一個小區10棟11層住宅和4800平面的2層網點,。采暖如何分區好?采暖方式為:低溫熱水輻射采暖,,熱源為小區換熱站,水溫回水40,,供水50.
摘要: 本文介紹了住宅小區互聯網接入的幾種常見組網方式及歷史沿革,,結合接入需求現狀,探討住宅小區弱電智能化設計中EPON網的組網型式,、適應性,,論述EPON網的應用前景和先進性。 關鍵詞: 接入方式 EPON FTTH
圖紙簡介: 小區多層住宅設計施工圖,,包括平面圖,,立面圖,剖面圖,,及節點詳圖 投稿網友: lalalarss 上傳時間: 2013-07-31
圖紙簡介: 全套的六層磚混結構住宅樓電子計算書及全套圖紙 剖面圖 平面圖 結構施工圖 投稿網友: a447103853 上傳時間: 2013-08-12
圖紙簡介: 某住宅小區詳規,,帶小學帶辦公商業配套帶公建 投稿網友: iresun 上傳時間: 2013-09-13 圖紙省份:
圖紙簡介: 本附件為i多層住宅小區CAD設計圖紙,包括平面圖,、立面圖,、剖面圖、節點詳圖,、設計說明等 投稿網友: w825022020 上傳時間: 2014-01-23
圖紙簡介: 高層居民小區住宅樓9個戶型選擇,,值得下載 投稿網友: he6983504 上傳時間: 2013-12-09 圖紙省份:
前段時間被迫做了2個多層住宅,真的是被迫,,我在一個私企,,讓我2周做好施工圖,之間給我們傳了一個電業局的文件,,文件上說要求所有住宅都要使用環網柜,,但我在網上查到得多是中壓環網柜,有沒有誰能告訴低壓環網柜怎么做啊,,最近這施工方催的我頭疼啊,。
綠色住宅小區是指人與自然和諧的環保小區,,它實現了自然和技術的恰當融合,避免了因為人為的自然災害和生態破壞對人們生存環境的破壞,,實現了各種資源的優化配置,,從而營造出一種以人為本為理念,以“綠色”經濟為基礎,,“綠色”社會為內涵的生態建筑體系,。綠色住宅小區具有以下典型特征: 1.高效益的循環轉換系統。綠色住宅小區將環保理念和可持續發展理念貫徹其中,,利用先進的高新技術實現了物質與能量的轉化和升級,,從而實現了滿足了消費需求的同時,又保護了生態環境的雙贏,,也實現了資源和能源的有效循環利用,。 2.高質量的環境系統。和傳統的住宅小區相比,,綠色住宅小區有效地實現了環境的綠色化和優美化,。對小區的各種污染以及廢棄垃圾,能夠分門別類地處理防治,,從而使各項環境指標和指數達到適合人類居住標準,。 3.多功能、全面化的綠化系統,。綠色住宅小區不僅實現了生態環境的綠色化,,更實現
泰國BaanSansuk住宅小區是位于泰國華欣海灘邊的高端住宅項目,負責景觀設計的是著名的TROP事務所,。該項目以華欣碧水巨石為藍本,,成為泰國海濱項目開發的典范。景觀的整體設計概念是使蜿蜒的走道與水景相融合,,用柔美的弧線來打破建筑生硬的線條,。項目總長320米的景觀水系涵蓋倒影池、戲水池,、按摩池,、泳池。
從小區弱電機房到各樓總配線架之間一般選用大對數電纜和光纖分別傳送語音和數據信號,,請問從機房到各樓的大對數電纜是一對一的嗎,?還是像傳統布線方式那樣分別從大對數電纜上分線到各樓?
最近,由單位同時開發的兩個大小幾乎相同的樓盤分別委托兩家設計院設計。在前期的用電力報批時對用電負荷的估算差異明顯,。其中的一家:以每平方米40VA進行預估,,乘上建筑面積10萬,大概要使用到5臺800的變壓器,,這樣的負載還在0.9之上,。另外的一家:則是以每平方米40W進行預估,乘上建筑面積10萬,,在乘上需要系數0.4,,在加上一些共用的設施,計算結果大概要使用到4臺600的變壓器,。請問如何處理,?謝謝大家的熱心解答。這個問題已經咨詢了當地的電力部門,,答復是應以建筑面積乘以40VA,,面積5萬以上的要設置開閉所。
這是深圳市萬科第五園的地面鋪裝,,麻煩大家幫我看一下是什么樣的材?,很像瓦片的顏色?/p>
要設計好一個小區的大門要具備哪些條件?謝謝還有大家能否傳一些圖片讓我做一下參考阿~~
規范上說人口小于3000,且為枝狀網的,,應按照每做建筑的引入管的設計秒流量作為節點流量,。那么環狀網呢?現在有一個住宅小區,,有n多的別墅(n>30),,還有六棟五層的多層住宅,還有兩棟小高層(12層),,現在要計算需要從市政管網上引入多大管徑的管子,,是不是把所有建筑的設計秒流量加起來。每個別墅按0.5L/S計,,那么是不是需要把所有的別墅都簡單加起來,,那么別墅的總流量就是>15L/S,多層按1.2L/S考慮,,則總流量為7.2L/S,,再加上小高層,那么算出來的總流量將是接近30L/S,那么需要兩根DN125的引入管,。我這樣算對不對呢,?還有個問題,如果把所有別墅的衛生器具給水當量一起考慮,,那么總流量會小很多,,因為那不是簡單的相加了。但是這樣算似乎不符合規范3.6.1,。但是一個住宅的每一戶與室外的一戶別墅用水沒有什么大的不同吧,?既然一棟住宅可以作為一個整體考慮,那么多棟別墅也可以是吧,?不知我的想法是否可行,?我都糊涂了
住宅小區規劃的審批與管理
一個商住樓,其總計算負荷1851.65KW,這是根據原建筑設計院藍圖上得來的數據,,藍圖最初考慮的是小區中設箱變,,容量為1250KVA,現供電單位不同意設置箱變,。小弟在搞此小區的供電設計時,,測算其配電變壓器的容量不足,原因是其僅考慮了0.7的同時率,,個人感覺0.7的同時率有點點偏小,,1250的容量十分緊張,再有就是未考慮配電變壓器的負荷率問題,,根據民用建筑電氣設計要求,,配電變的負荷率一般應在80%-85%,所以配電變的容量應該選擇1600KVA的,。我的問題是,,民規同時規定,單臺配電變的容量不宜大于1250KVA,,但該小區的供電半徑并不是很大,,就100米遠,如果改為兩臺,,那么投資又增加不少,,請問這該如何處理呢?原建筑設計院的藍圖容量是1250KVA,,既然是藍圖肯定是審批過了的,,規范規定箱變中變壓器容量不宜大于800KVA啊,?既然是不宜,,就是說不是禁止,,如果供電半徑不是很大時就可以用,我可以這樣理解嗎,?
某住宅小區模板施工方案
大家好,!我們是河南滑縣-清華園項目部的,清華園項目共20萬平方米,,現在計劃采用清華同方主機,,末端設備另選供應商,不選用清華同方末端設備的主要原因:保證質量情況下降低開發成本,,大致情況就是這樣,,希望大家給點寶貴意見希望大家給指點一下,看采取什么方案解決比較合適,,怎么選擇中央空調設備比較合適
小區住宅
小區住宅專題,,為您提供小區住宅相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小區住宅 相關的專業交流討論,,更多小區住宅相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題