能省很多事!!!
求救,,相關要點
要的速度下了哦
在結構計算中怎么樣解決左右不等長,,上下不等高的樓梯計算,?突出部分的TL只有一端搭在KL上,該怎么布置?請大家叫我,,不勝感謝?。?/p>
小弟最近一直在弄樓梯,然后有幾個問題不理解,,希望前輩們能指導一二,、小弟在此先行謝過~~問題如下:什么時候 樓梯要建入模型? 用ATa型樓梯跟ATb型樓梯是什么作用呢,?什么時候用這個類型的樓梯,?如果樓梯建入模型的話,是設置板厚為零然后加荷載,,還是開洞加梁荷載呢,?還有就是梯柱是從樓層梁面~休息平臺梁底,還是從樓層梁面~上一層樓層梁底,?箍筋都加密的嗎,?樓梯首層支承大樣是怎么畫的?直接錨到地梁梁底么,?如果有地下室的話需要畫兩個支承大樣么,?(一個錨到地梁梁底,一個錨到地下室頂板板底,?)如果方便的話,,給個CAD圖參考參考吧。 這個首跑樓梯的支承大樣可以不畫的么,? 希望能夠得到前輩們的指導,、謝謝了。
求助?。,。“l(fā)現現在有很多軟件可以用來計算樓梯,,比如TSSD(探索者),,MorGain(摩根),還有理正,。當然還有手算,。 然后想問大家的是、大家基本上都用哪種方法來計算啊,、哪種軟件出的配筋比較合理,? 謝謝大家了!,! 最好能告訴我下具體的流程,。比如說先手算,然后摩根出計算書,? 還是直接摩根算,、還是哪種軟件計算。手算復核,?
如圖所示,這個樓梯風荷載怎么輸入才是準確的呢,?
大家好,,我是做建筑裝飾方面的設計人員,非結構專業人士?,F(xiàn)在一個項目,,甲方和老板商量,想在頂樓消防樓梯間開個門洞,,到一個會議室,。消防樓梯間應該是筒體結構。想請教下從結構上來講行不行得通,。行不通我寧愿辭職也不會畫那個圖的,。
各位高手們,最近研究弧形樓梯施工問題,,我是第一次做弧形樓梯,,沒有經驗。下面以一個例子求講解,。 影劇院門口有兩弧形樓梯,,內弧半徑R=9m 外弧半徑11m 圓弧中心夾角55度,樓梯中間有一個3個極寬的平臺,,層高4.05m 樓梯板厚度12cm ,,如下圖 試做模板立柱排架的施工放樣
板式樓梯撓度時,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,,但大多數情況下,,公式的計算結果都要比允許值大。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因,?出現這樣的情況應該如何進行調整,,使之滿足撓度規定?謝謝
這樓梯為什么要這樣支模,,不從梁那邊開始
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計,。還麻煩大俠指點,,謝謝
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,,易用性怎么樣,?
求教各位前輩這個樓梯要怎么布置?,?,?
印象中的樓梯,應該都有短柱支撐的了.現場觀察到這個卻沒有.為什么????
如圖所示,5.9~11.8之間是四跑樓梯,,5.9,,11.8是樓層處,5.9標高處恒載輸多少呢,,以前兩跑樓梯的時候,,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,現在是四跑樓梯,,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,,加大到多少合適,?
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,,ξ = 0.075,,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,,As,min = 396mm2,; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,,as = 24mm,,ξ = 0.037,ρ = 0.16%,; ρmin = 0.21%,, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
請假一下各位前輩:高層剪刀樓梯間的正壓送風口,是常開的,?還是平時常閉,,火災時打開?合用前室的送風口,,是常開的,?還是平時常閉,火災時打開,?打開的話,,是全部打開呢,還是只打開著火層的送風口,?
樓梯板擾度超了,,怎么解決,?板厚是t=120,三級鋼