交底內容: 1,、機械司機必須持證上崗,,熟練掌握路基土石方機械的操作技術和安全操作規程,所有進入現場的工人均用佩戴黃色安全帽,,遵守勞動紀律,,作業區周圍設明顯標志,閑雜人員不得進行現場,,斷路改路應設置明顯交通引導標志,。 2、挖方施工時發現管道,、電纜及其他埋設物時應報告,,不得擅自處理。 3,、挖方施工時應注意邊坡的穩定性,,發現有裂縫或傾塌時,,立即處理,,人和機械撤到安全距離外,。 4、機械時啟動前應檢查離合器,,經空車試轉
(1) 工作接地 將變壓器中性點直接地叫工作接地,,阻值應小于4Ω,。有了這種接地可以穩定系統的電壓,防止高壓側電源直接竄入低壓側,,據皇冠網了解,,這樣就能造成低壓系統的電氣設備被摧毀不能正常工作的情況發生。 (2) 保護接地 將電氣設備外殼與大地連接叫保護接地,,阻值應小于4Ω,。有了這種接地可以保護人體接觸設備漏電時的安全,防止發生觸電事故,。 (3) 保護接零 將電氣設備外殼與電網的零線連接叫保護接零,。保護接零是將設備的碰殼故障改變為單相短路故?/p>
建筑施工安全技術交底全套
很全,!很難搞到的寶貝,!
錨桿施工安全技術交底記錄表
一、安裝準備:
交底內容: 一,、承臺基坑開挖 1,、基坑開挖對鄰近建(構)筑物或臨時設施(電力線干)有影響時,應提前采取安全防護措施,。 2,、基坑頂面應提前做好地面防、排水設施,。
內容是:沉井封底技術交底
在學校的時候就覺得這里不錯每次都是下載,,這次也算是回報哈大家。東西是我們工地用的,,希望大家不吝賜教,。
看到施工現場安全用電技術規程已廢止版本常在眼前晃,就上傳新的規程讓大家分享,。
施工現場臨時用電的“1 2 3 4 5”定律 施工現場離不開用電,,工程設備、施工機具,、現場照明,、電氣安裝等,都需要電能的支持,。隨著建設工程項目的科技含量和智能化的加強,,施工機械化和自動化程度的不斷提高,,用電場所更加廣泛,可以說沒有電力就沒有現代化的施工,,沒有電力就沒有施工水平的進步,。但是,同任何事物都具有兩重性一樣,,電能在給人類帶來方便的同時,,也有很強的破壞力。施工現場由于用電設備種類多,、電容量大,、工作環境不固定、露天作業,、臨時使用的特點,,在電氣線路的敷設、電器元件,、電纜的選配及電路的設置等方面容易存在短期行為,,容易引發觸電傷亡事故,被建設部列為建筑施工企業四大傷害之一,。因此,,加強臨時用電管理,按照規范用電,,是保證施工安全的一個重要方面,。施工現場臨時用電系統,可以歸納為“12345”來理解和操作,。 一,、“1”是施工現場的一條電路 施工現場臨時用電必須統一進行組織設計,有統一的臨時用電施工方案,,一個取電來源,,一個臨時用電施工、安裝,、維修,、管理隊伍。嚴禁私拉亂接線路,,多頭取電,;嚴禁施工機械設備和照明各自獨立取自不同的用電來源。 項目經理
工程施工安全技術交底資料庫
臨時用電工程安全技術交底 1,、施工現場臨時用電,,應編制臨時用電施工組織設計,臨時用電的施工組織設計必須由電氣工程技術人員編制,,技術負責人審核,,經主管部門批準后實施,。 2、電工作為特種作業人員須經正式培訓考試合格,,取得合格證書,,方可上崗,并按章操作,。 3,、在架空線路一側作業時,必須保持安全操作距離,。當由于條件所限不能滿足最小安全操作距離時,,應設置防護性遮攔,柵欄并懸掛警告牌等防護措施,。 4,、在施工現場專用的中性點直接接地的動力線路中必須采用TN-S接零保護系統。 5,、施工現場必須按“三級配電兩級保護”設置,,開關箱并做到“一機、一閥,、一漏、一箱”,。 6,、施工現場所有用電設備,除作保護接零外,,必須在設備負荷線的首端處置漏電保護裝置,。 7、開關箱內的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于30MA,,額定漏電動作時間應小于或等0.1s,。 8、必須實行“一機一閥”制,,嚴禁同一個開關直接控制二臺及二臺以上用電設備(含插座),。 9、配電箱,、開關箱應設在干燥,、通風及常溫場所,周圍應有足夠二人同時工作的空間和通道,。
施工用電安全技術交底
施工用電安全技術交底專題,,為您提供施工用電安全技術交底相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與施工用電安全技術交底 相關的專業交流討論,,更多施工用電安全技術交底相關內容請訪問