小弟甚少接觸鋼結構,,近日有個鋼結構樓梯計算問題很是頭疼,,請各位多多賜教。樓梯跨度5040mm,,高度3600mm,;原設計按02J401鋼梯圖集T5B12-36。 但施工時,,施工方把16a槽鋼鋼梁替換為270x10鋼板,,請教給位這樣做是否可靠,該如何驗算
請教各位: 最近接到一設計任務 一個5層的鋼結構框架結構,,層高為3600mm,設室外消防鋼樓梯 鋼樓梯為懸挑,懸挑跨度為3600mm, 我想請教下各位,這樣的懸挑跨度規范上是否允許? 固定端與鋼柱子的連接有需要特別注意的地方嗎?會不會產生扭轉效應,? 另外該框架采用樁基,,懸挑樓梯的基礎只能坐立在從框架柱下承臺懸挑出來的基礎梁上,如何考慮這種效應對承臺的影響,?
現有一鋼結構廠房,,框架結構,想要在5M高的地方加一雨棚,,懸挑6M行嗎,?如果可以應該選用什么形式,怎樣懸挑,?謝謝,!
鋼結構螺旋樓梯的畫法,!
圖紙簡介: 懂的人明白這個圖值不值這個價,。不想過多解釋 投稿網友: zhangxumin007 上傳時間: 2013-09-21 圖紙省
圖紙簡介: 本圖紙包含有:基礎立面圖,樓梯立面圖,,樓梯大樣圖,,各樓層平面圖等,可供參考,。 投稿網友: l157463684 上傳時間: 2014-01-15
最近做一個工程,美籍建筑師搞出來一個懸挑11m,,與主體結構柱相連的雨棚,,按設計說明,還不打算使用拉桿,,11米純懸挑,。 想想都恐怖啊?。,。€人覺得這是做不出來的,,強度能夠算下來,,風振完全不行,,想問問這樣弄是否可以的?這是以前做過的雨篷,,主梁350.250.10.14 ,,次梁 250.150.8.10 拉桿203 .8 ,感覺這樣才安全
路過一酒店,旁邊有一鋼結構樓梯,。樓梯多處違規: 1.照片的梯柱腳違反鋼規8.9.3 條:柱腳在地面以下的部分應采用強度等級較低的混凝土包裹(保護層厚度不應小于50mm),,并應使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。當柱腳底面在地面以上時,,柱腳底面應高出地面不小于100mm,。 2.樓梯柱腳的螺栓要在節點板內是常識。 3.一般來說鋼結構樓梯兩邊為鋼梁,,按國標圖集,,鋼梁為鋼板或槽鋼。但這個鋼結構樓梯兩邊按下圖這么做又可以么,?
鋼結構樓梯計算公式為2h b = 600正負20這個公式是根據人體工程學原理規定,,通常在成年人中,,步長為750左右,通過在樓梯上的高度影響,,步長變短,,高度越高,步長越短,。因此高度的影響系數可以乘以2,。 一般有以下尺寸:300X150、280X160,、260X170,、250X175。公眾的樓梯踏步高度為:160-170mm,,在房子的樓梯普通水泥基地就是在這樣的標準,,160毫米為更舒適的高度。 鋼結構樓梯計算規則如下:
大家好: 小弟初次遇旋轉鋼結構樓梯工程,,還請各位多幫忙.有沒有這方面的設計圖紙資料借小弟瀏覽一下.小弟不盛感激!謝謝,!
一份鋼結構樓梯的結構計算書,供同行參考.
鋼結構旋轉樓梯計算模型,,用MIDAS計算
弧形鋼結構樓梯,玻璃卡槽深30mm,,寬20mm,,玻璃護欄高度1050mm,側裝直徑42mm不銹鋼圓固守,,求高手驗算下這樣的卡槽深度夠用嗎,,如果深度不夠,那應該要加深到所燒,。希望可以給個詳細的計算步驟,。 當然也可以是有報酬求助??梢院臀衣?lián)系,,QQ781000209.
圖紙簡介: 單榀,而且兩邊懸挑鋼結構.鋼結構形式相對復雜. 投稿網友: zeltlp522 上傳時間: 2013-07-15 圖紙省份:
鋼結構螺旋樓梯中柱怎么算
項目是在垂直的砌石壩面上做一個鋼樓梯。主要擔心鋼樓梯的支撐結構問題,。由于本人沒有鋼結構設計經驗,,尋求合作。已有別人繪制的施工圖中間成果,,存在一些問題,,需要修改和補充。具體內容QQ詳談:2839770790時間要求:10.9前完成
圖紙簡介: 本圖為一套某建筑完整鋼結構樓梯施工圖,,含梯一平面布置圖,、梯一縱剖面圖、梯二平面布置圖,、梯二縱剖面圖,、基礎連接大樣、踏步局部做法大樣,、平臺局部做法大樣,、基礎、大樣詳圖,! 投稿網友: dzl_38724047 上傳時間:
圖紙簡介: 5層鋼結構的樓梯結構詳圖,。圖紙11張,樓梯布置示意圖,、各段樓梯結構圖,、大樣圖等。 投稿網友: jiankang661 上傳時間: 2013-11-04
某滑動支座鋼結構樓梯BD