,。設計院的意思不設置沉降縫就在基礎筏板(45cm厚)上設置后澆帶,,但是這樣一來嚴重影響工期啊?;A加膨脹劑我倒是知道,,可是也很貴啊,這個樓本來就是農民福利房不可能增加造價了,。請各位分析下,,能不能不要沉降縫也不要后澆帶啊。
:call: 請教各位同行前輩,!現在有兩個多層住宅樓(儲藏室+標準層+閣樓=7層)長度分別為54米和55米,。使用粘土紅磚,全現澆樓面,,底槽處理時,,因為是原來是農田,,地質情況非常好,。所以呢就直接素土夯實,打了10cm砼墊層,,設計院原來的意思是設置沉降縫,,可是不到55米感覺有點浪費了。設計院的意思不設置沉降縫就在基礎筏板(45cm厚)上設置后澆帶,,但是這樣一來嚴重影響工期啊,。基礎加膨脹劑我倒是知道,,可是也很貴啊,,這個樓本來就是農民福利房不可能增加造價了。請各位分析下,,能不能不要沉降縫也不要后澆帶啊,。