大家好,,小弟剛進實驗室家具行業,,涉及到通風管道設計問題:請問大俠們,,現有一個實驗室,,里面分無機前處理與有機前處理,分別做2組通風系統,。無機廢氣管道與有機廢氣管道選擇有沒有什么不同的,?是否都可以采用PP管,。另外,風機電機的選擇,。有機廢氣的管道是否要選擇防爆電機,?無機的是否采用普通的就可以了?
金屬噴涂后,,通過烘箱烘干,,在噴涂件出口,有廢氣排出,,請問這個廢氣的排風管設計風速多少,?一般我們的廢氣收集風管風速在15~20m/s,但烘干廢氣的風速應該不會這么大,,因為腆曆熱量帶?,太小廢氣會逸出,請有相關經驗的朋友告知,,謝謝,!
酸性廢氣管道(含有HCL,管道中又有凝結水,,腐蝕性很強),,業主要求必須安裝防火閥;目前市場上有檢驗合格證銷售許可證的防火閥均為碳鋼 鍍鋅 不銹鋼等材質,,不能防腐,!請教高人指點,既能做到防火,,又能防腐的防火閥?。?!(難道要做一個全為鈦材質的防火閥不成,?)
請教各位,本人小白一枚,,在做廢氣管道設計的時候,,看教材上說壓力損失計算從最不利環路(系統中壓力損失最大的環路)開始,本人疑問點就在,,風機總壓力,,不應該等于全部分支管網的阻力總和嗎?只用最不利環路來求出系統總壓力,,其他分支管網的壓力損失怎么辦,?一直想不通這個問題~
化工企業管道內的物質主要為有機化學原料及產品,環保設施中的廢氣管道也是涉VOCs廢氣,這些管道輸送的物質絕大多數為VOCs,?;す艿劳ぴO(shè)備一樣是化工生產裝置中不可缺少的組成部分,起著把不同工藝功能的設備連接在一起的作用,,以完成特定的工藝過程,,在某些情況下,管道本身也同化工設備一樣能完成某些化工過程,,即“管道化生產”,。
VOCs廢氣管道在線濃度檢測儀表原理及適用范圍
燃氣管道施工與安裝要求 道路橋梁工匠平臺
在地暖和暖氣片系統中,熱媒載體“暖氣管道”的性能與作用不可忽視,,暖氣管道安裝用什么材料好,?是性能穩定的PE-X管好還是性價比高的PE-RT管更勝一籌呢?本文小編將為您詳細介紹,。 暖氣管道安裝用什么材料好-根據采暖類型選擇管道 采暖類型多樣,,水地暖需要在地面找平之前暗裝暖氣管道;而暖氣片的明裝和暗裝方式的不同,,使得暖氣管材的選擇也有所不同,。根據實際情況專家總結出了以下建議: 1、明裝管建議使用金屬管,,遇熱不會膨脹變形,。 2、暗裝管建議使用耐高溫性能好的PP_R熱水管,。 暖氣管道安裝用什么材料好-PE-X管性能穩定 PE-Xa管是歐盟必須要求使用的地暖盤管,,價格比較高。施工時采用擴管連接方式,,幾秒就可完成連接,,包括PE-Xa和PE-Xb兩類。
一,、燃氣管道材料選用:高壓和中壓 A 燃氣管?,?yīng)采用鋼管 二、室內燃氣管道安裝 (一)管道安裝要求 (1)室內燃氣管道不得穿過易燃易爆品倉庫,、配電室,、變電室、電纜溝,、煙道和進風道等地方,。 (2)室內燃氣管道不應敷設在潮濕或有腐蝕性介質的房間內。 (3)燃氣管道嚴禁引入臥室,。當燃氣私管道穿過臥室,、浴室或地下室時,,必須采取焊接連接方式,并必須設在套管中,。 (二)閥門安裝要求 (1)閥門宜有開關指示標識,對有方向性要求的閥門,,必須按規定方向安裝,。 (2)閥門應在關閉狀態下安裝。 (三)燃氣設備的安裝要求:軟管不得穿墻,、窗和門,。燃氣管道應涂以黃色的防腐識別漆。三,、室外燃氣管道安裝 (一)管道安裝基本要求 (1)地下燃氣管道不得從建诛和大型構筑物(不包括架空的建筑物和大型構筑物)的下面穿越,。 (2)地下燃氣管道埋設的最小覆土厚度(路面至管頂)應符合下列要求:埋設
一、對口焊接的基本要求 (1)當采用氣割時,,必須除去坡口表面的氧化皮,,并進行打磨。(2)將管口以外100mm 范圍內的油漆,、污垢,、鐵銹、毛刺等清掃干凈,。 (3)通常采用對口器固定,、倒鏈吊管找正對圓的方法,不得強力對口,。 (4)對口時將兩管道縱向焊縫(螺旋焊縫)相互錯開,,間距應不小于100mm 弧長。對口后的內壁應平齊,。 (5)對口完成后應立即進行定位焊,。 (6)定位焊完畢拆除對口器,進行焊口編號,,對好的口必須當天焊完,。 (7)按照試焊確定的工藝方法進行焊接,一般采用氬弧焊打底,,壁厚在 5mm 以下的焊接層數不得少于兩層,。 (8)焊條在使用前應按出廠證明書的要求進行烘干,烘干后裝入保溫筒進行保溫,。 (9)固定口焊接:當分段焊接完成后,,對于不能轉動的固定焊口應在接口處提前挖好工作坑。二,、焊口防腐 (1)現場無損探傷完和分段強度試驗后進行補口防腐,。防腐前鋼管表面的處,其等級不低于Sa2 級。
一、暖氣片安裝要求有以下原則: 1,、宜低不宜高原則 根據空氣原理熱氣上升冷氣下沉,,暖氣片越高造成的熱量損失就越大,由于熱量都是從暖氣片上散發出來的,,所以在選擇位置時,,既要考慮對流問題,又要考慮加熱冷空氣的問題,。一般情況下,,暖氣片都應該安裝在窗臺下面,因為暖氣朴截?,既能使室?nèi)的空氣發生對流,,保持室溫的均衡,又能使從窗戶縫里鉆進來的空氣加熱,,起到防冷的作用,。 2、窗戶下優先原則 暖氣片置于窗下一是不影響家俱的擺放,,是能夠有效阻隔冷空氣進入給人造成的不適感,。如果暖氣片安裝于墻面就會造成墻面污黑影響美觀。 二,、不同房間暖氣片安裝位置的確定: 客廳:一般位置選擇在靠近曬臺附近,,這樣有利于空氣對流流動。記住不要距暖氣原主管距離太遠,,要在2到3米內這樣水流阻力不太大,,不影響暖氣散熱效果。
氧氣管道的布置和材料選用
大家好,,我在這上面下了一個電子版的五金手冊,,里面提到的無縫鋼管有下面幾種:1、冷拔(軋)無縫鋼管2,、熱軋(擠壓,、擴)無縫鋼管3、冷拔或冷軋精密無縫鋼管4,、低中壓結構鍋爐用無縫鋼管5,、不銹鋼無縫熱軋(擠壓)鋼管6、不銹鋼無縫冷拔(軋)鋼管請問:1,、市政燃氣砈玫臒o縫鋼管是上面的哪種,?2,、建筑小區常用的低壓燃氣管道又是哪種?3,、在計算工程量時不同的壓力管道是否要分開,?4、另外哪里有這方面的詳細資料可以查詢的,?比如管道內徑與外徑換算關系等等,,最近計算燃氣工程量?jì)算內壁除銹時不知道如何算內壁面積
本人現在做一個小區的天然氣管道的設計,,小區的用戶數為200戶,,單一用戶用氣量為1方每小時,如果我想計算出進小區的中壓管道(0.4MPa)的管徑,,是否需要用氣體體積平衡的方程式將用戶的總用氣量(低壓3000Pa)轉換成中壓下的體積,。還有一個問題很幼稚--用戶燃氣灶的工作壓?800Pa,而大氣壓為0.1MPa,,管內壓力小于管外壓力,,天然氣怎么能從管道內釋放出來。小弟第一次做燃氣管道設計,,所提問題可能很不專業,,見笑了,請熱心人幫助,。斑竹幫幫我哦
請教各位,一般高層住宅現在是否要設置專用通氣管道,如果我的普通伸頂通氣管道可以滿足要求.有些審圖和監理在普通伸頂通氣滿足要求的情況下依然讓設計專用通氣管道.不知道各位在設計時是怎樣處理這個問題的,謝謝!
感謝各位的熱忱幫忙!!我想再問一下,我們這次工程采用的是不銹鋼管( 1Cr18Ni9Ti ),管道實際工作的壓力只有2個壓,但是一直拿不定主意采用什么方法焊接最好,不知到哪位仁兄能給點建議,我將不甚感激!!謝謝!!
師傅給跑的管道線路,,說是并聯同程,不知跑的合理嗎,?請大家幫么?/p>
特氣管道簡介管道一般選用拋光管,,管采用充氬氣加熱處理而成,管道采用電解研磨方式加工而成,。其內,、外表面極其光亮。潔凈管道的焊接除了要達到常規工業管道對焊縫的要求外,,還要求焊接時管內,、外表面不受污染,,焊縫內、外表面必須與母材光亮度基本一致,。當代大多數實驗室特氣管道安裝過程基于安全和效率因素,,不考慮經濟性因素,集中供氣系統變得越來越普遍,,并成為當今實驗室設備中高純氣體的可靠連續的供應源,。然后將氣體通過管道系統輸送至廠房內,并可通過安裝在工作臺上的使用點二級減壓器方便地調節壓力和流量,。特氣管道安裝特點它的特點主要體現在四個方面:安全,、經濟、純度和人體工程學,。安全: 即使仍然使用鋼瓶供氣,,但鋼瓶被放置在工作區外的一個安全區域,使用者可以通過配備的遠程切斷系統在緊急狀況下切斷氣體供應,。鋼瓶儲存區的合理布置可以保持可燃性容器和助燃性容器間的安全間距,。鋼瓶的操作必須由培訓合格的人員來操作以減少重大事故發生的機率。經濟性:建一個集中的氣瓶間可以節省有限的實驗室空間,,更換鋼瓶時不需要切斷氣體,,保證氣體的連續供應。使用者只需管理較少的鋼瓶,,支付較少的鋼瓶租金
廢氣管道
廢氣管道專題,,為您提供廢氣管道相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廢氣管道 相關的專業交流討論,,更多廢氣管道相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題