亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 虹吸管的管徑和水頭損失怎么計算

    工地挖了一個直徑1.5米,深度10米的孔收集地下水,現在擬采用虹吸管引水至池底高度比井底高3米的水池內,管道長度大約25米,請問各位大蝦設計和施工工藝如何,在哪里查找相關規范?虹吸管的管徑和水頭損失怎么計算,小弟第一次接觸洪吸管的設計請各位指點一二.

  • 親們,,怎么計算虹吸管的真空度

    親們,,怎么計算虹吸管的真空度

    怎么計算虹吸管的真空度

  • 破除虹吸管的支管管徑計算

    在好多項目遇到有虹吸現象,,然后在虹吸管上增加破虹吸的支管,怎么計算破虹吸管支管管徑,,例如主管路DN250的出水管有虹吸現象,,在出水管加多大的破虹吸管合適,有沒有計算方式

  • 虹吸管安裝智慧雨虹吸雨水

      在虹吸排水系統安裝中,,分為兩個部分:一部分是虹吸雨水斗的安裝,,另一部分是虹吸管的安裝,;       今天我們來說一下虹吸管安裝: 首先我們知道虹吸管是由虹吸軟管和球型氣囊組成,,在安裝過程中,當然先根據圖紙來,,接著按照下面的步驟依次來進行安裝,。        測量--放樣—溝槽開挖—基礎處理—連接、下管,、校管—管槽回填—檢查并砌筑,,回填—驗收。 以上說的就是虹吸管在工程中的安裝步驟。

  • 泵的吸入口能設虹吸管嗎?

    請教:泵從自灌式改為虹吸管進水可以嗎,?怎么去實現,? 泵吸入管口D600,管線長約16米,,蝦米彎5個,、蝶閥一個,水池水位高于吸入管中心1.7米

  • 鴻業市政管線中倒虹吸管如何繪制

    在鴻業市政管線中如何繪制倒虹吸管,?我看到倒虹吸井倒虹吸井主要指穿越道路和管道交叉時的倒虹吸井,,它不能用于穿越河道等復雜情況。而我要畫的剛好是穿越河道的

  • 室內倒虹吸管如何防止堵塞,?

    有一個工程為室內排水,因有基礎阻擋,,想用倒虹吸,,其排水管為d400,倒虹吸高為70cm ,,看圖集其分別設有進水室和出水室,,不知道其工作原理是怎樣,特向大家請教,!還有倒虹吸管如何防止堵塞,?因為場地很多沙,怕堵塞了就不好辦,!謝謝,!

  • 倒虹吸管能否采用B板制作,?

    現在灌區水利工程項目較多,,其中渠系建筑物不少采用采用倒虹吸,今年于市場上原因,,小噸位買不到,,如采用10mm厚要虧損,采用Q345B板業主不同意,,業主要求按設計要求做,,設計單位要求要求滿足規范要求,施工單位只搖頭,,一次相遇問我可不可以,,本人認為應分析項目所在地實際情況,,如氣候條一般,該項目在干熱河谷地區,,多數在20℃以上,,且倒虹吸不同電站壓管道,不存在水擊,,應該可以用B板鎮靜鋼,。在該地區還有不少混凝土管倒虹吸呢,為何項目不能B板,,在此,,請同行多提意見,采用B板可否,。該倒虹吸最大水頭52m,,設計流量3.8m3/s,管徑1.05m,,設計采用Q235C板制作,,管壁厚8mm。

  • 請教一個關于虹吸管使用的問題,!

    手頭有一工程,需要用到虹吸管送水,,過程大概如下:先用泵將水抽送到一個罐子(2.5立方)里,,在罐子里安裝虹吸管,等罐子里的水位達到一定高度后,,在短時間內(1~3分鐘)經虹吸管的虹吸作用將水抽送到位于罐子底下的一個大池?,F(xiàn)在的問題是,因為需要短時間內就將水抽送完畢,,所以選擇的虹吸管管徑比較大,,而進水端,即用水泵抽過來的水水量比較小,,因此有可能罐子里的水達到一定高度后,,經虹吸管緩慢溢流出去,而不是由虹吸作用將水抽送出去(即虹吸管達不到滿流狀態),,想請教各位前輩,,有沒有什么辦法,可以在虹吸管不加閥門的前提下,,能使虹吸管自動達到滿流狀態從而產生虹吸作用將水順利抽送出去,??

  • 預埋在承臺里的虹吸管(HDPE)能否用UPVC管替代

    只是在埋進承臺里用UPVC管,,約4米,,可以嗎?另外預埋后的兩頭(一頭接屋面下來的HDPE管,,另一頭接建筑物外墻排進雨水井的HDPE管) 不同材質相同管徑 相互對接(熔接)會有問題嗎,? 不知道自己描述清楚了沒有,請大哥大姐幫下忙,,急,!急!急,!在線=

  • 熱管型排風余熱回收運行效果

    由實際運行的數據如下圖可看到,, 1、冬季室外新風經過熱管型排風余熱回收裝置后,, 新風溫度已基本接近室內溫度,,只需少量加熱即可達到室內所需要的送風溫度,較好地解決了冬季機組防凍問題,,運行十分可靠,。 2、冬季新風經熱管型回收裝置后,,將排風中60-80%以上的顯熱熱量轉換給新風回收利用,,使新風溫度可升至5℃以上,不再需要防凍預熱,。每年可節省可觀的冷熱源費用,。 圖 冬季采用熱回收室內、外新風及排風進口溫度曲線圖

  • 自由出流+倒虹吸管問題,?(如圖)

    自由出流+倒虹吸管問題,?(如圖)

    高位水池出水管與地位水池進水管高差1m,,倒虹吸管徑DN100(鋼管),管線全長400m,,出水水頭不做要求,,有出流就行。水池深3m,,水能否進入低位水池,?若不能兩水池高差至少要多少米?

  • 求助!關于倒虹吸管的計算與施工圖設計,!

    跪求哪位高手能給我發一份完整的,,詳細的倒虹吸管的計算書作為參考,。主要是計算書的問題啊,給排水設計手冊上的東西非常曖昧,,表述不清啊,。周圍的人算出好多個結果,越搞越迷糊啦,。,。。,。,。。,。,。我的郵箱 [email protected]先謝一個!??!

  • 07年案例真題,,取水虹吸管問題

    07年案例真題,取水虹吸管問題

    這道題是3個錯誤還是4個,?我只找到三個:(1)流速太小,,規范5.3.18 虹吸進水管的最小流速為0.6本題v=Q/A=0.4(2)虹吸高度為4~6,不能超過7本題虹吸高度為9.5-2=7.5(3)虹吸管應朝集水間方向上升請問各位,,還有錯誤嗎,?請指出,謝謝

  • 熱管型雙效溴化鋰機組熱管換熱器的影響因素

    為了更加直觀地進行分析,,將分離式熱管換熱器簡化為逆流間壁式換熱器,,并設定分離式熱管換熱器各熱管中的熱管工質狀態均相同,熱管工質平均工作溫度為t,,單位為℃,。分離式熱管換熱器簡化模型見圖2,圖中If,,1,、tf.。分別為分離式熱管換熱器蒸發段煙氣進,、出口溫度,,單位為℃;t,,、,、氣,。分別為高壓發生器澳化鏗溶液進、出口溫度,,單位為℃,。 分離式熱管換熱器的設計在確定高壓發生器吸熱量(即分離式熱管換熱器冷凝段放熱量)的前提下進行,。

  • 取水輸水建筑物叢書:倒虹吸管

    取水輸水建筑物叢書:倒虹吸管

  • BOD測定中虹吸管是普通的橡膠管嗎?

    請問,,BOD測定中虹吸管是普通的橡膠管就可以嗎,?應用時一頭插入稀釋水中,一頭用洗耳球吸一下,?本人剛入?,又沒人教,相關實驗都沒接觸過,,請路過的壇友幫忙回答一下吧,!先謝過!

  • 請教:有關虹吸管預埋進承臺管材替代問題

    預埋在承臺里的虹吸管(HDPE)能否用UPVC管替代只是在埋進承臺里用UPVC管,,約4米,,可以嗎?另外預埋后的兩頭(一頭接屋面下來的HDPE管,,另一頭接建筑物外墻排進雨水井的HDPE管) 不同材質相同管徑 相互對接(熔接)會有問題嗎,? 不知道自己描述清楚了沒有,請大哥大姐幫下忙,,急,!急!急,!在線=

  • 倒虹吸管施工工藝流程圖.

    倒虹吸管施工工藝流程圖.

點擊加載更多

虹吸管熱管型

虹吸管熱管型專題,,為您提供虹吸管熱管型相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與虹吸管熱管型 相關的專業交流討論,,更多虹吸管熱管型相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

綠色logo墻

土方回填施工技術交底