在結構計算中怎么樣解決左右不等長,上下不等高的樓梯計算,?突出部分的TL只有一端搭在KL上,,該怎么布置?請大家叫我,,不勝感謝?。?/p>
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,,as = 25mm,,ξ = 0.075,ρ = 0.03%,; ρmin = 0.21%,,As,min = 396mm2; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436),; 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,,as = 24mm,ξ = 0.037,,ρ = 0.16%,; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2,; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
請教下這個是怎么來的,?感謝
問題補充:各位老師,,請問一,樓地面做法,,備注里有走廊,、樓梯間。這個樓梯間到底指樓梯間的入戶平臺的樓地面,,還是也包括了踏步面,、休息平臺。還有天棚抹灰也是,如果備注里有樓梯間,,工程量到底算到哪里,?我也見過說的很清楚的,如樓梯間裝修做法,。老師們一般怎么處理樓梯面層和梯段底板抹灰刷涂料的做法,?二,樓梯兩個梯段距離太大了,,超過500,,一般要求做防護網,這個防護網怎么列項,,怎么套子目,?三,兩個梯段長短不一樣,,那么樓梯的混凝土量怎么計算,?謝謝
求助?。,。“l(fā)現現在有很多軟件可以用來計算樓梯,,比如TSSD(探索者),,MorGain(摩根),還有理正,。當然還有手算,。 然后想問大家的是、大家基本上都用哪種方法來計算啊,、哪種軟件出的配筋比較合理,? 謝謝大家了!,! 最好能告訴我下具體的流程,。比如說先手算,然后摩根出計算書? 還是直接摩根算,、還是哪種軟件計算,。手算復核?
可能大家在樓梯計算中多采用將平臺板,、梯段板單獨取出來作簡支板計算,,支座負筋按照構造配筋。問題是: 應該與樓面連續板一樣,,平臺板是與樓梯整澆在一起,。為什么樓面連續梁板是按支座有負彎矩的模型計算配筋,樓面梁板負筋在支座處是連通的,,不允許斷開分別配筋? 如果用理正計算樓梯,,軟件是將平臺板與樓梯斜板按照連續樓面板模型計算,。在斜板與平臺板相交處(即梯梁上面)有很大的負玩矩,特別是當斜板跨度很大時(例如5米),,該負彎矩很大,,而且會覆蓋整個平臺板,如果平臺板完全按照簡支模式,,就沒有考慮到負彎矩的存在,,那么樓板就會在使用中在支座處開裂。如果按照理正進行樓梯計算,,會與大家通常的樓梯算法相差很大,,到底該怎么做?盼望大家的指教,!
這個樓梯的弧形板怎么計算,??? 手算畢業設計啊 高手指點一下,。,。。
請問大家,,怎么在pkpm中,,給樓梯建模計算?謝謝
請問:在tssd中的板式樓梯計算中,,大家是如何考慮支座嵌固作用這一項的,?另外:負筋都是如何取的?小弟通常正筋取跨中1/8ql*2來配筋,,負筋取同正筋,,長度取1/4跨度。
我用morgain算出來比理正小 不知道哪個準確點 還有大家樓梯考慮撓度嗎,?[ 本帖最后由 linshy745 于 2010-11-25 12:52 編輯 ]
板式樓梯撓度時,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,,但大多數情況下,,公式的計算結果都要比允許值大。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因,?出現這樣的情況應該如何進行調整,,使之滿足撓度規定
板式樓梯上砌有防火隔墻,這樣一堵100厚的墻的荷載如何加載到板上,。有的是將其平均到板上,,就是將墻的線荷載除以板的寬度,但感覺這種方法計算出來很粗糙,,還有事按集中荷載考慮,。還有是按荷載規范附錄上的是將集中力換算成均布荷載來計算,但這種方法要求出最不利彎矩,,這彎矩該如何求,?不知大家有沒有更好的方法。忘賜教
在樓梯的設計過程中我們總會遇到撓度過大不滿足要求的問題,,對于這個問題的處理經常會有以下幾種處理方式:1,、板厚按1/25-1/30L取值,不控制撓度,;2,、嚴格按規范控制撓度裂縫,,加大板厚,加大配筋,;3,、將踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)計算撓度,比如,,你取的是130厚的板,,那么計算撓度的時候按150計算,配筋依然按130計算配筋,。 當然還有其它方式,,這只是我接觸的幾種處理方式,但是總感覺這些方式不盡合理,,沒有一個讓我能夠清晰去了解這些方式的合理性,。 個人認為樓梯設計時撓度為什么總是困擾我們,不外乎兩點:1,、支座問題,;2、踏步剛度問題,。究竟在計算樓梯彎矩的時候,兩端是按鉸接還是固結,,還是其它什么方式,?踏步剛度究竟是否考慮?如果考慮,,那么如何考慮,? 還有就是樓梯計算的時候撓度計算公式是用結構力學的方法計算,也就是用EI,;還是按準永久組合時的長期剛度B,?如果用前者,那么撓度跟配筋就沒關系了,,如果用后者,,配筋量的多少是影響剛度的大小的。 歡迎大家討論,,這些東西困惑
現澆樓梯的計算與構造范例
引子 此問題的來源,,請看一幅照片。
小弟現在做一個混凝土三跑的混凝土懸挑樓梯,,如圖,,僅下部和頂部與主體連接。我在邁達斯Gen里面大概建模試算了一下,,圖中紅色點設置的固定支座,,計算結構配筋,,頻率,位移都沒問題,。但是從來沒做過這種類型的樓梯(我們這邊一般常見的都是2跑的懸挑樓梯),,總覺得有點不穩當。有大神做過這樣的樓梯不,,麻
方方正正的好設計,但是這種2邊都是弧形的怎么計算,,用Morgain能算嗎,,哪位大神說下。,。急
有本書《樓梯,,雨蓬,陽臺》,,上面說梯梁搭在磚墻上時,,梁計算跨度取梁凈跨+一端支撐長度(也就是一端墻厚);搭在TZ上時,,取梁凈跨,。那么如果是搭在剪力墻上呢?或者一端剪力墻一端TZ呢,?一端剪力墻,,另一端要設TZ不?本人新手,,請前輩們多多指導,!
這是我某一天晚上在某個小區看到的 隨即用手機拍了幾張 大家盡情詳談
各位,請教個問題,,樓梯間荷載計算時我這樣的輸入步驟可行嗎,? 1,先將樓梯間板厚設為0,;2,,在荷載輸入中將恒載(我一般取8.0)作用于板厚為0的樓梯間上,活載同樣輸入作用其上(活載我取到3.5了,,規范上說2.0,,我把它都當成疏散樓梯來輸了),呵呵,,各位看我這樣計算是否可行,,荷載是否合適,,謝謝各位!