在結構計算中怎么樣解決左右不等長,,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,,該怎么布置,?請大家叫我,不勝感謝??!
如圖所示,,這個樓梯風荷載怎么輸入才是準確的呢,?
各位高手們,最近研究弧形樓梯施工問題,,我是第一次做弧形樓梯,,沒有經驗。下面以一個例子求講解,。 影劇院門口有兩弧形樓梯,,內弧半徑R=9m 外弧半徑11m 圓弧中心夾角55度,樓梯中間有一個3個極寬的平臺,,層高4.05m 樓梯板厚度12cm ,,如下圖 試做模板立柱排架的施工放樣
板式樓梯撓度時,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,,但大多數情況下,,公式的計算結果都要比允許值大。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因?出現這樣的情況應該如何進行調整,,使之滿足撓度規(guī)定,?謝謝
印象中的樓梯,應該都有短柱支撐的了.現場觀察到這個卻沒有.為什么????
如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,,5.9,,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,,以前兩跑樓梯的時候,,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,,加大到多少合適?
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計,。還麻煩大俠指點,謝謝
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,,上二樓樓梯間規(guī)劃為2.5米*3米,樓梯展開圖如下:95CM開個進門,。這個樓梯合理嗎,,易用性怎么樣?
求教各位前輩這個樓梯要怎么布置,?,??
這樓梯為什么要這樣支模,,不從梁那邊開始
這樣的梁式樓梯怎么建模???也是板厚置為0嗎,那恒載和活載咋取?。窟€是開洞???
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,,ξ = 0.075,,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,,As,min = 396mm2,; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,,as = 24mm,,ξ = 0.037,ρ = 0.16%,; ρmin = 0.21%,, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
樓梯板擾度超了,怎么解決,?板厚是t=120,,三級鋼