潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便,、連續工作時間長等優點,。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用,。潛污泵由以前的單純輸送清水,,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水,、建筑工地排水等,。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,,相比較市場上的同類產品,,它有著自己獨特的優勢。 1,、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術,。它具有密封效果好、使用壽命長,、產品結合面精度高的優點,。德國FAG不銹鋼軸承,,運行效率高。 2,、IP68的高防護等級,,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵,。 3,、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),,自帶浮子開關,,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,,設備自動啟動,,低于5cm時會自動停止。 4,、不銹鋼潛水泵,,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用,。電機熱過載保護,,有效保護電機過熱的情況。<
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,,在二樓電梯間前室也聽得到,,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施,。臥室,、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級),。外)還有沒有噪音是否超標的規定,,什么規定。是否超標,?如何解決,,謝謝。
我公司施工的一家酒店的宴會廳,,東西長30米,南北18米,,吊頂高度6.2米?,F(xiàn)在采用24000風量的空調機組(銅排管式,熱源是熱電公司提供),,圖紙是設計院設計的,。在宴會廳頂板上布置了24個旋流風口,由空調機組通過風道旋流風口向下送風?,F(xiàn)在熱源沒問題的情況下,,大廳感覺不太暖和。現在甲方認為我們施工有問題,,讓我們找原因,。但我們是按圖紙施工的。望各位同仁發表一下自己的意見,,
大型餐飲配套廚房內排水是設排水溝,,所有器具均排至溝內匯集后排至隔油設備?還是采用金屬管道連接各個廚房設備排至隔油設備,?那種方式好或者比較常用,?
關于大型罐體的設備基礎怎么計算啊,有沒有類似的軟件之類的啊,,用過世紀旗云的,,但是罐形不對??拐鹗橇葏^(qū),風壓大概0.3,。求高手幫忙解答一下啊,,萬分感謝啊
現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,,我們是按圖紙上出的設備采購,,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,本人不會設計,,希望老鳥給個建議,,我可以給圖紙
圓形設備重550噸,10米高,,基礎直徑9米,,地質從上至下情況為:雜填土厚0。7~1,。2米 ,,粉質粘土厚1,。0~1。5米,,粉土厚1,。0~2。0米,。粉粘承載力130KPA,,粉土承載力110KPA,考慮做整體鋼筋混凝土基礎,,將基礎放在粉質粘土上,,基礎厚約1。5米,,這樣設計是否可行,?請教需要計算哪些內容?底板配筋應如何計算,?
原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵,、車庫排水泵)共一根排出管,,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管,。這樣可行否,?不妥的話,不妥之處在哪,? 在此先謝謝各位了,!
很多人都會認為搞BIM是大型國企的事情,對于民營的施工企業而言,,現階段BIM還不能在短期為企業帶來直接的經濟效益,。但事實上,在數字化急速發展的今日,,很多企業已經借助BIM等數字化技術開始搶占市場了,。 那么在民營企業眼中,BIM究竟有多重要以及民營企業不敢推廣的原因: 一,、提升企業核心競爭力,,樹立企業形象 在日趨競爭激烈的建筑市場,大中小型企業都處于百家爭鳴的狀態,,企業想要贏得市場,,搶占先機。無論從技術,,管理,,文化等方面都要不斷創新和發展,,企業需要擁有獨特的核心競力。BIM技術的發展,,正是民營企業進行升級轉型的契機,。 二、施工階段精細化管理,,以及企業應用BIM投入和產出問題 施工階段的精細化管理是我國施工企業多年來一直在追求的目標,。通俗地說,精細化管理是指在施工階段進行標準化,、規范化的施工管理,。目前我國大力倡導施工精細化管理,很多企業的標準化,、規范化管理體系已初見成效,,并在不斷地發展升級。但是總體而言,,我國的施工管
設計總容積3.5萬方,,地基為4級嚴重濕陷,水池漏出地面1米左右,,有保溫措施,。擬采用3個1.2萬方水池的方案,單池54m*48m,,池深4.7m中間無隔墻,,柱距6*6m。 1.水池的柱距是否越大越好,,是不是主要影響沖切驗算,,僅需滿足結構計算要求即可,還是有其他要求,? 2.水池分縫采用18m*16m合理不,。 3.采用理正計算和邁達斯計算,理正結果偏大,,但邁達斯建模較繁瑣,此類水池是否可以采用理正計算后抗裂抗裂驗算配筋即可,。
本人正在做某水廠一泵設計,,甲方要求實現自動控制,,請問各位有哪些好的方式可使用,本人在這里先謝謝了,!
更多照片請看這里www.sndc.cn
近來遇到一個現場情況如下:5,。5KW電機,,額定電流11-14A左右,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),,25A的交流接觸器,,14-18A的熱繼電器,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,,是那種類似電機保護器的),,近來連續燒毀兩臺電機,一臺是三相全部燒毀,,另一臺是一相燒毀,,控制柜到現場大概有7-8米,電纜是4平方的,,經過測量電纜沒有問題,,絕緣良好,連接也正常,,現在有點奇怪,,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,并且保護沒有啟到保護作用,,現場還進行了電器測量,,先斷電測量空開,接觸器,,熱計都沒有發現有接觸不良,,斷相等問題,在通電測量發現也基本正常,,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,,水泵電纜是軟銅線),,水泵電機質量不合格。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,,請大家多加研究,,解決這個問題啊,?謝謝了,,
地下車庫如果有衛生間的話,就必須采用潛污泵進行提升,,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,,那么,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢,?總不可能是直接通入坑中的吧,?請指點,謝謝
有些網紅項目,,效果圖是美好的,,一到落地,是不是太丑,,就是把周邊環境給污染了一遍,,看著真令人哭笑不得。
一,、準備工作 1.以7.0至8.5米高的雪松苗木為例,,樹穴應挖成2.5×2.5×2.0米,去掉內部的大石塊及不良土壤,,并備好足夠的回填土,。
我在湖南有個工程,五星級酒店,,可有一些資料,,小弟很頭痛,就是變壓器和發電機組需要運輸和安裝,, 活會干,,但資料編制有些困難,那位仁兄可以幫幫我,, 我可以套用的資料,, 謝謝了。
大型電纜豎井,深40米左右,內徑6米,豎向每隔5米設一檢修平臺,電纜數40多根,35KV等級,現在有個問題,對電纜通過檢修平臺有不同方案.1.埋與電纜數量相同的管,通過穿管通過,理由是容易做防火封堵.但我覺得由于檢修平臺比較多,這樣電纜不易敷設,容易擦傷,2,開比較大的孔通過.這兩種方案你贊同那種,說說其理由.謝謝
大型潛污泵
大型潛污泵專題,,為您提供大型潛污泵相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與大型潛污泵 相關的專業交流討論,更多大型潛污泵相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題