本帖最后由 veber 于 2013-2-26 17:29 編輯 1,。假如每層只有一個電井,請問電井里面大概需要設置多少個插座,?我個人認為,,一個交換機的,一個備用,,一個檢修的,,共3個,有沒問題,。但這插座的配電應該取自哪里,?是公共照明的配電箱?還是層箱,?計量怎么分,?2.公共照明配電箱(例如架空層照明等)和應急照明配電箱是一個箱子嗎?3.關于豎向配電的,,聽說某些地方超過13層時,,樹干式配電不能用電纜,只能用母線,?這些地方規定在網上什么地方可以查到,,文件大概叫什么名字?假如是放射式配電,,可以用電纜嗎,?4.假如一層是5-4戶,3-4層設一個配電箱,,有沒問題,?還是一層一個配電箱?每一層的配電,,是單相電還是三相電的,?
我們這供電局有個規范:12層以上的,每層4戶以下的采用多層集中裝表,,一般每4層集中裝一表箱,,每層4戶及以上的采用分層集中裝表,,采用分層集中裝表的要預留不小與4平方的電表房!!!請問:分層集中裝表是什么意思?具體如何操作?
我所在的城市,對底層商業的高層住宅樓消防要求提高.不再允許使用剪刀梯,而是必須有兩部單獨的樓梯.而且要有兩個疏散方向....這樣以來造成了公攤面積較大,不容易滿足銷售的要求大家有沒有什么好的建議啊?發展商對戶型的定位在120以內....而且朝向要求較高.我們嘗試了多種可能.外廊\內廊\點式\板狀...都不太理想.希望能和大家交流一下
我現在在做一個17層的高層住宅,業主要求所有的電表放在架空層電表房,,該房子是一梯三戶,,如果全部由電井引上的話,有51個回路,,不知哪位有好的方法,,說說怎么布置合理
北京豐臺建筑段管轄內高層住宅均為上世紀90年代建造,供水方式均為水泵一水箱聯合供水,,為改善水質,、節能降噪,擬逐批改造為變頻調速供水方式,。由于管網特性曲線在原設計中沒有給出,,管路煩雜又有局部改動,決定采用技術成熟可靠的變頻調速恒壓供水的方式供水,。(1)改前現狀及存在問題 新華街五里小區現采用水泵一水箱聯合供水方式,,分高、中,、低3個區供水,,5層以下由市政自來水管網直接供水,中區由2個相對獨立的中位水箱供水,,高區由2個相互連通的高位水箱供水,。水泵房內現有供水泵2臺,小區內用水量極不穩定,,早,、晚用水高峰是平時用量的2倍,而夜間用水量為平時用量的1/3,,2臺水泵在工頻狀態下運行,,電耗較大,不利于物業公司成本控制,;另外,,由于用水流量變化系數大,系統穩定時間短,,目前采用高位水箱液位開關控制泵的啟停,,當用水負荷變化較大時,水泵電機啟停頻繁,,這樣一方面造成供水壓力不穩定,,電機及控制電路故障頻繁,減少水泵的使用壽命;另一方面電機頻繁啟停制造了較大噪聲,,影響了一層居民的休息生活,,時常與
高層小戶型住宅方案CAD+效果圖.[ 本帖最后由 sabrosa 于 2010-6-2 18:13 編輯 ]
高層住宅以及規劃效果圖,,圖片比較多,希望大家喜歡
豐湖某大型高層住宅樓建筑施工圖(有效果圖)
高層住宅2~15層為住宅,首層為商鋪,,地下室為車庫,變配電房設于地下室,。供電局究竟是怎樣計量用電量的,?分開住宅、商鋪還有其他嗎,?地下室車庫分一類嗎,?電梯、生活水泵,、噴淋泵,、消防泵、穩壓泵,、潛污泵等分一類,?計量問題在那本書有?還有計量表放在電房的低壓柜嗎,?低壓進線柜還要不要設總計量,?
1,26層普通高層住宅屬于,,一類高層,,火災保護等級屬于一級,,請問,一般設廣播還是聲光報警器,?2,,26層普通高層樓梯間疏散指示標志,是不是應該考慮屋頂方向疏散,?那些樓層應向屋頂疏散,,有沒有相關的規定?我的觀點,。1,,設聲光報警器,理由:感覺設廣播,,對于普通高層住宅,,標準有點兒高了。2,,不太懂,。
請假高手 這樣的電梯間 怎么設消火栓 29層高層住宅 裙樓三層為商場 如圖 兩邊為戶型 請高手指點消火栓如何放置
圖紙簡介: 中南世紀別墅3層CAD圖及效果圖11張包含(客廳餐廳臥室書房地下室廚房 投稿網友: chenbao123123 上傳時間: 2013-03-16
圖紙簡介: 從平面立面剖面,,總說明,大樣均有,,全套圖紙,。 投稿網友: xinrenwang 上傳時間: 2013-07-27 圖紙省份:
請教各位大蝦,因本人是第一次設計高層住宅,,該住宅共27層,,有些問題想請各位指點一下,第一是生活給水分區問題,,如何分區,,規范中有關于靜水壓的要求,但是不知道如何去掌控,;第二是消防給水分區,,也是不知如何去掌控,請各位不吝指教,,謝謝
高層住宅單體及其規劃方案,,色調上偏暗了點,交流
歐式高層住宅效果圖
歐式高層住宅效果圖專題,,為您提供歐式高層住宅效果圖相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與歐式高層住宅效果圖 相關的專業交流討論,更多歐式高層住宅效果圖相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題