求問:地上獨立配電室,,西側和北側30厘米外有廠房和平房(廠房和平房可能沒有做有接地網),,配電室外圍接地該怎么做?西側和北側沒法打接地極怎么辦???
地下室外圍混凝土連續墻裂縫的成因與防治 摘 要:針對地下室外圍混凝土連續墻的裂縫問題,從泵送混凝土的采用,、鋼筋布置,、墻體伸縮縫等方面,分析了裂縫產生的原因,,從合理安排施工段,、改進施工方法,改善養護方法等方面提出了裂縫的防范措施,。 關鍵詞:泵送混凝土,,外圍混凝土連續墻,裂縫近年來,隨著泵送商品混凝土的發展,,地下室外墻混凝土連續裂縫幾乎遍及每一個工程,。因裂縫而產生的滲水也屢見不鮮,控制其裂縫已成為混凝土施工的一項課題,。 1,、裂縫情況地下室外墻混凝土連續裂縫一般于混凝土澆筑完畢后3d左右開始出現,其形狀呈垂直狀,,從墻頂至墻底,, 裂縫寬度在0.1 mm~0.5 mm 內,裂縫一般沿墻均勻布置,,特別是在墻柱,,柱與墻相交處等部位出現。 2,、裂縫產生的原因 2.1,、混凝土的泵送混凝土施工一般均采用混凝土泵送技術,因混凝土需達到泵送要求,,其坍落度一般要求在14 cm 左右,,其同一強度的混凝土相對于傳統的半干硬性混凝土水泥摻量多,碎石粒小,,水摻量多,,這三大原因使混凝土產生裂縫的可能性大得多。
地下室外圍混凝土連續墻裂縫的成因與防治.
我現在做的工程地下室的剪力墻有很多豎向列縫,,怎么樣才能處理好這些列縫呢,? 因為下一步就要回填土了,迫切需要想找個好的辦法來解決啊,,防止以后漏水,。還有我很疑惑這些裂縫是什么原因造成的呢? 工程現場情況是這樣的:剪力墻厚300MM,,長有6000到7500M,,橫豎配筋直徑為10,間距150,,C45砼,。還有剪力墻上有400*1000的梁。裂縫大都在梁下,,梁下無暗柱,,墻內也無暗梁。還有在施工時工人把梁和墻交接處的水平筋剪斷了且后面沒有加鋼筋,。 請前輩幫忙找出裂縫的原因和解決辦法,,謝謝,。
去驗收個項目,,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口,。也就是在室外地上設一根給水立管,,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口,。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-11 21:56 編輯 情況是這樣的,,地下室外圍剪力墻刮的是內墻膩?,下雨的時候剪力墻上就翻潮,有的地方像出汗水一樣的,,刮的內墻膩子就發霉了,,發霉現象很嚴重,幾乎所有的外圍剪力墻都霉掉了,。 施工工序是內墻膩子直接刮在混牧墂上,,沒有做隔離層,是不是這個的緣故,,如果要做采取什么樣的工藝,? 現在做了部分試驗,把發霉的內墻膩子鏟掉了部分換外墻膩子?,沒有霉了,,但是下雨出汗水的現象依然存在,會將墻上分色帶給沖刷掉,,問題無法解決,。 求大神支招。
圖紙簡介: 該工程為某地室外塑膠籃球場,圖紙內容包括標準平面圖,,組裝式圍欄立面圖,,籃球場做法大樣,入口詳圖,。 投稿網友: zuun 上傳時間: 2014-08-01
梁伸入地下室外圍擋土剪力墻的節點錨固怎樣啊我看了03G101 只有框架梁屋面 梁柱相交節點的構造 要不是柱入梁1.5錨固,,要不是梁入柱1.7錨固,我遇到一個現場實際問題,,地下室外圍剪力墻(算擋土墻),,梁與剪力墻相交的地方沒有暗柱,梁入剪力墻多少啊,施工單位自己的錨固是大于15D,但沒有1.7錨固,,我在網上查了很久,,都沒有準備的答案,或者規范,,求大神?。?/p>
本帖最后由 csccbjs 于 2016-8-30 09:52 編輯 地上五層,,一層地下室,地下室外圍剪力墻地梁偏位25公分,,地梁已成型,,剪力墻未澆注,地梁偏位段有兩米,,除了砸掉,,各位大神還有什么解決方法?
我做了一個小區的室外消防給水系統,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎,?有的時候我就是弄不清楚,這樣管徑會不會很小,,因為小區很大,,我就做了一個消防給水環管,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,,請各位幫忙?。窟@樣做合適嗎,?
剛有個一個小設計 水上走道,旁邊小柱子欄桿,,中間用兩小細梁連著(建筑這么畫的),,只能手算了 怎么計算啊 ,荷載怎么取呢,?也就5跨,,不知道計算模型咋樣,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上,, 下面沒梁柱支撐,加強就可以了嗎,?謝謝高手指點一下,!
我看到有些誒圖紙是在底層成環,,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,,在室外成環,。這樣也行嗎?
論文簡介:中南地區建筑標準設是在湖北,、河南,、湖南、廣東,、廣西,、海南六省區建設廳領導下,中南標辦會同中南六省區標辦組織轄區設計單位,,依據國家和行業現行有 投稿網友:q_qngjing7417 上傳時間: 2013-03-12
本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 編輯 1.初始設置-室外設置中,,管長,、埋設精度的小數點后位數,與管網埋深做出來的高程表小數點位數不一至,。2.室外計算中的雨水水力,,計算給出的管徑和管材規格中定義的管徑不一至,,如管材規格中聚乙烯雙壁波紋管無DN700的規格,但計算后會自動給出此規格,。3.縱斷面圖時,,選擇起點終點井后,如果雨水井有連接雨水口,,就不能正常的出縱斷面圖,,會提示“2管線相交之處缺少井!”,如果此時把雨水連接管刪除,,就能正常出縱斷面圖,。4.使用雨水連井命令時,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,,就可以正常連接到井,;如果把已經正常連接到井的雨水口復制到新的井邊上,再使用雨水連井命令時,,就不能連上了,。
室外綜合管道施工,拍了一些圖片,,感覺有一些問題,,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,,這是承插式接頭,。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,,有無規范要求,。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,,個人感覺時間長了,,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對,。另外還有PVC管在里面,,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧,。3.4.回填方式肯定不
室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,,火災時,,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
城市只有一個市政給水接口,,工程為六層多層建筑,底層為商業,。室外消火栓為15L/S,,室內消火栓為15L/S,室外為生活消防合用,,那要不要設消防水池呢,?如果不設消防水池,我在市政管網上接兩個引入管可以嗎,?謝謝各位大神·
我是個新手,,看到之前前輩畫的項目圖紙中有的消防水池(考慮室外消防用水量)的消防泵有的時候是室內外消防共用消防泵,有的時候是室內外消防分開用消防泵,?這我就搞不懂了,,這是怎么考慮的? 麻煩,,前輩指導一下,,解惑,。