我來上傳:gb50236-98《現場設備,、工業管道焊接工程施工及驗收規范》
現場設備,、工業管道焊接工程施工及驗收規范 GB50236-98
(現場設備,、工業管道焊接工程施工及驗收規范).
工業設備及管道絕熱工程施工規范
工業設備及管道絕熱工程施工及驗收規范
隨著施工進度,我將上傳個種規范 由于本人對電腦的操作不是很熟練,,所以有些表格不能及時的發上來,,在這里說聲對不起如果有人有新版的規范請發上來,我給予獎勵 主編單位:上海市建筑工程局 批準單位:中華人民共和國城鄉建設環境保護部 報中華人民共和國國家計劃委員會備案 實行日期:1984年5月1日 關于批準頒發《地基與基礎工程施工及驗收規范》的通知 (83)城科字第760號 我部組織進行了國家標準《地基與基礎工程施工及驗收規范》(GBJ17—66)的重新修訂工作,。修訂稿業經會審通過,,現批準頒發,并報國家計委備案,,自一九八四年五月一日起實施,,編號為GBJ202—83,。 這本規范的具體修訂工作,,是在上海市建委主持下,,由上海市建工局主編,會同鐵道部,、水電部,、河南、廣東,、陜西省建工局,,上海市市政工程局和中國建筑科學研究院等所屬設計、施工,、科研單位進行的,。在實施過程中如有問題和意見,希函
GB 50235-97-CHN工業金屬管道工程施工及驗收規范
砌體工程施工與驗收規范
中華人民共和國國家標準GB50203-98,共10章:1、總則,;2,、基本規定;3,、砌體砂漿4,、砌體工程..............
人防工程施工及驗收規范
急求:工業金屬管道工程施工及驗收規范 GB50235-97 哪位有,請發包,謝謝! [email protected]
疏浚與吹填工程施工規范
通風與空調工程施工驗收規范
電氣裝置工程施工及驗收規范
人防工程施工及驗收規范.pdf
中華人民共和國國家標準工業自動化儀表工程施工及驗收規范(GBJ93-86) ________________________________________第六章 儀表用電氣線路的敷設第一節 一般規定 第6.1.1條 電纜(線)敷設前,應做外觀及導通檢查,,并用直流500伏兆歐表測量絕緣電阻,,其電阻值不應小于5兆歐;當有特殊規定時,,應符合其規定,。 第6.1.2條 線路應按最短途徑集中敷設、橫平豎直,、整齊美觀,,不宜交叉。 第6.1.3條 線路不應敷設在易受機械損傷,、有腐蝕性介質排放,、潮濕以及有強磁場和強靜電場干擾的區域。當無法避免時,,應采取保護或屏蔽措施,。 第6.1.4條 線路不應敷設在影響操作,妨礙設備檢修,、運輸和人行的位置,。 第6.1.5條 當線路周圍環境溫度超過65℃時,應采取隔熱措施;處在有可能引起火災的火源場所時,,應加防火措施,。 第6.1.6條 線路不宜平行敷設在高溫工藝設備、管道的上方和具有腐蝕性液體介質的工藝設備,、管道的下方,。 第6.1.7條 線路
工業管道焊接工程施工規范