小弟甚少接觸鋼結構,近日有個鋼結構樓梯計算問題很是頭疼,請各位多多賜教,。樓梯跨度5040mm,高度3600mm;原設計按02J401鋼梯圖集T5B12-36,。 但施工時,施工方把16a槽鋼鋼梁替換為270x10鋼板,,請教給位這樣做是否可靠,,該如何驗算
跨度2.9米,,紅磚墻,,5X5槽鋼做副梁焊接,12號工字鋼兩端分別入墻5公分,,工字鋼兩端下面順墻走向墊一塊目測4.7英寸手機大小的鋼板,,和工字鋼焊了一下。水泥封口,。請問,,安全嗎?若不安全如何補救,,謝謝!
一份鋼結構樓梯的結構計算書,供同行參考.
大家好: 小弟初次遇旋轉鋼結構樓梯工程,,還請各位多幫忙.有沒有這方面的設計圖紙資料借小弟瀏覽一下.小弟不盛感激,!謝謝!
鋼結構旋轉樓梯計算模型,,用MIDAS計算
鋼結構螺旋樓梯的畫法!
圖紙簡介: 本圖紙包含有:基礎立面圖,,樓梯立面圖,,樓梯大樣圖,各樓層平面圖等,,可供參考,。 投稿網友: l157463684 上傳時間: 2014-01-15
鋼結構閣樓施工設計和工藝有一定的規劃,才能做好設計,。對于閣樓的規劃,,上海木嘉介紹,主要有以下幾項:(1)開工前組織有關的技術人員,,認真熟悉圖紙,,編制單位工程施工組織設計及主要分項、分部工程的施工方案,,并報送監理工程師審批,。(2)結合施工圖及技術規范,做好施工前技術交底工作,,使所有參加施工的人員掌握各自工序的施工要點,、施工標準及施工方法。鋼結構閣樓施工設計和工藝的質量保證。上海睿玲建筑鋼結構工程有限公司專業承接各式鋼結構陽光房,、鋼結構玻璃雨棚設計制作,。因為孯唬愿鼘I(yè),。公司總部地址:上海市虹口區中山北一路1250號滬辦大廈2號樓1803室聯系人:梅經理 18016295668電話:021-55131178
路過一酒店,旁邊有一鋼結構樓梯,。樓梯多處違規: 1.照片的梯柱腳違反鋼規8.9.3 條:柱腳在地面以下的部分應采用強度等級較低的混凝土包裹(保護層厚度不應小于50mm),,并應使包裹的混凝土高出地面不小于150mm。當柱腳底面在地面以上時,,柱腳底面應高出地面不小于100mm,。 2.樓梯柱腳的螺栓要在節點板內是常識。 3.一般來說鋼結構樓梯兩邊為鋼梁,,按國標圖集,,鋼梁為鋼板或槽鋼。但這個鋼結構樓梯兩邊按下圖這么做又可以么,?
鋼結構樓梯計算公式為2h b = 600正負20這個公式是根據人體工程學原理規定,,通常在成年人中,,步長為750左右,通過在樓梯上的高度影響,,步長變短,,高度越高,步長越短,。因此高度的影響系數可以乘以2。 一般有以下尺寸:300X150,、280X160,、260X170、250X175,。公眾的樓梯踏步高度為:160-170mm,,在房子的樓梯普通水泥基地就是在這樣的標準,160毫米為更舒適的高度,。 鋼結構樓梯計算規則如下:
現場拍照我家的鋼結構混凝土閣樓樓梯制作焊接DV照片
本人現在要做一個鋼結構螺旋樓梯,,哪位大蝦能提供一些手算的資料或者講述如何計算,要能提供一些免費的結構計算軟件就更好了,不勝感激??!
請問一下這個鋼梯的1-1和3-3斷面畫對了么,?這個位置該如何讓畫節點詳圖呢,?[ 本帖最后由 wj20022003 于 2010-5-28 15:41 編輯 ]
設計說明 1、 本結構設計是按照輕鋼結構設計,,符合國家輕鋼結構設計規范規定,。 2、 鋼結構主梁采用12#工字鋼,。主梁與預埋件進行360度滿焊,,采用錨栓與墻體連接加固。鋼結構主體完工后,,刷防銹漆兩遍,。主梁上浮0.8mm壓型板,壓型板上部采用8#螺紋鋼和6#盤條結成高強度網型拉筋,。內部填充陶?;炷痢L樟,;炷辽细?cm混凝土,。 3、 依據此結構計算抗震系數為8度,,使用壽命為50年以上,。 4、 鋼結構設計施工規范:(GBJ50017-2003) 鋼結構高強螺栓連接施工規范:(JCJ82-19) 主要荷載:高強螺栓可承壓力:3.5噸/根(直徑:12mm) 活動荷載:0.15N/㎡,。 基本承壓:400kg/㎡~600kg/㎡ 5,、根據鋼結構的設計規范要求,本設計方案中的耐火極限范圍在450℃~650℃,,極限時長為60分鐘左右,,超過極限范圍會導致結構損壞而影響正常使用。 鋼結構施工方案 一,、 主要材料:12#工字鋼,、8#螺紋鋼、6#盤條,、0.8樓層板,、TGI-M12膨脹栓,、鋼結構專用防銹
小弟剛開始工作,領導要我設計一室外梯子,,H*L*W為4500*4000*2500,,我是學工程管理的,普通砼結構還混得過去,,鋼對結構就不行了,,肯請哪位大蝦幫助小弟一下,小弟向你磕頭了,。
弧形鋼結構樓梯,,玻璃卡槽深30mm,寬20mm,,玻璃護欄高度1050mm,,側裝直徑42mm不銹鋼圓固守,求高手驗算下這樣的卡槽深度夠用嗎,,如果深度不夠,,那應該要加深到所燒。希望可以給個詳細的計算步驟,。 當然也可以是有報酬求助,。可以和我聯系,,QQ781000209.
項目是在垂直的砌石壩面上做一個鋼樓梯,。主要擔心鋼樓梯的支撐結構問題。由于本人沒有鋼結構設計經驗,,尋求合作,。已有別人繪制的施工圖中間成果,存在一些問題,,需要修改和補充,。具體內容QQ詳談:2839770790時間要求:10.9前完成
鋼結構閣樓樓梯
鋼結構閣樓樓梯專題,為您提供鋼結構閣樓樓梯相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鋼結構閣樓樓梯 相關的專業交流討論,,更多鋼結構閣樓樓梯相關內容請?jiān)L問