在結構計算中怎么樣解決左右不等長,,上下不等高的樓梯計算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,,該怎么布置,?請大家叫我,不勝感謝??!
求救,相關要點
求教各位前輩這個樓梯要怎么布置,?,??
如圖所示,,5.9~11.8之間是四跑樓梯,,5.9,11.8是樓層處,,5.9標高處恒載輸多少呢,,以前兩跑樓梯的時候,我是在起步的地方加跟梁然后折算個線荷載上去,,現在是四跑樓梯,,是折算成線荷載合適還是直接加大板荷載呢,加大到多少合適,?
本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 編輯 一樓3米的凈空,,上二樓樓梯間規劃為2.5米*3米,,樓梯展開圖如下:95CM開個進門。這個樓梯合理嗎,,易用性怎么樣,?
印象中的樓梯,應該都有短柱支撐的了.現場觀察到這個卻沒有.為什么????
我這邊小院算樓梯都用pkpm下的LT模塊計算的,但在LT模塊下樓梯好像是不抗震設計的 不怎么怎么才能實現樓梯本身的抗震設計,。還麻煩大俠指點,,謝謝
這樓梯為什么要這樣支模,,不從梁那邊開始
樓梯板擾度超了,怎么解決,?板厚是t=120,,三級鋼
1.7 正截面受彎承載力計算 1.7.1 踏步段梯板計算 梯板計算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,,ξ = 0.075,,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,,As,min = 396mm2,; 實配縱筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂縫寬度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板計算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,,as = 24mm,,ξ = 0.037,ρ = 0.16%,; ρmin = 0.21%,, As,min = 191mm2; 實配縱筋: φ8@200 (As = 25
這樣的梁式樓梯怎么建模啊,?也是板厚置為0嗎,,那恒載和活載咋取啊,?還是開洞?。?/p>
1、樓梯的一跑是什么意思,?2,、11g101-2第15頁的滑動支座是什么意思?3、11g101-2第14頁的單邊支承層間平板和三邊支承層間平板的區別是什么,?4,、梯柱按KZ構造做,它在梁上起柱的,,下部是不是按梁上柱的做法,?上部的做法是怎樣的?是按邊柱角柱還是中柱的做法,?
請教各位大哥這個樓梯怎么建模???
樓梯接茬的問題想必也是大家施工中頭疼的問題,,一般都是在三步左右留施工縫,下次澆筑的時候若處理不得當,,很容易拆模后觀感很差,,有的可能還要重做,!我們工地一般都是澆筑下層混凝土時將樓梯施工縫處的垃圾處理干凈,,然后就澆筑了!有的效果不太好,,不知道大家那都怎么處理這個問題的,?
求助各位前輩,,樓梯這么建模建進去,,有沒有自重的?
按照法規說明樓梯計算寬度,,如果超過4層,,就必須按照每百人1M的系數來計算,但5.5.21-1寫道可以按照人數最多一層進行計算,如表所述,,次方案人數最多為第二層,,可否按照表5.5.21-1中寫道的0.65的系數進行計算寬度?
問題補充:各位老師,請問一,,樓地面做法,,備注里有走廊、樓梯間,。這個樓梯間到底指樓梯間的入戶平臺的樓地面,,還是也包括了踏步面、休息平臺,。還有天棚抹灰也是,,如果備注里有樓梯間,工程量到底算到哪里,?我也見過說的很清楚的,,如樓梯間裝修做法。老師們一般怎么處理樓梯面層和梯段底板抹灰刷涂料的做法,?二,,樓梯兩個梯段距離太大了,超過500,,一般要求做防護網,,這個防護網怎么列項,怎么套子目,?三,,兩個梯段長短不一樣,那么樓梯的混凝土量怎么計算,?謝謝