23. 某城市污水處理廠的設計水量2500m3/h,總變化系數為1.35,,氧化溝的懸浮固體濃度3500 mg/L,,污泥回流比50%,采用周邊進水的輻流沉淀池,,池數為2,,且表面負荷1m3/m2栠,下列選項錯誤的是:(A) 二沉池固體負荷約為126kg/m2搠(B) 二沉池單池面積為1250m2(C) 回流污泥濃度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,,固體負荷小于150kg/m2搠
小弟正在做做畢業設計,,采用 普通卡魯塞爾氧化溝 加 前置厭氧池 脫氮除磷工藝,現在遇到一個問題,,污泥回流到厭氧池與氧化溝各有一個回流比,,二沉池需要取回流比,是這兩個回流比相加嗎,?謝謝
如何正確控制污泥回流比
最近接觸一個污水處理工程,,工程在好氧池出口加聚合氯化鋁,,出水與絮凝劑混合后進入二沉池,沉淀的污泥再回流到生化系統,,請問各位專家,,這樣做會影響回流污泥的性能嗎?有什么好處嗎?
污水回流和污泥回流這兩個概念總搞不清楚,,兩者分別指誰和誰的比,,污水回流的目的除了稀釋作用還有其他具體作用嗎,兩者和內回流,、外回流又有什么關系呢,?越來越迷惑了,請高手指點
生物接觸氧化池后面的二沉池污泥可以回流到uasb嗎
污泥回流的大小,如何控制
二沉池污泥上浮及解決措施
關于污泥回流比(R)的相關知識1,、什么污泥回流比(R)?
二沉池污泥上浮的原因分析
CAST工藝運行過程分:1)進水暴氣;2)沉淀,;3)潷水,;4)進水閑置 四個過程.在運行中是否都進行污泥回流?期待高手解答
采用A2/O,,前段時間受到沖擊,,來水電導率上升,從1300多到現在4500以上,,污泥表現不好,,二沉池開始跑泥,鏡檢發現菌膠團特別松散,,小顆粒的菌膠團特別多,,鐘蟲、豆蟲也沒有了,,這樣斷斷續續持續了一個月,,設計水量是150方,現在只敢走水80方左右,,5天前開始間斷曝氣,,曝氣1小時,停曝3小時,,回流比控制在60%,,跑泥開始好轉,,但從昨天開始生化池MLSS 5000以上。沉降比80以上,,前期MLSS 4200,,沉降比55~60,請問高手,,下一步如何處理,,總排出水BOD在8mg/L,氨氮前期在1mg/L,現在到10mg/L,,來水也就15mg/L左右,。 活性污泥池溶解氧一直控制在3~5,來水是石油化工廢水,,來水電導率較高,,在4000多。 我們是雙系列運行,,我想分開運行,,一間池子完全不進水,不曝氣,。另外一間池子還是采取間斷曝氣的方式,,不知道這個方式適合不?請專家幫么?/p>
首先,,回流污泥泵為二級污水處理廠混合液回流,、反硝化脫氮的設備,亦可以用于地面排水時抽凈化水,;灌溉和控制水道系統,;廢水處理過程中再循環或泥漿抽吸回路中需要微揚程、大流量場所,。 回流污泥泵的使用條件: 1,、連續運行時,介質溫度不高于40℃,。 2,、介質PH值為6-9。 3,、潛沒深度10m,。 更多水泵問題也可以咨詢相關經驗的水泵廠家,如豐球克瑞,,改水泵廠家具有多年水泵經驗,,其主營泵類產品,質量不錯哦!
在運行過程中,,氧化溝表面有一層厚厚的污泥堆積,,粒徑約 1mm 左右的污泥顆粒泛黃色,時常會造成二沉池大量飄泥,,污泥返白,,有絮體隨出水一同流出,SV30迅速下降,,處理效果喪失,,堆積污泥減薄消除,周而復始,,請問其成因和控制措施,。
污泥回流和回流比的控制方法
二沉池污泥回流
二沉池污泥回流專題,為您提供二沉池污泥回流相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與二沉池污泥回流 相關的專業交流討論,,更多二沉池污泥回流相關內容請訪問