自己做的壓力管道制作與施工方案,,需要的可參考一下,!
工程包含XXXX工段工藝及公用管道。工藝管道主要材質20#,、Q235B,、0Cr18Ni9、12Cr2Mo,,管子品種較多,。 主要工程量: 20#無縫鋼管2950m 20G無縫鋼管125m 焊接碳鋼管200m 鍍鋅焊接鋼管180m 304不銹鋼無縫鋼管520m 12Cr2Mo無縫合金鋼管260m 目 錄
壓力管道試壓方案1、壓力管道安裝完畢后應進行壓力試驗,。2,、由施工單位提出壓力試驗方案,,經XX市鍋檢所、甲方,、乙方部三方討論,,簽字確認,并經宜甲方審查批準方可實施,。3,、壓力試驗前應具備下列條件3.1試驗范圍內的管道安裝工程除涂漆、絕熱外,已按設計圖紙全部完成,,安裝質量符合有關規定,;3.2焊縫及其它待檢部位尚未涂漆和絕熱;3.3管道上的膨脹節已設置了臨時約束裝置,;3.4按試驗計劃(方案)的要求,,管道已經加固,安裝了高點排空,、低點放凈閥門,;3.5待試管道與無關系統已用盲板或采取其它措施隔開;待試管道上的安全閥,,爆破板及儀表元件等已經拆下或加以隔離,;3.6試驗方案已經批準,并已經進行了技術交底,;3.7在輸送劇毒流體的管道及P≥10MPa的管道,,在壓力試驗前,下列資料已經建設單位復查:3.7.1管道組成件的質量證明書,;3.7.2管道組成件的檢,、試驗報告;3.7.3管子加工記錄,;3.7.4焊接檢驗及熱處理記錄,;3.7.5設計修改及材料代用文件。
1,、在用壓力管道檢測方案的制訂: 在用壓力管道檢測方案應包括以下的內容: ①壓力管道的設計,、安裝、使用,、改造,、檢驗等技術參數。 ②檢驗依據:相關規范,、規程,、國家(行業)標準,,
請教各位大俠:目前我正進行一個壓力管道上斜段及調壓井(埋藏式)混凝土襯砌施工方案,,由于沒有類似施工經驗,,無從下手,故在此向各位請教,,如有知道者,,請不吝賜教,多謝了,。工程簡介:壓力管道上斜段開挖直徑4.6m,,坡度50°,斜段長度約270m,,其中斜段上部150m采用鋼筋混凝土襯砌,,混凝土襯砌厚度50cm;斜段下部采用鋼管混凝土襯砌,,鋼管內徑3.4m,。調壓豎井開挖深度約160m,豎井開挖直徑6.2m,,混凝土襯砌厚度60cm,。由于施工原因,上述施工部位可利用施工工期在3.5月,。問題:1,、斜段鋼筋混凝土段采用何種模板(滑模、散裝定型模板,、還是其它),,模板的設計參數、施工工藝,;2,、調壓豎井襯砌的模板(滑模、自升模,、散裝?;蚱渌┑脑O(shè)計參數、施工工藝(措施),。
請教下:埋地深度2m左右的壓力管道,,在縱向布置的時候,為保證管道埋深和減少開挖,,沿線可不可以出現178,、179度這樣的折角,在這些折角需不需要布置鎮墩,?另外,,像這樣子,開挖后回填砂石的管道,,屬不屬于埋地管道,,因為我看規范上說埋地管道好像不需要設鎮墩,?
某堿廠管道保溫施工方案某堿廠熱電聯產項目75T鍋爐及汽輪機保溫工程,主要包括鍋爐熱煙風道,、管道,、主控樓管道、熱電站(汽機房)管道及設備保溫,。主控樓管道部分設計采用主要層為鋁鎂質,、保護層面層為鋁皮;熱電站(汽機房)管道部分設計采用主要層為硅酸鹽,、保護層為鐵絲網,、面層為鋁皮。
圖紙簡介: 某電站壓力管道三岔管設計圖,。,,圖紙包括:岔管平面圖、展開圖,、焊縫詳圖,、鎮墩平面及剖面圖、配件大樣圖等,。值得參考,。 投稿網友: qingweicuoguo 上傳時間: 2013-09-18
1、管道的連接 1.1螺紋連接的要求: (1)由于螺紋規格尺寸的影響,,一般無縫鋼管外徑偏小無法進行螺紋加工,,所以無縫鋼管不能采用螺紋連接。 (2)當無縫鋼管安裝中碰到螺紋連接的閥門及配件時,。假如管道的工作壓力小于1.0MP時,,可以局部采用一段焊接鋼管加工成螺紋連接。當管道工作壓力大于1.0MP或溫度較高,,可采用與管材相同的圓鋼,,加工成一端帶螺紋,一端與無縫鋼管內.外徑相同的短管供安裝使用,,不得隨意用焊接鋼管代替,。 (3)在公制螺紋或圓柱形管螺紋的連接中,不是依靠螺紋本身的密封來防止泄漏,,而是依靠螺紋緊力來壓縮密封墊達到密封作用的螺紋,,螺紋上不答應纏繞任何填料。 1.2法蘭連接安裝的注重事項: (1)管道安裝過程中,,法蘭與設備接管或管道附件連接時,,施工單位一定要預先注重核對,防止出現選用不同的標準或等級的問題。 (2)注重焊接鋼管與無縫鋼管外徑不同,,假如忽視這個問題,,加工好的法蘭有可能不能插人。 (3)采用法蘭連接的管道,,需要改變管徑時,可采用異徑法蘭,。但事先必需征得設計部門同意,。
ASME壓力管道施工規范中文pdf版包括內容及目錄附件[ 本帖最后由 xxxxxxz 于 2010-9-25 17:28 編輯 ]
請教下:埋地深度2m左右的壓力管道,在縱向布置的時候,,為保證管道埋深和減少開挖,,沿線可不可以出現178、179度這樣的折角,,在這些折角需不需要布置鎮墩,?補充內容 (2013-8-17 09:15):另外,像這樣子,,開挖后回填砂石的管道,,屬不屬于埋地管道,因為我看規范上說埋地管道好像不需要設鎮墩,?
知識點:高壓管道
壓力管道設計與工程實例.part1
-165度低溫管道保溫施工方案,第一層:PIR(三聚酯),,第二層,、第三層為泡沫玻璃,第四層為瑪蹄脂,,第五層為鋁皮,。
壓力管道施工方案
壓力管道施工方案專題,為您提供壓力管道施工方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與壓力管道施工方案 相關的專業交流討論,,更多壓力管道施工方案相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題