各位大俠,自來水生產過程中,用二氧化氯消毒,成本會低于氯氣嗎?消毒的效果如何?現在許多生產二氧化氯發生器的廠家推銷自己的產品,又如何選購呢?謝謝!
我們最近將原有的加氯消毒改為二氧化氯消毒,可是其原料為工業合成鹽酸和氯酸鈉,,這兩種產品均沒有食品準入衛生許可證之類的東西,,大家誰知道關于這些投加到飲用水里面的原料,國家有沒有相關的標準或強制規定,,如果沒有怎樣保證其質量和投加后可能產生的后果,。我想很多人都會有這個疑問的吧,因為好像其藥劑也有類似的情況,。所以希望大家指教一下或討論一下,。
水廠使用NACLO3和鹽酸發生。產生的是CLO2和CL2,。那我該用哪個標準呢,?采用DPD法對CLO2含量的檢測包括CLO2單體和CLO2-嗎?手冊說管網末端CLO2含量為0.02MG/L包括CLO2-嗎,?不是說CLO2在水里最后主要以CLO2-的形式存在嗎,?不知道應該如何來定水廠消毒的這個標準?(使用NACLO3和鹽酸復合發生器)
二氧化氯因其強氧化性及其他一些優良性能,已在飲用水消毒,,醫療器械消毒,,紙漿漂白等領域得到廣泛應用,而在工業廢水處理上也顯示了很強的優勢,越來越受到重視,。 一,、二氧化氯的性質 二氧化氯是由漢費萊‐戴維先生于1811年發現到的。1843年時米隆用鹽酸將氯酸鉀酸化獲得了一種黃綠色氣體,,并將這一氣體吸收在堿性溶液里獲得了亞氯酸鹽(以及氯酸鹽),而米隆沒有將這種氣體作為二氧化氯識別,。1811年鑒別出這種氣體是二氧化氯和氯氣的混合物,。二氧化氯是一種綠色氣體,比重是氯的2.4倍,。二氧化氯在水中的溶解度是氯的5倍,。二氧化氯是一種易于爆炸的氣體。當空氣中的二氧化氯濃度大于10%或水溶液濃度大于30%時都易于發生爆炸,。工業上經常使用空氣和惰性氣體沖淡二氧化氯,,使其濃度小于8%~10%。將其溶解于水時,,二氧化氯的水溶液為6~8mg/L,。二氧化氯溶液須置于陰涼處,嚴格密封,,于避光的條件下才能穩定,。二氧化氯在微酸化條件下可抑制它的歧化,從而加強其穩定性,。 當二氧化氯用于水消毒時,,其投加量為0.1至1.3mg/L;用于除臭時,,其投加量為0.6至1.
本水司使用二氧化氯作為消毒劑(前后都是),,用量一直居高不下。請教各位專家,,如何才能降低用量,。資料如下:1、源水為黃河水沉沙后入庫,,暫存時間約為3個月,;2、水庫為淺庫(水深一般在3米左右),,濁度在40-50左右,;3、使用的二氧化氯為常態2000PPM的溶液,;4,、加藥量一般在120g/m³左右 ,其中前加藥約2/3,后加藥約1/3,;5,、前加藥位于一泵前,,后加藥位于清水池入口,。 我感覺用量太高,,請各位專家指教。如果能提供貴水司的相關數據作為參考更好,。謝謝了先,!
我在做畢業設計,,是電鍍廢水處理,里面有含氰廢水,,打算用二氧化氯發生器協同氧化劑處理,,但是我不知道如何選發生器,含氰廢水流量是5立方米每小時,,原水中氰離子濃度小于18mg/l,PH為8~10,請大家幫幫?謝謝!
本人所在的污水處理廠,,采用MSBR工藝,主要接納金屬,、印染等工業廢水和綜合污水,。出水為一級B,目前系統cod出水65左右,,SS比較高40多,。我們一直在摸索如何能進一步提高出水標準,特別是COD,。請問下哪位專業人士知道加氯控制在多少,,可以將65的COD達標降低到60?
在當前很多新聞報道,,說是食品中參雜著各種各樣的添加劑,,今天我來和大家說一下并不是所有的添加劑都有害的,添加劑加入食品中和一些衛生工業當中是由他們自身的作用的,,現在我說一下我們不太經常見到的二氧化氯在食品中的應用和作用,。 要說二氧化氯在食品中的應用,就先要說一下二氧化氯的發展歷程,,二氧化氯作為食品添加是在1985年的時候,,當時美國同意將二氧化氯作為食品加工設備消毒液。在1987年,,美國又批準二氧化氯作為食品廠的環境消毒,。1988年,日本食品衛生法規將穩定性二氧化氯列入食品添加劑,,作為面粉漂白劑用,。 澳大利亞衛生部批準將二氧化氯列入食品添加劑作為食品漂白劑用。1992年,中國食品添加劑委員會批準,,二氧化氯可用于魚類加工過程,,控制雜菌、大腸桿菌等污染,;1996年,,我國GB 2760c212]將穩定性二氧化氯列入食品添加劑中作防腐劑,使用范圍為果蔬保鮮,、魚類加工,,最大使用量分別為0. Olg/kg和0.
4、按常規比色法測定余氯是不是不能測出CLO2 ?只能測游離于水的CL ,?5、有效氯=2.63*CLO2+CL2 ,2.63是什么概念,?
我急切想知道二氧化氯發生器用在生活水消毒上的使用情況和存在的問題,,無論是復合的還是高純的。通過我的了解我認為現在的發生器還不成熟,,而且因生活水要求的安全可靠性高,,在生活水上用,現階段安全可靠性還不如氯氣,。
關于請求變更XXXX城市生活污水處理廠消毒工藝的報告XXXX環保局: 城市生活污水處理生化處理完畢排放之前要進行滅菌消毒處理,,目前廣泛采用的滅菌消毒處理工藝有藥劑消毒(主要有液氯消毒、臭氧消毒,、和二氧化氯消毒)和紫外線消毒兩種,,國際上流行使用紫外線消毒方法。我們考察了國內很多污水處理廠,,均未發現正在運行的二氧化氯或者液氯消毒系統,,且有部分污水處理廠已經建成的藥物消毒系統處于閑置狀態,并計劃改成紫外線消毒系統,,而采用紫外線消毒系統的污水處理廠均在正常運行,。 從安全方面考慮二氧化氯消毒系統產生的二氧化氯和氯氣均是有毒氣體消毒劑,原料固體氯酸鈉又屬于一級無機氧化劑(危險品),,需采取復雜的安全措施,,要配置相應的設備,需要專人管理,;紫外線消毒系統相當安全,,無需設置額外的配套設施和專人管理,也不存在危險品特別管理,。 經過測算,在投資方面和運行成本方面紫外線消毒系統均處于優勢,。同時紫外線消毒工藝屬于非常成熟的工藝,而城市生活污水處理廠采用二氧化氯消毒工藝在規范性的《給水排水設計手冊》2004年第二版里尚未列入,執行一級B排放標準的日處理量大于4萬噸以
我司是二氧化氯(水消毒劑)發生器的專業制造商,適用于自來水,污水處理,水庫水源水,二次供水,城市生活污水,工業循環水,醫院污水,含氰含氟水,垃圾滲透液處理,游泳池水,造紙漂白等領域.擁有獨立的知識產權和專利技術,并通過了全國及省市相關資質認證.我公司產品型號多樣,質量有保證,性價比高.操作模式靈活成熟,愿與有意合作者共贏!張廣震 13658607885 Email:[email protected]
以多年來我們的調查表明;歐瑞牌二氧化氯發生器在技術,、質量,、售后等多方面優上加憂,先后推出RS系列,、RJ系列,、RZ系列、RY系列等多種系列產品,。聯系電話:0531-88167575/88167075聯系人:小高
二氧化氯發生器技術資料.part01.rar
請教各位前輩; 我現在在做一個化工廢水,,主要含重氮鹽和胺類,,COD在5000-7000mg/l,PH5-8,。想用二氧化氯催化氧化打開苯環,,但不清楚成本。有的資料上說成本高達12元/噸,,有的說成本較低只有2.8元/噸,,水質有區別, 但處理成本差距也太大了吧,, 請教哈做過這方面的前輩給點意見,!
1、現在都用二氧化氯消毒了,我司也想改,請教高手一個問題,二氧化氯要兩次投加嗎?本人感覺反應前投加一次就行了,。2,、用復合二氧化氯發生器好還是高純二氧化氯發生器好。3,、二氧化氯制備都是用亞氯酸鈉溶液或氯酸鈉溶液都是用固體現場配成溶液的嗎,,有沒有現成的亞氯酸鈉溶液或氯酸鈉溶液。4,、水源水取自山區河流,,水質非常好,大部分指標可達到一類,,設計院認為二氧化氯用量只考慮消毒就行了,,采用0.5mg/l的投加量,本人以為因為是地表?,還是應該考慮除藻和除臭,,采用1.5mg/l的投加量比較合適。請高手指教,,謝謝
二氧化鈦通常中粉末狀或者粒狀,有沒有兄弟用過二氧化鈦作為催化刄氣,各位兄弟是如何選擇二氧化鈦種類和如何解決二氧化鈦在反應室的在方式,比如做成線管,網狀等等
前言 淡水資源嚴重短缺是我國面臨的重大問題,。與新增供水水源相比,,污水再生利用是一條成本低、見效快的解決缺水問題的有效途徑,。實現污水再生利用的前提是保障水質安全,,主要包括衛生學安全和生態安全。經過常規的一級,、二級,、深度處理,城市污水中絕大部分化學污染物可以被有效去除,,達到一定的水質要求,;但是很多人體致病微生物卻只能被部分去除,遠遠達不到再生水的要求,。因此,,為了防止病原微生物的擴散,保證衛生學安全,,消毒是必不可少的關鍵環節之一,。長期以來,安全,、簡便而又廉價的氯消毒是世界上絕大多數水處理工藝所采用的消毒方法。然而,,自1974年Bellar等人發現飲用水氯消毒產生三鹵甲烷類物質以來,,較多文獻報道指出消毒過程可能產生三鹵甲烷(THMs)、鹵乙酸(HAAs),、鹵化腈(HANs)和鹵化酮(HKs)等具有毒性和三致效應的副產物,。對于污水消毒,當消毒后的污水作為市政,、景觀用水回用,,或經由其它途徑與自然環境中的生物接觸時,大量的消毒副產物很可能會威脅它們的正常生存與繁衍,,引起生態安全負面效應,。作為有效減少含氯副產物形成的替代消毒方法,二氧化氯消毒引起了人們的廣泛興趣,。 <
在日常中要做好維護:1,、首次運行前設備內必須加入足夠的清水,嚴禁空機運轉,。2,、計量泵停止供料,應使水射器繼續工作一小時以上,,使反應器內的二氧化氯氣體充分抽空,,以免發生氣體從進水管溢出,。3、如動力水源突然停水,,應立即關閉計量閥門,。