當今的樓梯設計中,,大部分都是采用板式樓梯,,梁式樓梯應用非常少,,除了是跨度非常大采用梁式樓梯較為合適。請問,,采用板式樓梯,,除了施工比較方便,,計算比較方便之外,還有什么其他優勢嗎,?
板式樓梯撓度時,,采用公式w=5ql^4/384B與跨度的1/200進行比較,但大多數情況下,,公式的計算結果都要比允許值大,。出現這樣的結果是否是因為采用簡支梁的模型的原因?出現這樣的情況應該如何進行調整,,使之滿足撓度規定,?謝謝
03G101-2即板式樓梯平法表示中,支座主受力鋼筋的截斷長度比原來的一般的構造圖集要小了,。比如CT型(高端平臺)中,,上部支座負筋的截斷中的Lsn/5,,原來是Lsn/4,,而且起步是第一個踏步線。不知各位如何看待,!
1 梁板式樓梯:TB-1 1.1 基本資料 1.1.1 工程名稱:工程一 1.1.2 樓梯類型:板式 A 型 ( ╱ ) 支座條件:兩端彈性 1.1.3 踏步段水平凈長 Lsn = 2600mm 梯板凈跨度 Ln = Lsn = 2600mm 梯板凈寬度 B = 1200mm 1.1.4 低端支座寬度 dl = 200mm 高端支座寬度 dh = 200mm 計算跨度 Lo = Min{Ln + (dl + dh) / 2, 1.05Ln} = Min{2800, 2730} = 2730mm 1.1.5 梯板厚度 h1 = 110mm 1.1.6 踏步段總高度 Hs = 1667mm 樓梯踏步級數 n = 11 1.1.7 線性恒荷標準值 Pk = 1kN/m 均布活荷標準值 qk = 3.5kN/m ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.8 面層厚度 c1 = 25mm 面層容重 γc1 =20kN/m 頂棚厚度 c2
03G101-2(現澆混凝土板式樓梯)
板式樓梯有AT型,,BT型,,但是在建筑平面圖上看不出來,就不知道怎么樣設計,,因為我是新手,,對板式樓梯的類型還沒辦法分別,網友有什么好方法,,比較容易理解和區別開來呢
在樓梯的設計過程中我們總會遇到撓度過大不滿足要求的問題,,對于這個問題的處理經常會有以下幾種處理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,,不控制撓度,;2、嚴格按規范控制撓度裂縫,,加大板厚,,加大配筋;3,、將踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)計算撓度,,比如,你取的是130厚的板,,那么計算撓度的時候按150計算,,配筋依然按130計算配筋,。 當然還有其它方式,這只是我接觸的幾種處理方式,,但是總感覺這些方式不盡合理,,沒有一個讓我能夠清晰去了解這些方式的合理性。 個人認為樓梯設計時撓度為什么總是困擾我們,,不外乎兩點:1,、支座問題;2,、踏步剛度問題,。究竟在計算樓梯彎矩的時候,兩端是按鉸接還是固結,,還是其它什么方式,?踏步剛度究竟是否考慮?如果考慮,,那么如何考慮,? 還有就是樓梯計算的時候撓度計算公式是用結構力學的方法計算,也就是用EI,;還是按準永久組合時的長期剛度B,?如果用前者,那么撓度跟配筋就沒關系了,,如果用后者,,配筋量的多少是影響剛度的大小的。 歡迎大家討論,,這些東西困惑
請問大家板式樓梯的梯梁截面尺寸怎么確定,,截面的配筋圖怎么來的,休息平臺的板配筋怎么弄啊 新人啊 不會摸頭 不會什么經驗,,求大家詳細說說
引子 此問題的來源,,請看一幅照片。
TSSD2006正版板式樓梯計算不能區分一級鋼和二級鋼.選HPB235計算的鋼筋居然比用HRB335計算的還要小.付兩個計算書在后面,大家可以比較下.
一般恒載要根據樓梯的板厚來,活載按不同的樓梯性質取2.0或3.5,,具體要看荷載規范,。探索者算樓梯不好用,建議用morgain,。板式樓梯不是按四點支撐的板來計算的,,而是按兩邊支撐的單向板來算的。按照tssd的板式樓梯計算設定相應的參數即可,。經過幾天計算和比較,,發現tssd的板式樓梯計算存在以下一些小問題:1.欄桿的荷載未除以樓梯的寬度,;2.計算跨度未和1.05ln取小值;3.求支座反力應安裝實際跨度??;4.少了樓梯板的斜截面承載力的復合;5.跨中的彎矩取了1/8ql2,沒有用戶干預的選項,,未考慮支座的嵌固作用,;6.無裂縫和撓度驗算;7.畫圖時沒有左右mirror的選擇,,畫反向的樓梯要mirror在修改很麻煩,。8.。,。,。。,。個人意見,,僅供參考!畫樓梯平面也有問題,,總高3.0m,,踏步高150,寬280,,一跑和二跑步數都為10,畫出的樓梯平面是10*280,,而正確的應該是9*280大家有沒同感<
09G901-5(現澆混泥土板式樓梯)轉載自一間房網站[ 本帖最后由 zjdywufuqiang 于 2009-9-18 21:32 編輯 ]
現有一水平投影長度為4500mm的樓梯(300X15=4500,150X16=2400),,我取板厚h=150mm,,但我用MorGain計算撓度卻顯示撓度不滿足(小于L/200)?,?大家有什么看法,??
這套圖集我下載了幾次都只有前半部分,,現在整理了一套全的,,歡迎下載!
09G901-5 現澆混凝土板式樓梯.pdf,,大家分享一下
03G101-2中板式樓梯ABCD的鋼筋構造圖dwg版,。
03G101-2 現澆混凝土板式樓梯:victory: :victory:
探索者板式樓梯計算時,,會有選擇 是否考慮支座嵌固作用 ,選擇后1號鋼筋配筋變小,,看計算書發現軟件對梯段板的跨中婉拒進行了0.8的折減,,那什么情況下可以選擇考慮支座嵌固作用?為什么
論文簡介:混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖(現澆混凝土板式樓梯) 投稿網友:tianyatiange 上傳時間: 2013-09-10 <
03G101-2平法配筋(板式樓梯).pdf